Mesure puissance Active - reactive

May 26, 2004 4 Replies

Bonjour



Pour mesurer la puissance active et réactive dans un réseau triphasé, je crois me souvenri qu'il existe une méthode où l'on utilise 2 wattmètres : on a alors P1 et P2 avec Pa = Racine (3) * (P1+P2) Qa= Racine(3) ( P1-P2)



Ai-je bon ?



Autre question : qui peut me dire ce qu'est exactement la méthode dite des 3 wattmetres où dans un schéma triphasé je n'utilise qu'un seul wattmètre pour avoir Pa et Qa et un bidouillage dans le cablage via un inverseur ?



Existe-t-il des liens, site etc ..



Merci JJ


Bonjour

Non, c'est Pa = P1 + P2

Mercredi 26 Mai 2004 21:57, Julien publiait dans fr.sci.electrotechnique le message

Presque : Pa = P1 + P2 Attention, ceci n'est vrai que si le réseau est du type 3 fils. Pour Qa, c'est bon.

"Jean-Philippe Heinel" a écrit dans le message de news:c92v54$eqs$ snipped-for-privacy@news-reader3.wanadoo.fr...

J'ajouterais que ces méthodes sont exactes si et seulement si il n'y a aucun déséquilibre de phases.

comme il a été dit plus haut, la méthode des 2 Wm est utilisée en triphasé - tripolaire (sans neutre) également si le couplage est déséquilibré.

exemple de raccordement :

1er wm : enroulement courant en série sur L1 et enroulement tension enter L1 et L3 2èmwm : enroulement courant en série sur L2 et enroulement tension enter L2 et L3.

la puissance totale est la somme des 2 ou la différence en cas de déviation négative (ou alors croiser un des 2 enroulements)

démonstration avec I1 = I2 et phi 1 = phi2 P1 + P2 = U13 . I2 .cos phi'1 + U23 . I2 . cos phi'2 (cos phi ' entre I et Ucomposée) P1 + P2 = U13 . I2 .cos (phi1 +30) + U23 . I2 . cos (phi2 + 30 ) ( U13 = U23 =tension composée U) P1 + P2 = U . I . 2 . cos phi .cos (-60/2) = U . I .1,732 . cos phi = Ptot.