Bonjour,
Pourquoi ne peut-on pas mettre un tableau =E9lectrique =E0 plus de 3 m=E8tres d'un canalis?
Merci d'avance pour vos r=E9ponses.
Bonjour,
Pourquoi ne peut-on pas mettre un tableau =E9lectrique =E0 plus de 3 m=E8tres d'un canalis?
Merci d'avance pour vos r=E9ponses.
Bonjour
Où ou qui t'as dit ca ?
Un agent d'un service technique. Ils s'obstinent =E0 poser des tableaux =E9lectriques juste =E0 c=F4t=E9 des canalis, ce qui pose des probl=E8mes de s=E9curit=E9 : les tableaux sont cach=E9s ou difficilement accessibles. Lorsqu'ils doivent obligatoirement poser un second tableau =E0 plus de
3 m=E8tres du canalis, l'agent branche le second tableau en d=E9rivation sur un autre tableau qui lui se trouve =E0 moins de 3 m=E8tres, ce qui risque de poser dans mon cas des risques de surcharge =E0 plus ou moins long terme: Le disjoncteur du second tableau est branch=E9 en sortie du disjoncteur du premier tableau si j'ai bonne m=E9moire et les deux disjoncteurs ont le m=EAme calibre (20A).BOnjour
Donc c'est bien se que je pensais, c'est pas un problème de norme, puisque la norme n'empêche rien, mais plutot de facilité d'accès, d'encombrement
dans le cas, si dans la prise canalis (prise qui ensuite va alimenter ledit tableau) , il n'y a pas de protection, il faut respecter la règle du triangle, si la section des conducteur du câble est inférieur à la section des conducteurs du canalis. Or cette règle du triangle, qui permet d'utiliser un câble de section de conducteur inférieur à celui du canalis, en limite la longueur de ce câble
bonjour,
Il s'agit de simples coffrets =E9tanches 13 modules. Ils posent syst=E9matiquement les coffrets =E0 quelques centim=E8tres du canalis alors qu'il y a de la place sur les murs.
Ok. La section des c=E2bles du canalis est je pense de 10=B2 car proteges par un disjoncteur de 63A. Le premier tableau est raccord=E9 directement dans le canalis (et non avec un coffret) en 2.5=B2 ce qui explique pourquoi on est limit=E9 =E0 3 m=E8tres pour le premier tableau. Le second tableau ne pouvant =EAtre =E0 moins de 3 m=E8tres du canalis, ils ont donc raccorder le second tableau au premier.
Pouvez-vous me donner de plus amples informations sur la r=E8gle du triangle d'une fa=E7on g=E9n=E9rale? Une derni=E8re question: Si un coffret avec une protection appropri=E9e avait =E9t=E9 utilis=E9 pour le raccordement d'un tableau au canalis, la limite des 3 m=E8tres tombe?
Bonjour
oui, mais la protection ne doit pas âtre dans le coffret, mais au départ du câble alimentant le coffret, soit au niveau de la prise canalis du câble
Bonjour,
Oui c'est =E0 =E7a que je pensais. Je me suis mal exprim=E9. Merci beaucoup pour vos r=E9ponses et le mail sur la r=E9gle du triangle.
Cordialement, Ludo
"Ludo" a écrit dans le message de news: snipped-for-privacy@h48g2000cwc.googlegroups.com...
Bonjour,
C'est le nom de produit SCHNEIDER ( Telemecanique ) pour designer une canalisation electrique industrielle préfabriquée . MAis tout le monde dit Canalis et pas canalisation préfabriquée Par analogie c'est un peu comme quand on parle d'un Frigidaire pour designer un refrigerateur ...
PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.