Sep 05, 2012 1 Replies

Bonjour, près d'une machine nous avons un tapis antistatique qui n'est pas relié à la terre. le technicien que j'ai interrogé me dit qu'il n'a pas pu le raccorder à la terre car il n'y a pas de prise PC à proximité. A mon avis il suffit de le relier tout simplement au chassis de la machine qui est déjà à la terre, la preuve c'est que certains tapis sont livrés avec un cable muni d'une pince crocodile. je n'ai pas trouvé de recommandation à ce sujet quel document ou quelle norme pourrais-je lui montrer pour lui prouver que j'ai raison ? merci d'avance


Le 05/09/2012 23:48, Charles Magne a écrit :

Non seulement ton raisonnement est inattaquable, mais de plus tu proposes de faire un branchement de terre étoilé, conformément aux règles de montage, quand lui cherche à faire une boucle, ce qui n'est pas innocent en radiofréquences. On l'avait appris aux écoles, ou dans des revues d'électronique, cela.