Mesure puissance Active - reactive

Bonjour

Pour mesurer la puissance active et réactive dans un réseau triphasé, je crois me souvenri qu'il existe une méthode où l'on utilise 2 wattmètres : on a alors P1 et P2 avec Pa = Racine (3) * (P1+P2) Qa= Racine(3) ( P1-P2)

Ai-je bon ?

Autre question : qui peut me dire ce qu'est exactement la méthode dite des 3 wattmetres où dans un schéma triphasé je n'utilise qu'un seul wattmètre pour avoir Pa et Qa et un bidouillage dans le cablage via un inverseur ?

Existe-t-il des liens, site etc ..

Merci JJ

Reply to
Julien
Loading thread data ...

Mercredi 26 Mai 2004 21:57, Julien publiait dans fr.sci.electrotechnique le message

Presque : Pa = P1 + P2 Attention, ceci n'est vrai que si le réseau est du type 3 fils. Pour Qa, c'est bon.

Reply to
Jean-Philippe Heinel

"Jean-Philippe Heinel" a écrit dans le message de news:c92v54$eqs$ snipped-for-privacy@news-reader3.wanadoo.fr...

J'ajouterais que ces méthodes sont exactes si et seulement si il n'y a aucun déséquilibre de phases.

Reply to
SRV

comme il a été dit plus haut, la méthode des 2 Wm est utilisée en triphasé - tripolaire (sans neutre) également si le couplage est déséquilibré.

exemple de raccordement :

1er wm : enroulement courant en série sur L1 et enroulement tension enter L1 et L3 2èmwm : enroulement courant en série sur L2 et enroulement tension enter L2 et L3.

la puissance totale est la somme des 2 ou la différence en cas de déviation négative (ou alors croiser un des 2 enroulements)

démonstration avec I1 = I2 et phi 1 = phi2 P1 + P2 = U13 . I2 .cos phi'1 + U23 . I2 . cos phi'2 (cos phi ' entre I et Ucomposée) P1 + P2 = U13 . I2 .cos (phi1 +30) + U23 . I2 . cos (phi2 + 30 ) ( U13 = U23 =tension composée U) P1 + P2 = U . I . 2 . cos phi .cos (-60/2) = U . I .1,732 . cos phi = Ptot.

Denis

Reply to
Denis

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.