F: Subverteiler

Konfiguration (.at, Sbg)
Haus, Stromzuführung übers Dach, Hauptsicherungen im Dachbboden, Leitung im Haus ins EG zum Hauptverteiler, 2xFI
Nun soll der Dachboden ausgebaut werden. Viele Verbraucher, rel. hohe Leistung (E-Herd, Heizgeräte u dgl.). Ev. soll der Verbrauch da extra gemessen werden. Vom EG in den Dachboden sind zwei leere Schläuche (20mm) verlegt. 1 Schlauch würde schon für den Herd benötigt (3L,N,PE), 2xL, 2xN, 2x PE in Schlauch2 (wahrsch. eh verboten) => würde nicht reichen.
Vor dem Hauptverteiler abzuzweigen wäre zu aufwendig (alles extra, zusätzliche Zählermiete etc.)
Tipp vom Elektriker war rauffahren vom Hauptverteiler mit 5 x 4mm^2 + Subverteiler
Wir haben das nicht im Detail besprochen. Wie wäre so eine Konstruktion abzusichern? FI + 25 o. 32A (?) im Hauptverteiler, Standard 16 A nochmal extra für die Stromkreise am Dachboden?
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

4mm2 fr so eine fette Belastung? Naaajaaa...
Ich wrde beim EVU erfragen, was die fr eine Wohnungs-Zhlerschleife fr einen Querschnitt verlangen und den dann verlegen. Normalerweise bin ich auch Minimalist, aber wenn jetzt schon klar ist, da der Verbrauch dort hoch sein wird... Die Norm verlangt mindestens 10mm2, u.U. setzt der Netzbetreiber sogar noch hher.
Eine andere, u.U. sparsamere Mglichkeit bestnde darin, die Zuleitung zum Subverteiler auf die Strke der Hausanschlusicherungen (35A?) auszulegen.
4mm2 drftest du (bei ungedmmter Wand) laut TAEV mit 25A absichern, fr 35 bruchtest du schon 10mm2 (6mm2 geht bis 32A und es gibt keine 32A-Schmelzsicherungen). Mit Dmmung 4mm2 bis 20A, 10mm2 auch bis 35.
Bis 10mm2 brauchst du ein 40er-Rohr, ab 16mm2 ein 50er.
FI: Einen 40A-FI darfst du mit max. 25A vorsichern, entweder du bleibst bei 25A oder a) teilst auf mehrere FI mit jeweils 25A Vorsicherung auf b) kaufst einen sauteuren 63A-FI.
Also je nach Vorsicherung einen oder mehrere FI ins DG, dann fr die Endstromkreise vorzugsweise 13A, 16A nur fr einzelne Groverbraucher (falls berhaupt, auch Waschmaschinen und Geschirrspler kommen heute oft mit 10A oder 13A aus). Fr 16A auf jeden Fall 2,5mm2 verlegen.
ber Elektroheizung sagt die TAEV folgendes: "Fr allelektrifizierte Wohneinheiten (mit Elektroheizung) sind die Querschnitte entsprechend der tatschlich vorhandenen gleichzeitigen Leistung zu berechnen und dem Netzbetreiber vorzulegen." Also wenn du wirklich auf rein elektrische Heizung abzielst hast du hchstwahrscheinlich ein Problem.
Fr eine vollelektrifizierte Wohneinheit (nur E-Herd) kommst du mit 18kW (3x25A) noch hin.
sg Ragnar