extrait de code

Faut 'il être prof de Français?

4-036 Couleur des conducteurs
  1. Les conducteurs isolés de mise à la terre ou de continuité des masses doivent : a) avoir une finition extérieure continue verte ou verte avec une ou plusieurs rayures jaunes ; ou b) s'ils sont de grosseur supérieure à 2 AWG (33,6 mm²), porter une étiquette ou un marquage permanent de couleur verte ou verte avec une ou plusieurs rayures jaunes à chaque extrémité et partout où ils sont accessibles.
  2. Les conducteurs dont la couleur ou le marquage est conforme au paragraphe
  3. doivent être utilisés uniquement comme conducteurs de mise à la terre ou de continuité des masses.

Jusque là c'est compréhenssible !!!!

  1. Si un code de couleurs est requis pour distinguer les circuits, on doit utiliser le code de couleurs suivant, sauf dans le cas du câble de branchement et dans le cas de prescriptions contraires aux articles 4-030, 4-032 et 6-308 :
1 phase c.a. ou c.c. (2 fils) - un noir et un rouge ; ou un noir et un blanc*? (si un conducteur repéré est obligatoire) ; 1 phase c.a. ou c.c. (3 fils) - un noir, un rouge et un blanc*? ; 3 phases c.a. - un rouge (phase A), un noir (phase B), un bleu (phase C), un blanc* (si un neutre est obligatoire). *ou gris ?ou blanc avec rayure de couleur (voir l'article 4-034)
  1. Si le point médian d'une phase d'un secondaire à quatre fils connecté en delta est mis à la terre pour alimenter des luminaires et autres charges analogues, les conducteurs doivent être repérés par couleur conformément au paragraphe 3. et le conducteur de phase A doit être celui qui a la tension à la terre la plus élevée.
  2. Si un panneau (une arrivée TGBT pour les français) est alimenté à partir d'un réseau à quatre fils connecté en delta, le conducteur mis à la terre dont il est question au paragraphe 4. doit être situé dans un compartiment prévu pour les connexions à une seule phase et le conducteur de phase ayant la tension à la terre la plus élevée doit être séparé de ce compartiment par une barrière appropriée.

"CODE CANADIEN DE L'ÉLECTRICITÉ, PREMIÈRE PARTIE" extrait Avis aux amateurs ?

Reply to
franck
Loading thread data ...

Tu a tout compris? Est bien pas moi lol

Notament cette phrase: Si le point médian d'une phase d'un secondaire à quatre fils connecté en delta est mis à la terre pour alimenter des luminaires et autres charges analogues, les conducteurs doivent être repérés par couleur conformément au paragraphe 3. et le conducteur de phase A doit être celui qui a la tension à la terre la plus élevée. c'est tout

"Olivier2grambois" a écrit dans le message de news: snipped-for-privacy@mb-m03.aol.com...

Reply to
franck

C koi ? Un triangle à neutre sorti ? Connait pas non plus moi ! Ou alors ils créent un point nodal pour le mettre à la terre ? Alors effectivement un déséquilibre des Z utilisées donnerait des disparités de tensions par rapport à ce point.

Reply to
News Wanadoo

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.