mesurage sous tenion

Question : Si je réalise une mesure de tension (évidemment sous tension) avec un appareil de mesure de classe 3 et en supposant qu'il n'y a aucun risque électrique (matériel IP2X) , peut on omettre de mettre les gants ?

Voici un texte concernant les mesures BT

"10.2 MESURAGES

10.2.1 Prescriptions générales

Le personnel devra être habilité en tenant compte de l'existence éventuelle de pièces

nues sous tension dans le voisinage.

Compte tenu des risques très importants liés à ces opérations, le personnel effectuant des

mesurages doit utiliser des dispositifs de protection individuelle appropriés, tels que :

- gants isolants, tapis ou tabouret isolant pour éliminer les contacts fortuits,

- écran facial anti UV pour limiter les conséquences d'un court-circuit.

D'autre part, il est impératif de sélectionner rigoureusement le calibre à utiliser (appareils

à calibres multiples), d'utiliser du matériel adapté au type de mesurage et aux tensions qui

peuvent être rencontrées et de vérifier le bon état des appareils et du matériel de

protection (matériel devant par construction être résistant aux erreurs de gammes de

mesures)."

Reply to
FREDDY
Loading thread data ...

FREDDY a écrit :

Bonsoir,

Sans plus de précisions à cette simple question, réponse de normand...

Là c'est clair. Si pièces nues => habilitations (à définir suivant que les mesures sont sur installations ou sur réseau). D'autre part pièces nues dans le voisinage => EPI Ce qui sous entend que s'il n'y a pas de pièces nues => ce n'est pas un "local réservé aux électriciens" et donc pas zones => pas de protections imposées et pas d'habilitation.

Même si c'est pas imposé c'est recommandé...

type de mesurage et

appareils et du

erreurs de

Là c'est du bon sens .. si tu n'y connais rien tu laisses faire (pour ce qui est du "résitant au erreurs de gammes de mesures"..., une phrase du genre "protégé des erreurs de mesures et ne devant pas mettre en danger l'utilisateur" aurait apporté un plus.

Ce qui est sûr et qu'il ne faut pas perdre de vue à mon sens.

- Faire une mesure ne doit pas générer de risque pour l'opérateur.

- En cas de pb (accident) les décisions de l'opérateur (mettre ou pas des EPI par exemple) seront largement analysées et aucune prise de risque faite sciemment ne lui sera pardonnée.

- Malgré toute l'assurance et le savoir faire qu'un opérateur peut avoir, en cas d'accident ce sont les gants et l'écran qui lui permettront de voir et de prendre madame dans les bras le soir en rentrant. (J'ai un exemple récent d'un très beau flash sur un tableau coté BT lors d'une mesure sur du matériel IP2X. Mesures faites par un intervenant rodé aux mesures.... et pourtant... heureusement qu'il portait des lunettes de vue, cela a fortement limité les dégâts physiques.

Daniel

Reply to
Daniel

Ta question est du meme ordre que "je roule à moto, je prend toute les precautions pour ne pas avoir de probleme, est-ce que je peux rouler sans casque?"

tu peux ne pas te protéger, mais en cas de probleme tu en supporte les conséquences, surtout si tu es habilité voir electricien de metier car tu es alors implicitement au courant des risques.

Reply to
Olivier B.

"FREDDY" a écrit dans le message de news: fqmtqt$mmo$ snipped-for-privacy@news.tiscali.fr...

== == = = =

Bonjour

il faut repondre à votre question seule ou adaptée aux consignes ? ;-)

quelle gamme de tension mesurez vous ? .../.. Les consignes ..sont propres à chaque entreprise L'appareil de mesure comporte une protection interne dans le cas le plus defavorable l'effet limiteur de la protection interne eliminera l'arc en pointe d etouche ( le monoc CA qui reste collé au double défaut c'est fini ;-)

En mesure sur borniers normalisés le risque de contact direct n'est plus possible vu la longueur des pointes de touche ( cas des borniers sur rail DIN ) Le risque c'est de laisser tomber la pointe de touche du cordon enfiché sur des bornes nues sous tension et de creer ainsi un CC et aleas de fonctionnement machine

Si vous êtes seul devant une armoire ouverte et comportant des pieces nues sous tension et située dans un atelier de production faudra vous protéger et protéger votre environnement

en résumé , c'est la constitution du cablage de l'armoire qui fixera vos mesures de protection Dans le doute le chef d'entretien preconise le max ( les gants c'est ch...t en bt et même dangereux car on transpire avec d'ou perte de préhension Les lunettes vaut mieux porter ( perso elles m'ont sauvé la vue ya trente ans ...) Une habilitation et son titre se discute et s'adapte

Les appareils de mesure moderne permettent tous types de fixation évitant de les tenir pendant la mesure si ya pas , demandez un support aimanté ou un support corporel

V
Reply to
vocatus

Olivier B. a écrit :

c'est le cas de le dire :p

des risques.

Reply to
GRENON Loïc

j'ai eu beau essayer j'ai pas réussi à trouver formule plus adaptée ;-)

Reply to
Olivier B.

"FREDDY" a écrit dans le message de news:fqmtqt$mmo$ snipped-for-privacy@news.tiscali.fr...

Parle t-on de "mesures" ?

source :

formatting link
Etymologie et Histoire Dérivé de mesurer (XIIe, bas latin mensurare, de mensura " mesure ", de mensus, partic. de metiri " mesurer ", d'un radical commun avec le grec metron). Attesté dès le XIIe siècle au sens de " action de mesurer " et désignant également l'acte officiel d'enregistrement de la mesure ainsi que la taxe l'accompagnant.

[...]

Remarque

Mesurage est un terme, d'ailleurs vieilli, de métier (en particulier l'arpentage) et non de science comme mesure.

C'était la minute culturelle de fr.sci.electrotechnique :-))

Reply to
Itacurubi

Bon, je vais faire la minute philosophique :

- Peut on parler de mesurage ( au sens electrotech du terme bien sur ) hors tension ?

JP ;>)))

Reply to
JP

Bonjour

D'où la question : Une vérification d'absence de tension est-elle possible, peut-on mesurer une absence ?

Reply to
David Crochet

"David Crochet" a écrit dans le message de news: 47d6ad7c$0$17906$ snipped-for-privacy@news.free.fr...

= = = = vérifier oui mesurer oui à condition de vérifier une tension dans un autre endroit avec le même appareil l'afficheur est à 0.00...c'est une mesure à tant de précision ya peut-être du 0.000 20 V qui traine

. J'en profite pour demander si quelqu'un aurait le schéma filtrage equivalent du compteur electronique le seul qui est capable d'arreter les CPL et autres salopperies EDF RTE avant le DB ( perturbations de debut janvier à mi février pour cette année ) .merci

V Mediateur edf ..:-(((((((( . .

Reply to
vocatus

tu veux parler de mesure ? sauf a arpenter les pentes savoneuses :-)

Reply to
Itacurubi

"David Crochet" a écrit dans le message de news:47d6ad7c$0$17906$ snipped-for-privacy@news.free.fr...

Vérification , mesure , n'ont pas le même sens sémantique , Mesurage ( qui ne veut rien dire ) est une autre histoire ;-)

Reply to
Itacurubi

oui si on a une presence sous la main pour controler le controleur apres.

Reply to
Olivier B.

Olivier B. nous fait part de ce qui suit | | | | oui si on a une presence sous la main pour controler le controleur | | apres.

En MT, un coup de magneto sur la perche, AVANT et APRES le controle de l'absence de tension,pour vérifier son bon fonctionnement

Reply to
André

"JP" a écrit dans le message de news:47d69d9e$0$26714$ snipped-for-privacy@news.free.fr...

de mesure ou de mesures ! l'age importe peut , sauf dans les paturages :-)

Reply to
Itacurubi

là il est question de faire une vat, c'est pas précisé avec un vat, je pinaille mais à peine car les vat ça court pas les rues, et dans la série piege à con rien de mieu qu'un multimetre.

Sinon chacun sa confiance dans les truc qui s'autocontrolent, perso vat ou pas je vérifie apres avoir fait les controles surtout si ce n'est pas moi qui intervient apres consignation.

Reply to
Olivier B.

Ben, c'est comme les gants, c'est obligatoire ....... le pinard aussi mais c'est une autre histoire ;>)

Reply to
JP

"Olivier B." a écrit dans le message de news: snipped-for-privacy@4ax.com...

Faudrait trouver des gants qui changent de couleur en présence de tension.

Un peu comme la tète du mec en présence de tension... ;-)

Reply to