Schéma Mesure Isolement

Bonjour,

Afin d'améliorer une armoire d'éclairage public, je recherche un schéma concernant la mesure de l'isolement sur les 3 phases qui s'effectuera hors tension et cema de manière automatique et régulière.

Auriez vous des liens ou même des expériences dans ce domaine ?

Merci

Reply to
<nospam
Loading thread data ...

Merci de me proposer des solutions...ce serait super sympa. @+ a écrit dans le message de news: bdv3i9$bdn$ snipped-for-privacy@news-reader2.wanadoo.fr...

Reply to
<nospam

a écrit dans le message news: be691e$h6f$ snipped-for-privacy@news-reader5.wanadoo.fr...

- - - oui ya pas de schéma tout fait pourrait mais faudrait que ce soit *prévu au départ *et avec *dérogations normatives sur le régime de neutre de la distribution * donc l'éclairage public alimenté sur un transfo communal indépendant en régime de neutre isolé et CPI ( controleur permanent d'isolement ) et ==> séparation physique et galvanique de toutes les distributions EDF sur le terrain ...donc pas demain la veille

Il y a toujours possibilité actuellement d' installer un "mesureur d'isolement "mais "faut aller les chercher " les points de mesure pour les ramener à la centrale de mesure ;-) Je ne vois pas comment faire sans jouer du marteau-piqueur à outrance

mais pourquoi vouloir installer une surveillance permanente de l'isolement? quels sont vos prolèmes ?

Victor

Reply to
bencouibencnon

Bonjour

Il existe un Contrôleur hors tension SM21 Merlin Gerin, il mesure l'isolement sous tous les régimes de neutre. Voir le catalogue pour la reference. C'est en principe adapté pour les moteurs, Mais pourquoi pas à de l'éclairage.

Michel a écrit dans le message de news: bdv3i9$bdn$ snipped-for-privacy@news-reader2.wanadoo.fr...

Reply to
Michel

"Michel" a écrit dans le message news:

3f1d6770$0$27931$ snipped-for-privacy@news.free.fr...

- - - - -

oui... mais comment allez vous faire en pratique pour la mise en oeuvre il lui faut une alimentation à ce zinzin .... il faudra en positionner un à chaque tete de réseau ...et ensuite faudra aller les visiter ..à moins d'utiliser des renvois radio

autant positionner des coffrets divisionnaires avec sur chaque départ une protection omnipolaire ampèremétrique et un contact auxiliaire renvoyant sur un super votant multiled en facade bien visible ou un renvoi radio ( ce n'est pas interdit le schéma TN en éclairage public ....mais faut trouver le bon électricien et savoir lire les normes ;-)

Pourquoi faire simple quand on peut compliquer

Victor

Reply to