Gemessene Spannung gegen Erde zu niedrig?

Folgendes Problem tut sich hier in einer 230V-Inselanlage mit Wechselrichter auf:
FI:
Phase (L) gegen Neutral (N): 230V
Phase (L) gegen Erde (PE): 120V (sollte 230V sein) Neutral (N) gegen Erde (PE): 50V (sollte 0V sein)
ausreichend dimensioniert ist (1m unverzinktes Eisen-L-Profil). Mit dem Multimeter habe ich einen viel zu hohen Erdungswiderstand gemessen: ca. 6 kOhm. Das 230V-Netz ist mit FI (30mA/25A) und LS (3x16C/1x10B) von ABB abgesichert.
PV-Anlage 0,6kW 24V AGM-Batterie 200Ah Wechselrichter 24V/3kW
--
Frank Boelsen
snipped-for-privacy@online.de
  Click to see the full signature.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 11.05.2014 19:34, schrieb Frank Boelsen:



Ist dein Wechselrichter nicht geerdet oder woher nimmt er seine 0? Und wo misst du den Erdungswiderstand?
Gernot
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload



dem Erdungsstab verbunden. Den Widerstand habe ich zwischen Erdungsdraht (am Ende) und feuchtem Boden gemessen. Entweder das Mulitmeter ist defekt oder
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
On 12.05.14 18.34, Frank Boelsen wrote:

aber die Zehnerpotenzen daneben.
Messe mal gegen die Wasserleitung, so sie aus Metall ist.
Marcel
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload



Egal gegen was, die Messung mit dem Multimeter kann man vergessen. Der OP sollte sich erst mal
http://de.wikipedia.org/wiki/Erdungsmessung
reinziehen.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
wrote:




Quack. Man geht mit einer Birne (ohmscher Widerstand) vor den Fi
w.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
On 12.05.14 19.10, Willi Marquart wrote:

Marcel
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload



eine Laube auf einer Kleingartenparzelle handelt, muss der Wasseranschluss
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Frank Boelsen wrote:

vG
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload


Wo genau am Wechselrichter hast diese Leitung angeschlossen?
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload


Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload



Einspeisung in den WR haben. Die Adern der Einspeiseleitung werden nur durchgereicht an den Ausgang, wenn Netzspannung da ist.
Im Inselbetrieb hast Du bei diesem WR keine Verbindung zwischen PE und einer der
Billigware aus China/Taiwan von Fraron.
Ich bleibe dabei, der WR bildet im Inselbetrieb ein IT-Netz und deshalb macht eine Messung der Spannung zwischen den Phasen und PE keinerlei Sinn. Der FI
einen Erdschluss zu erkennen.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
On 11.05.14 19.34, Frank Boelsen wrote:

Wer misst mist Mist...
die beiden letztgenannten Werte.


Zehnerpotenzen daneben.
1m kommt mir ziemlich wenig vor. Und je nach Bodenart gibt es auch
Marcel
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload





Ja, sagte mir der Elektriker auch, dass 1m wohl zu kurz sei. Werde seiner
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 12.05.2014 18:38, schrieb Frank Boelsen:


Wenns was im Bereich < 10 Ohm werden soll gerne mal 5-10 Meter oder mehrere Staberder / Tiefenerder mit Abstand, neuerdings als V4a Material.
--> http://www.dehn.de/de/199/4884/Familie-html/4884/Tiefenerder.html
Butzo
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload





Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 18.05.2014 09:56, schrieb Frank Boelsen:





du nicht N und PE verbindest.
Gernot
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload



(v.l.n.r.):
IN/N, IN/L, GND, OUT/L, OUT/N
wird aber nicht verwendet, da es wie gesagt eine Inselanlage ist.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 18.05.2014 11:50, schrieb Frank Boelsen:




Dann ist deine Anlage potentialfrei und du misst beliebige Spannungen
Gernot
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload



darf sowieso nur eine Elektrofachkraft tun. Mache bitte Dir und anderen Nutzern Deiner Inselanlage einen Gefallen und lasse diese von einem Elektriker, der sich wirklich auskennt installieren.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

Polytechforum.com is a website by engineers for engineers. It is not affiliated with any of manufacturers or vendors discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.