Hallo
Ich habe einen kleinen Lüftermotor, etwa 0.5 kW Drehstrom. Da er jetzt sehr rustikal via Stecker rein/raus "geschaltet" wird und das sehr unbequem und unprofessionell ist, kriegt er einen Schalter verpasst. Da für 3P nur Motorschutzschalter ab Lager erhältlich sind, halt so einen.
Nun die Frage: Wie soll der dimensioniert werden? Das Typen- schild des Motors spricht von 1.1 A. Dreht man etwas höher, oder geht man davon aus, dass im Normalfall wegen der wahrscheinlichen Überdimensionierung des Motors eh weniger als 1.1 A fliessen? Messen mit Zangenamperemeter kommt leider nicht sehr genau raus. Andererseits ändert der Strom kaum mit der mechanischen Belastung, das ändert praktisch nur cos(phi).