bonjour



je suis a la recheche d'un poste de transformation alimenté par EDF en 630 KVA j'ai deux propositions : MG avec un BIOSCO 7 des cellules SM6 AREVA avec un mistral



le tout avec signalétiques, rateau porte fusible , tabouret , etc etc



mis a part le prix , je cherche a trouver quels sont les avantages inconvenients de l'un et de l'autre quels sont vos expériences



merci de me faire copie privé du post sur le forum



a bientot


La qualité de fabrication des 2 se valent. MerlinGérin a une très longue expérience en HTA et HTB (depuis les années 50 quand même !). Les cellules SM6 ne sont pas les meilleures de MG (il y a mieux avec les MCset) mais sont bien conçues avec des blocs SF6 modulaires et interchangeables (inter avec position ouvert et position mis à la terre en C-C avec la même commande).

"Pascal Mochel" a écrit dans le message de news:

42380153$0$17321$ snipped-for-privacy@news.free.fr...

inconvenients de l'un et de