Re: Demande Urgente Physique

ce sera plus adapté ici

"LE JL" a écrit dans le message de news: C221E9AB.160A% snipped-for-privacy@wanadoo.fr...

Merci pour votre aide.... > > On utilise un transformateur monophasé entre 2 phases du réseau de sortie > de > l'arternateur : > > 500V.A 400 V 50 V 50 Hz > > Un essai à vide sous tension nominale > U20 = 50 V P10 = 20 W > > En court circuit > I2cc = I2n = 10A > U1cc = 40 V P1cc=30W > > Un essai en charge > U2=49V P2=450W > > Question : Pour le fonctionnement en charge calculez le rendement du > transformateur. > > Merci à tous.. >
Reply to
SRV
Loading thread data ...

P1 = P2 + pertes = 500w

r=P2/P1=90% pas top ce transfo, fabriqué en chine certainement ;>)

Ps 1 : Faut rendre l'exercice pour quand ?

Ps 2 : Qui dit que le résultat est juste ?

JP

Reply to
JP

Je n'ai pas fait les calculs mais il faut passer par le modèle équivalent du transfo monophasé : avec les pertes fer, l'inductance magnétisante, les résistances des enroulements, les inductances de fuite.

Si j'ai le temps je m'y pencherai un peu plus.

Sur le net on doit trouver des exercices similaires, car le pb est ici très classique. exemple ici

formatting link

Reply to
SRV

"SRV" a écrit dans le message de news:

4602c4fb$0$27415$ snipped-for-privacy@news.orange.fr...
àma, non.

même si l'usage veut qu'on laisse les étudiant se démerder, je réponds parceque du prof et de l'éléve, c'est le prof qui apprend et que justement, je doit apprendre ça :-) :

r = P2/P1 = P2/P2+Pfer+Pj

essai à vide : I2=0 ; P2=0 ; Pj2=0 P10=Pj10+Pfer à vide I10 très faible d'où PJ10