Verlängerungskabel ab Werk mit Kurzsch luß - Haftung für Schäden?

Apr 27, 2014 49 Replies

Steckdose (noch ohne angeschlossenen Verbraucher) gab es einen


erkennbar an Abschmelzungen), ist jetzt aber nicht mehr messbar da es die eigentliche Ursache im vergossenen Stecker wohl auch gleich mit abgeschmolzen hat.



reklamieren? Kabel ist von einer verbreiteten Baumarkt-"Marke" in der


Gerald


Am 27.04.2014 22:13, schrieb Gerald Oppen:

Hat es denn einen Schaden gegeben, jenseits des Kabels selbst?

Am 27.04.2014 22:13, schrieb Gerald Oppen:

herunter und peng.

ausgelegt oder das Ding ist unbemerkt kaputt gegangen.

Interesse hat.

Auf jedem Fall kann man aber mal den Hersteller direkt anmailen.

Manuel

Also schrieb horst-d.winzler:

Hmm...

Schaden entstehen, nicht wahr?), werden sie schon ihrem Vorlieferanten den

stimmen (="materialsparend" ausgelegt sind), sowie dass die Leiter vmtl. nicht aus Kupfer, sondern bestenfalls aus verkupfertem Eisen sind.

Ansgar

Am 28.04.2014 18:34, schrieb Ansgar Strickerschmidt:

Also schrieb horst-d.winzler:

Ansgar

zwischen PE und L darf es bei einer halbwegs modernen Installation nicht geben!

Manuel

Am 28.04.2014 18:51, schrieb horst-d.winzler:

Gerald

Am 28.04.2014 07:17, schrieb Karl Wilhelm Kuhn:

Gerald

Am 27.04.2014 23:39, schrieb Andeas Wenzel:

Einen HDMI-Splitter hat es mitgerissen.

Gerald

wohl doch nicht gut genug.

Die Installation ist knapp unter 20Jahre alt, einen 30mA FI gibt es nur

Gerald

Warum nicht? Der FI kann auch nicht viel schneller abschalten als der LS und innerhalb der Halbwelle eh kaum.

Ein RCD ist KEIN Strombegrenzer, sonden er begrenzt die Einwirkungszeit des Fehlerstroms!

Also schrieb Ralph A. Schmid, dk5ras:

Ansgar

Erst Recht weil der OP etwas von "deutlich sichtbaren Abschmelzugen" schreibt.

Manuel

Nochmal: Der FI ist kein Strombegrenzer!

Das ist immer sinnvoll.