bonjour je souhaiterai savoir pourquoi dans un réseau en coupure d'artere il faut fermer tout les contacts sauf un?



Merci d'avance


Bonjour

Si tout les interrupteurs sont fermées, en cas de court-circuit, ce sont les 2 disjoncteurs en tête de l'artère qui s'ouvrent et donc qui désalimente toute l'artère. Si tu laisse 1 interrupteur ouvert, en cas de défaut, il n'y aura qu'un seul disjoncteur qui va s'ouvrir, donc une partie de l'artère va être encore alimenté

Bonjour.

"pif" a écrit dans le message news: ced6r0$a1e$ snipped-for-privacy@news-reader5.wanadoo.fr...

L'impédence n'ayant aucune chance d'être strictement la même sur les différents conducteurs, la somme vectorielle sera bien nulle sur l'ensemble des deux departs, mais pas sur chacun. Donc s'il y des différentiels, il y a toutes chances qu'ils déclanchent.

PYT

Bonjour

déclanchent.

qui dit coupure d'artères, dit forcément HTA minimum, donc pas de différentiels

"David CROCHET" a écrit dans le message de news:410a736b$0$24068$ snipped-for-privacy@news.free.fr...

Bonsoir

ben je croyais qu'il existait des relais homopolaires ( Schlumberger ..etc ) ... associés aux courants limites homopolaires edf à savoir 300A en aerien et 1000A en souterrain Les regles de protection pour les personnes sont identiques sur le principe de la BT en HT

En hta industrielle , generalement 5.5kv on fonctionne avec de s protections homopolaires et coupure au 1° defaut d'isolement ...ce que j'en dis

hugh

victor

>

"David CROCHET" a écrit dans le message de news: 410a736b$0$24068$ snipped-for-privacy@news.free.fr...

** Et pourquoi qu'on n'en n'aurait pas des différentiels en HTA... bon d'accord sont pas faits pareil mais, fonctionnellement, ils réagissent comme une protection homopolaire "normale".

-- Amm