Vor nem halben Jahr ist mir ein 50A LS abgefackelt, der die Dauerlast von 40A einer PV wohl nicht ertragen hat. Jetzt der 50A ABB Hauptschalter an einer anderen PV Anlage. Der hat gleich noch die halbe Abdeckung mit abgefackelt...
Beide waren danach optisch im "EIN" Modus.
Taugen die Teile nichts mehr? Warum fackeln die ab, wenn vorher die "normalen" LSS 16A nicht abfackeln.
vermutlich sterben die aus Alterung??? Schlechterer Kontakt ->
Tja, willkommen in der Hochstromabteilung. Die Welt sieht bei 50 A doch ein bischen anders aus als bei 16A.
Alterung kan ein Problem sein, allerdings meiner Erfahrung erst wenn die deutlich aelter als 20 Jahre werden. Ein Alter was bei einer PV-Anlage eher unwahrscheinlich ist.
Am haeufigsten ist meiner Meinung nach der Kabelanschluss das Problem. Allzu oft werden auch Hochstromleitungen genauso nachlaesslich montiert wie 16A LSS.
Auch auf die Gefahr hin mir den Zorn der Zunft heraufzubeschwoeren, der typische Hauselektriker ist mit der korrekten Installation von Hochstromanlagen ueberfordert.
Die Waerme die an den Anschlussklemmen aufgrund von Uebergangswiderstaenden entsteht wird direkt ins Gehaeuse geleitet (Kupfer ist ein guter Waermeleiter) und dann hast du den Salat.
Eine regelmaessige Thermografierung des Schaltschranks durchzufuehren ist eine gute Idee.
Ich betreibe schon seit vielen Jahre ohne Probleme Siemens 5SP41917 C100. Allerdings kosten die halt auch ein paar Euro mehr als die LS aus dem Baumarkt.
selben Baureihe der Fall, wenn der Dusch-Durchlauferhitzer zu lange lief. Das funktionierte einwandfrei. Der LSS wurde dann vom Elektriker auf einen 50A getauscht. Seit dem ist Ruh.
des LSS (einer einfacheren Type) klar ersichtlich. Der CU-Kontakt hatte
stand noch auf "ein"
die Wechselrichter. Es gab kenierlei Reaktion bzw auch keine
Meinst Du, es ist den Aufwasch wert, wenn es sich um eine einmalige Aktion gehandelt hat? Bei nochmaligem Abbrand werde ich da schon was
Situation einen gewissen Einzefallcharakter zu.
Nutzstrom) nein. Und seit der richtig bemessen ist gibt sauch nichts
Das ist mir jetzt etwas zu "hoch"
Danke
dauerhaft durch soll.
Leitungsdurchmesser, der wohl dauerhaft durchflossen werden kann und
Anspringen der Bimeltallkontakte gereicht hat. Oder die Hitze hat irgendeinen Kunststoff verschmurgelt, der dann das Bimetall behindert hat oder oder oder....
Schaun wir mal. Heute brennt wieder die Sonne, ich werde heute Nachmittag nochmal die Temperaturen der LSS messen.
Leider ist das Plastezeuch dann halt auf die verbesserte Kontaktkraft hin preisoptimiert. Mir sind schon mehrere Steckdosen verschmort, hatte ja die Bilder mal gepostet.