Vor nem halben Jahr ist mir ein 50A LS abgefackelt, der die Dauerlast von 40A einer PV wohl nicht ertragen hat. Jetzt der 50A ABB Hauptschalter an einer anderen PV Anlage. Der hat gleich noch die halbe Abdeckung mit abgefackelt...
Beide waren danach optisch im "EIN" Modus.
Taugen die Teile nichts mehr? Warum fackeln die ab, wenn vorher die "normalen" LSS 16A nicht abfackeln.
vermutlich sterben die aus Alterung??? Schlechterer Kontakt ->
Didn't find your answer? Ask the community — no account required.
K
Klaus Bahner
Kann ich mir nicht vorstellen ...
Tja, willkommen in der Hochstromabteilung. Die Welt sieht bei 50 A doch ein bischen anders aus als bei 16A.
Alterung kan ein Problem sein, allerdings meiner Erfahrung erst wenn die deutlich aelter als 20 Jahre werden. Ein Alter was bei einer PV-Anlage eher unwahrscheinlich ist.
Am haeufigsten ist meiner Meinung nach der Kabelanschluss das Problem. Allzu oft werden auch Hochstromleitungen genauso nachlaesslich montiert wie 16A LSS.
Auch auf die Gefahr hin mir den Zorn der Zunft heraufzubeschwoeren, der typische Hauselektriker ist mit der korrekten Installation von Hochstromanlagen ueberfordert.
Die Waerme die an den Anschlussklemmen aufgrund von Uebergangswiderstaenden entsteht wird direkt ins Gehaeuse geleitet (Kupfer ist ein guter Waermeleiter) und dann hast du den Salat.
Eine regelmaessige Thermografierung des Schaltschranks durchzufuehren ist eine gute Idee.
Gruss Klaus
>
G
Gerd Kluger
Nach dem Desaster mit den ABB FIs ich schon ;-)
Gerd
R
Ralph A. Schmid, dk5ras
Und da war auch kein Dritter dran, da nur ich Zugang hatte.
Normale Querschnitte mache ich nur noch mit Federzugklemmen, all das Geschraube kann dagegen einfach nicht anstinken.
-ras
O
Olaf Schultz
Nein, die Installation war nicht von mir.
Olaf
R
Ralph A. Schmid, dk5ras
Urgs. Cooler Effekt.
-ras
E
Emil Naepflein
Was ist die genaue Bezeichnung des LS?
Ich betreibe schon seit vielen Jahre ohne Probleme Siemens 5SP41917 C100. Allerdings kosten die halt auch ein paar Euro mehr als die LS aus dem Baumarkt.
formatting link
G
Georg Wieser
Ja
ja, ist auf den ersten Blick von innen raus abgebrannt
die ABB sind noch teurer ;-(
formatting link
nix Baumarkt....
J
Jan Conrads
Hallo,
Am 30.04.2014 20:45, schrieb Georg Wieser:
[snip]
Da soweit ich verstehe das die Sicherung nach dem Wechselrichter zur
vorliegen? Die Kontakte im Automaten sind m.W in von einer Feder
(im Gegensatz zu sich lockernden Schrauben).
Probleme?
H
horst-d.winzler
Am 01.05.2014 01:47, schrieb Jan Conrads:
Ein kleines transistorradio mit LW ist da sehr hilfreich.
unterstellen, aber es kommt auf die erfahrung an, die der betreffende
T
Thomas Einzel
Am 30.04.2014 20:45, schrieb Georg Wieser: ...
ah S701-E50, diese SHU habe ich auch privat
formatting link
G
Georg Wieser
Am 29.04.2014 14:39, schrieb Georg Wieser:
Der 701 E50 ist von innen heraus abgebrannt. Beide Anschlussklemmen
Vermutlich ist aber etwas anderes "Schuld" an der Situation. Und der
Abbrand verursacht.
G
Georg Wieser
Am 29.04.2014 14:39, schrieb Georg Wieser:
formatting link
M
Michael Kreienberg
Hallo,
"Georg Wieser" schrieb im Newsbeitrag news:5364bd42$0$6705$ snipped-for-privacy@newsspool2.arcor-online.net...
Leitungsschutzschalter (LS-Schalter) weisen im Inneren neben dem
Erscheinung in Umgebungen von PV-Anlagen ist aber, dass die LS-Schalter zu
LS-Schalter im Innern ausbrennt, ohne dass eine der beiden vorgenannten
Es ist zu erwarten, dass es hier nicht um Dinge geht, die etwas mit dem
(lassen):
dimensioniert?
- Wie hoch ist der prospektive Kurzschlusswechselstrom aufgrund des
Haupt-Sicherungsautomaten der Baureihe S 700 ausreichend?
Backup-Schutz notwendig bzw. sollte ein Automat mit 50 kA
mit dem Netzbetreiber.)
b) Gab es in der Vergangenheit bereits Probleme mit transienten
(den der LS-Schalter abschalten will, aber aufgrund des vorgelagerten starren Netzes nicht beherrschen kann)?
- Alle Leitungsstrecken hinter dem Haupt-Sicherungsautomaten der Baureihe S
veranlassen. Die Verkabelung von PV-Anlagen ist leider oft schlecht
formatting link
Michael Kreienberg
G
Georg Wieser
Am 04.05.2014 09:38, schrieb Michael Kreienberg:
selben Baureihe der Fall, wenn der Dusch-Durchlauferhitzer zu lange lief. Das funktionierte einwandfrei. Der LSS wurde dann vom Elektriker auf einen 50A getauscht. Seit dem ist Ruh.
des LSS (einer einfacheren Type) klar ersichtlich. Der CU-Kontakt hatte
stand noch auf "ein"
die Wechselrichter. Es gab kenierlei Reaktion bzw auch keine
Meinst Du, es ist den Aufwasch wert, wenn es sich um eine einmalige Aktion gehandelt hat? Bei nochmaligem Abbrand werde ich da schon was
Situation einen gewissen Einzefallcharakter zu.
Nutzstrom) nein. Und seit der richtig bemessen ist gibt sauch nichts
Das ist mir jetzt etwas zu "hoch"
Danke
dauerhaft durch soll.
Leitungsdurchmesser, der wohl dauerhaft durchflossen werden kann und
Anspringen der Bimeltallkontakte gereicht hat. Oder die Hitze hat irgendeinen Kunststoff verschmurgelt, der dann das Bimetall behindert hat oder oder oder....
Schaun wir mal. Heute brennt wieder die Sonne, ich werde heute Nachmittag nochmal die Temperaturen der LSS messen.
G
Georg Wieser
Am 04.05.2014 13:08, schrieb Georg Wieser:
R
Rolf Bombach
Leider ist das Plastezeuch dann halt auf die verbesserte Kontaktkraft hin preisoptimiert. Mir sind schon mehrere Steckdosen verschmort, hatte ja die Bilder mal gepostet.