SLS <-> LSS <-> LS

Sep 06, 2015 34 Replies

Wo liegt der Unterschied zwischen einen selektiven LS einem "normalen"



Leitungsschutzschalter?


Am 06.09.2015 um 18:51 schrieb Georg Wieser:

Der SLS schaltet etwas langsamer ab als ein LS damit bei einem Kurzschluss in einem Stromkreis nicht gleich die ganze Bude dunkel wird.

LSS ist das gleiche wie LS. Wenn es doch einen Unterschied gibt, dann bitte korrigieren.

Das mit den selektiven LSS ist nur interessant, wenn du von einer Verteilung auf eine weitere abzweigen willst. Also z.B. in eine UV einen

32A SLS setzen um von dort auf eine zweite zu verbinden.

in der zweiten UV raus.

Manuel

fast immer einen Elektriker, wenn ich im Flur neue Lampen anbringe.....oder so.

sind :-)

Heidenrespekt. Wenn mein unterschreib- und Notfall-Elektriker vor dem Austausch der Teile die richtig dicken Gummi-Handschuhe anzieht, dann

--- news://freenews.netfront.net/ - complaints: snipped-for-privacy@netfront.net ---

Am 06.09.2015 um 19:46 schrieb Andeas Wenzel:

Und deshalb kostet er das 20fache?

--- news://freenews.netfront.net/ - complaints: snipped-for-privacy@netfront.net ---

Am 06.09.2015 um 21:20 schrieb Georg Wieser:

Butzo

Am 06.09.2015 um 21:54 schrieb Klaus Butzmann:

Da gibt es so viele Sachen, von denen ich aber sowas von null Dunst hab. Das ist mir echt zu heavy.

Eine normale 230/400V Verteilung ist nichts berauschendes, wenn auch bei

Was dann an Effekten in der Hausverteilung auftritt ist nicht uninteressant :-)

Gefunden hab ich den Fehler dann trotzdem.

War aber nicht so easy und auch alles andere als "naheliegend".

wenn irgendwann das zweite Stockwerk drankommt, wird der alte

Schrank hat.

--- news://freenews.netfront.net/ - complaints: snipped-for-privacy@netfront.net ---

Am 06.09.2015 um 21:21 schrieb Georg Wieser:

Und wie soll man da seinen Tesla aufladen?

Am 07.09.2015 11:35, schrieb Andeas Wenzel:

formatting link

Am 07.09.2015 um 02:37 schrieb Andeas Wenzel:

Wenn Du den Dreierblock meinst, der kostet dann das 60fache ;-)

oder Schnellwechselrahmen oder wie immer das Teil heisst.

Am 07.09.2015 um 17:55 schrieb Georg Wieser:

formatting link

Am 07.09.2015 um 20:16 schrieb Andeas Wenzel:

Und diese SLS sind zwar definitiv massiver gebaut und irgendwie rustikaler und haben diese Messerkontakte um direkt auf die CU Schienen

--- news://freenews.netfront.net/ - complaints: snipped-for-privacy@netfront.net ---

Klaus Butzmann schrieb:

Und wirklich spannend wird es, wenn da noch 400m Sammelschiene

Es gibt ja hier und da diverse Filmchen, aber man realisiert es erst, wenn man direkt darunter steht.

VG

ist?

Sollte man sich in so einem Moment direkt darunter aufhalten, bzw.

Marc

Bei dem selten gebrauchten B6 wird es wahrscheinlich weniger

Marc Haber schrieb:

Strom zur Folge hat.

schnell an ihre Grenzen kommen.

Warum nicht? Wenn man z.B. den Lauf des Trenners oder seine Endstellungen kontrollieren muss. Oder Sammelschienenwechsel ohne Kupplung. Da braucht's Sichtkontrolle, weil die Verriegelung unwirksam ist. Oder einfach nur, weil man wieder einmal an die alten Zeiten

Bei

formatting link
sollte man allerdings richtig in Deckung gehen, da dort ein

VG

Am 07.09.2015 um 23:47 schrieb Joerg Bradel:

Hatte ich noch nicht, aber schon das Auto im trockenen einer 110kV Anlage abgestellt :-)

Butzo

Join the Discussion

Have something to add? Share your thoughts — no account required.

Didn't find your answer?

Ask the community — no account required