Câblage d'armoire électrique

Bonjour, est-il interdit de câbler une armoire électrique avec du câble rigide ? Connaîtriez-vous une norme spécifique ? Merci.

Reply to
Jm
Loading thread data ...

beaucoup de choses interdites en ce bas monde... prendre le gauche

R
Reply to
R.Girard

beaucoup de choses interdites en ce bas monde... prendre le gauche

Pas faux çà :o)

N'empêche que câbler avec du rigide pose des problèmes en petite section ! En dépannage, je ne compte plus le nombre de fils cassés, à raz de l'isolant, trouvés sur des borniers de contacteurs par exemple. Il ne faut aucun choc mécanique environnent. Le pire, c'est que le fil reste en place, et donc plus difficile à trouver..

@+ Thileb Pour me joindre:

formatting link

Reply to
Thileb

Il existe une norme spécifique car l'intérieur d'une armoire électrique n'est pas soumis directement à la NFC15-100. La norme applicable est la EN60439-1, tu trouveras ta réponse dedans. Pour moi aucune interdiction des lors que ta section et ton type de câble peuvent supporter le passage du courant défini par ta protection aval... Malheuresement je n'ai pas en ma possession cette norme, je ne peux donc m'appuyer sur un article, mes propos sont donc à confirmer.

"Jm" a écrit dans le message de news:

424ba252$0$11699$ snipped-for-privacy@news.wanadoo.fr...
Reply to
Mateo

Effectivement il y a bien la norme 60439-1 qui définit ces problémes de câblage. Rien n'interdie d'utiliser le rigide, mais pour placer les conducteurs dans la goulotte quel plaisir !!!!Généralement le rigide est utilisé en domestique lorsque les canalisations sont de type IRL, moulures, ICTA "Jm" a écrit dans le message de news:

424ba252$0$11699$ snipped-for-privacy@news.wanadoo.fr...
Reply to
<FREDDY20