Installer un câble d'alimentation 3G16 U1000 RO2V

Bonjour,

Je dois installer dans mon sous-sol un gros câble d'alimentation générale : c'est un 3G16 U1000 RO2V

J'aimerai le passer dans des fourreaux, pour faire une installation propre. Sachant qu'il est rigide et qu'il a un diametre de 17mm et un rayon de courbure de 8cm que me conseilleriez-vous, selon votre expérience :

- fourreau métallique ou plastique ? type ?

- diamètre du fourreau ?

- ne pas utiliser de fourreau, fixer avec des colliers ? type ?

Bonsoir.

Reply to
+-- SenoN --+
Loading thread data ...
+-- SenoN --+ a écrit :

Bonsoir,

3x16² un gros cable... bon Sur colliers atlas ou plus simplement sur colliers fymo. Si c'est bien tracé et bien posé, cela donne quelque chose de propre.

Daniel

Reply to
Daniel

"Daniel" a écrit

Collier atlas, je connais. Mais fymo, c'est quoi (google me donne fimo = bijoux fantaisie, je suppose que ce n'est pas ça...) ? Claude

Reply to
Claude

C'est ce type de collier qu'il faut utiliser (diff=E9rents fabricants), sur "embase =E0 visser "ou "cheville =E0 ailettes"...

formatting link
collier atlas c'est bien pour la plomberie... Pour l'=E9lectricit=E9 cel=E0 d=E9t=E9riore l'isolant, ce qui est interdit par la norme et les r=E8gles de l'art.

Reply to
quentinmetz

"quentinmetz" a écrit C'est ce type de collier qu'il faut utiliser (différents fabricants), sur "embase à visser "ou "cheville à ailettes"...

formatting link
collier atlas c'est bien pour la plomberie... Pour l'électricité celà détériore l'isolant, ce qui est interdit par la norme et les règles de l'art.

  • * * * Je ne dis pas le contraire, je dis juste que je n'ai jamais vu de collier dénomé "fymo", et pas plus sur ce lien que dans ce que je connais (colliers SAREL pour tube rigide, colliers rilsan, etc.). Claude
Reply to
Claude

Claude a écrit :

formatting link
Le collier atlas c'est bien pour la plomberie... Pour l'électricité

Bonjour,

Les collier "fymo" sont des colliers un peu du genre ligaturex, avec une "queue de cochon" intégré, et le tout est noyé dans du plastique (sauf la partie "pas de vis" de la queue de cochon)pour ne pas se détériorer en extérieur. Je ne vais pas rentrer dans un troll mais les colliers atlas vont très bien pour des cables de 4x10 ou 2x16 jusqu'à environ 4 ou 5x25 voire 35. Au dessus, il vaut mieux privilégier les gâches scellées. Pour ce qui est d'endommager les isolants...il suffit d'ouvrir un colier atlas pour remarquer que l'isolant est en bien meilleur état sous le collier qu'à côté. Maintenant en extérieur, les colliers métalliques ne sont pas les mieux adaptés. Pour ce qui est des rilsans, sur le domaine de la 15100 je ne pense pas du tout qu'il y ait de pb, mais sur le domaine de la 14100, je ne suis pas ceratins qu'il ne faille des colliers démontables. C'est vrai qu'il esiste des rilsans qui s'ouvre mais la taille de l'attache commence à ne pas être négligeable au regard du diamètre d'un 4x16 RO2V. C'est pour le coup, que là les règles de l'art elles ne seraient pas choucardes.

Daniel

Reply to
Daniel

"Claude" a écrit dans le message de news:

47bead1e$0$12495$ snipped-for-privacy@news.free.fr...

Bonjour je pense que fymo est un distributeur ( peut-être Safimo ) mais les marques et reprises en distribution ca valse pas mal au gré des interets perso fiscaux des dir com et importateurs ;-)

le collier que vous citez est un collier-cheville monobloc rilsan à languette de serrage .comme utilisé par edf pour fixer les descentes de cable torsanil sous tube sur les facades un trou, depoussierage , un coup de marteau, positionnement et tension du cable , serrage

il existe aussi un collier-cheville à languette crantée en bout de fixation des tubes irl ..mais c'est pas tres costaud en exterieur aux UV et c'est réservé aux tubes

Vu le cout et la technique des chemins de cable fil ( tres discrets et pouvant tuteuriser des plantes grimpantes ) l'usage de ces types de collier est désuet et complique la pose

à réserver pour edf ou les coudes dans les VTS et autres endroits techniques ouvert et perdus non visibles en usage normal.. simple avis V

Reply to
vocatus

"Daniel" a écrit dans le message de news: 47c44627$0$21146$ snipped-for-privacy@news.club-internet.fr... ..../...

RE : oui en plein soleil la température du collier est plus élevée que celle de la gaine mais comme vous dites c'est plus net au démontage Par contre sur les anciens cables U1000 cuits au soleil quand un collier lachait ou se distendait du génie civil cela accentuait le cisaillement au bord du collier entre une partie poreuse et passée et l'anneau de gaine "sain " avec infiltration d'eau conduite par capillarité jusqu'à des boites terminales ..==> .le defaut permanent "introuvable " en schéma IT ..le ro2V a éliminé ce problême Les colliers atlas isolés sont pas mal mais plus chers

un collier atlas c' est un conducteur fermé découplé à la terre suivant le pas de pose entourant un ou plusieurs conducteurs ces derniers pouvant être soumis à des champs variables ...;-)

dis m'sieur pourquoi ma machine alimentée toute seule sur colliers atlas pollue-t-elle moins en perturbations conduites que celle en faisceau vrac sur chemin de cable ?

fais des études mon gars tu comprendras l'invisible

V .
Reply to
vocatus

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.