Verlängerungskabel ab Werk mit Kurzsch luß - Haftung für Schäden?

Steckdose (noch ohne angeschlossenen Verbraucher) gab es einen

erkennbar an Abschmelzungen), ist jetzt aber nicht mehr messbar da es die eigentliche Ursache im vergossenen Stecker wohl auch gleich mit abgeschmolzen hat.

reklamieren? Kabel ist von einer verbreiteten Baumarkt-"Marke" in der

Gerald

Reply to
Gerald Oppen
Loading thread data ...

Am 27.04.2014 22:13, schrieb Gerald Oppen:

Hat es denn einen Schaden gegeben, jenseits des Kabels selbst?

Reply to
Andeas Wenzel

Am 27.04.2014 22:13, schrieb Gerald Oppen:

herunter und peng.

Reply to
Karl Wilhelm Kuhn

ausgelegt oder das Ding ist unbemerkt kaputt gegangen.

Interesse hat.

Auf jedem Fall kann man aber mal den Hersteller direkt anmailen.

Manuel

Reply to
Manuel Reimer

Also schrieb horst-d.winzler:

Hmm...

Schaden entstehen, nicht wahr?), werden sie schon ihrem Vorlieferanten den

stimmen (="materialsparend" ausgelegt sind), sowie dass die Leiter vmtl. nicht aus Kupfer, sondern bestenfalls aus verkupfertem Eisen sind.

Ansgar

Reply to
Ansgar Strickerschmidt

Am 28.04.2014 18:34, schrieb Ansgar Strickerschmidt:

Reply to
horst-d.winzler

Also schrieb horst-d.winzler:

Ansgar

Reply to
Ansgar Strickerschmidt

zwischen PE und L darf es bei einer halbwegs modernen Installation nicht geben!

Manuel

Reply to
Manuel Reimer

Am 28.04.2014 18:51, schrieb horst-d.winzler:

Gerald

Reply to
Gerald Oppen

Am 28.04.2014 07:17, schrieb Karl Wilhelm Kuhn:

Gerald

Reply to
Gerald Oppen

Am 27.04.2014 23:39, schrieb Andeas Wenzel:

Einen HDMI-Splitter hat es mitgerissen.

Gerald

Reply to
Gerald Oppen

wohl doch nicht gut genug.

Die Installation ist knapp unter 20Jahre alt, einen 30mA FI gibt es nur

Gerald

Reply to
Gerald Oppen

Warum nicht? Der FI kann auch nicht viel schneller abschalten als der LS und innerhalb der Halbwelle eh kaum.

Reply to
Rolf Bombach

Ein RCD ist KEIN Strombegrenzer, sonden er begrenzt die Einwirkungszeit des Fehlerstroms!

Reply to
Axel Hase

-ras

Reply to
Ralph A. Schmid, dk5ras

Also schrieb Ralph A. Schmid, dk5ras:

Ansgar

Reply to
Ansgar Strickerschmidt

Erst Recht weil der OP etwas von "deutlich sichtbaren Abschmelzugen" schreibt.

Manuel

Reply to
Manuel Reimer

auch gerne FI und LS.

-ras

Reply to
Ralph A. Schmid, dk5ras

Nochmal: Der FI ist kein Strombegrenzer!

Das ist immer sinnvoll.

Reply to
Axel Hase