Courant homopolaire sur alternateur

Bonsoir !

Soit un alternateur 5,5 kV 3 MVA couplage étoile relié à un transfo 5,5 /

20 kV Couplage dYn11. il apparait un courant homopolaire lors de la mise en charge : 2A mesuré sur le tore pour 55 A de courant charge (mesure côté 20 kV) ce courant semble proportionnel au courant de charge . Question : d'où sort ce courant homopolaire ?
Reply to
T Alexandre
Loading thread data ...

T Alexandre vient de nous conter la chose suivante

A tout hasard,ce ne sont pas des harmoniques 3 ?

Reply to
André

Bonsoir

Le courant mesuré est au secondaire du transfo couplé en dY donc les harmoniques rang 3 ne passent pas ?

"André" a écrit dans le message de news:

4371147e$0$18306$ snipped-for-privacy@news.wanadoo.fr...
Reply to
T Alexandre

Bonjour

Secondaire, Donc coté d ou coté Y ? car coté Y, les harmonique de rang triple existe dans les phases et dans les enroulements et coté d, les harmoniques de rang triple existe seulement dans les enroulements

Reply to
David CROCHET

T Alexandre a écrit:

et côté neutre alternateur ça donne quoi comme courant si tu bypass le filtre H3 ?

Reply to
itacurubi

Bonjour

un transfo Dy est un confineur d'harmonique de rang triple, donc il n'apparaisse pas sur le réseau coté triangle du transfo

Reply to
David CROCHET

L'alternateur est couplé en étoile et il est raccordé au transfo élévateur

5.5 / 20 kV . Le couplage du transfo est dY donc triangle sur le primaire (5.5 kV) et étoile au secondaire (20 kV) le neutre de l'alternateur est isolé. Le neutre du transfo côté 20 kV n'est pas sorti. Un tore pris sur les 3 câbles qui vont du transfo à la cellule (servant à détecter les éventuels défauts d'isolement masse cuve) est raccordé sur un relais micom p127. Avant le couplge on observe un courant de 0.60 A environ puis ce courant progresse proportionnellement à la charge pour atteindre 2 A environ pour 55 A de charge .

Reply to
T Alexandre

T Alexandre vient de nous conter la chose suivante . Avant le couplge on observe un

Perso, ,je regarderais a l'oscillo quelle gueule ca à

Reply to
André

"T Alexandre" a écrit dans le message de news:NEHcf.939$ snipped-for-privacy@nntpserver.swip.net...

le transfo ne doit-il pas être positionné sur cales isolantes et son PE de mise à la terre passer par le tore ?

quel est le régime des armures des cables unipolaires 20kv entre le secondaire du transfo et l'interrupteur HT 20KV ?

hugh

victor

Reply to
victor

Les têtes de câbles reprennent le blindage et sont reliées à la terre; au niveau du tore les bretelles de reprise de blindage repassent dedans. Toutefois il a été constaté que deux touchaient la carcasse avant de repasser dans le neutre

Pour l'instant l'installation est arrêtée : reprise des essais dans qques jours. On essaiera de regarder la gueule des courants à l'oscillo

Merci de votre aide

T Alexandre

Reply to
T Alexandre

Ce n'est pas conventionnel comme montage. J'ai en tête des installations avec le neutre alternateur fixé lorsque le transfo ne l'est pas coté 20 kV. Si tu es raccordé à un réseau (coté 20 kV) vérifie qu'il y ait un point neutre. Si tu peux fonctionné en iloté, regarde bien ce cas. Ce que tu mesures c'est simplement la recomposition des 3 courants qui ne fait pas zéro puisque le point neutre se décale (car non fixé). Coté alternateur si tu as un transfo excitation en soutirage, il est possible que tu fixes sans le savoir le neutre ou éventuellement par tes TU de mesure de l'AVR. Il faut éviter le déplacement du point neutre non maîtrisé (ou protégé) pour des raisons d'isolement.

"T Alexandre" a écrit dans le message de news: NEHcf.939$ snipped-for-privacy@nntpserver.swip.net...

Reply to
Philippe

"Philippe" a écrit dans le message de news:

437527b9$0$19259$ snipped-for-privacy@news.free.fr...

Le réseau 20 kV possède une protection par générateur homopolaire (neutre de l'étoile du primaire relié à la terre secondaire relié à une résistance)

Oui il y a un transfo pour l'excitation et des TP de mesure . Je peux te mailer le schéma en privé si tu veux

Reply to
T Alexandre

"T Alexandre" a écrit dans le message de news:fSgdf.400$ snipped-for-privacy@nntpserver.swip.net...

RE : ben alors votre tore mesure l'assymetrie dans cette etoile et le courant de fuite au secondaire 20KV doit en avoir un coup dans la tronche votre enroulement 20KV ......peut-être même amorcé ou en cours , faites gaffe mettez le sur cales après avoir oté la mise à la terre et testez sa carcasse à la perche verificateur

hugh

victor

Reply to
victor

Il s'agissait bien d'une mise à la terre parasite d'une reprise de blindage. (ne repassait pas correctement dans le tore)

Merci de votre aide