Gemessene Spannung gegen Erde zu niedrig?

Folgendes Problem tut sich hier in einer 230V-Inselanlage mit Wechselrichter auf:

FI:

Phase (L) gegen Neutral (N): 230V Phase (L) gegen Erde (PE): 120V (sollte 230V sein) Neutral (N) gegen Erde (PE): 50V (sollte 0V sein)

ausreichend dimensioniert ist (1m unverzinktes Eisen-L-Profil). Mit dem Multimeter habe ich einen viel zu hohen Erdungswiderstand gemessen: ca. 6 kOhm. Das 230V-Netz ist mit FI (30mA/25A) und LS (3x16C/1x10B) von ABB abgesichert.

PV-Anlage 0,6kW

24V AGM-Batterie 200Ah Wechselrichter 24V/3kW
Reply to
Frank Boelsen
Loading thread data ...

Am 11.05.2014 19:34, schrieb Frank Boelsen:

Ist dein Wechselrichter nicht geerdet oder woher nimmt er seine 0? Und wo misst du den Erdungswiderstand?

Gernot

Reply to
Gernot Griese

Wer misst mist Mist...

die beiden letztgenannten Werte.

Zehnerpotenzen daneben.

1m kommt mir ziemlich wenig vor. Und je nach Bodenart gibt es auch

Marcel

Reply to
Marcel Müller

Der Wechselrichter wird ein IT-Netz bilden, d.h. keine der Phasen ist mit Erde

PE-Anschluss des Wechselrichters.

keine der Phasen des Wechselrichters genullt ist, und die Sicherung kann nicht

Der Elektriker sollte es eigentlich besser wissen, oder hast Du ihm nicht alles

Reply to
Emil Naepflein

dem Erdungsstab verbunden. Den Widerstand habe ich zwischen Erdungsdraht (am Ende) und feuchtem Boden gemessen. Entweder das Mulitmeter ist defekt oder

Reply to
Frank Boelsen

Ja, sagte mir der Elektriker auch, dass 1m wohl zu kurz sei. Werde seiner

Reply to
Frank Boelsen

FRARON Wechselrichter reiner Sinus 3000 Watt 24V + Netzvorrangschaltung (SWI3000R24VU)

200A-Schmelzsicherung abgesichert (Vorgabe laut Anleitung).

Reply to
Frank Boelsen

aber die Zehnerpotenzen daneben.

Messe mal gegen die Wasserleitung, so sie aus Metall ist.

Marcel

Reply to
Marcel Müller

Egal gegen was, die Messung mit dem Multimeter kann man vergessen. Der OP sollte sich erst mal

formatting link

reinziehen.

Reply to
Willi Marquart

eine Laube auf einer Kleingartenparzelle handelt, muss der Wasseranschluss

Reply to
Frank Boelsen

Am 12.05.2014 18:38, schrieb Frank Boelsen:

Wenns was im Bereich < 10 Ohm werden soll gerne mal 5-10 Meter oder mehrere Staberder / Tiefenerder mit Abstand, neuerdings als V4a Material.

-->

formatting link

Butzo

Reply to
Klaus Butzmann

Quack. Man geht mit einer Birne (ohmscher Widerstand) vor den Fi

w.

Reply to
Helmut Wabnig

Stromnetz verbunden?

Der Wechselrichter hat keine automatische Nullung im reinen Inselbetrieb (ohne

Stromnetz verbunden ist und durchgeschaltet hat.

Aber wie wurde der Wechselrichter geerdet?

meisten Wechselrichter und Generatoren im Inselbetrieb ein IT-Netz. Da kann kein

Bei der Anbindung an ein TN-Netz muss eine der Phasen genullt werden, damit die

eine Fachkraft machen.

Dann hat er wahrscheinlich noch nie mit Wechselrichtern im Inselbetrieb zu tun gehabt.

A geeignet.

Reply to
Emil Naepflein

Wo genau am Wechselrichter hast diese Leitung angeschlossen?

Reply to
Emil Naepflein

Einspeisung in den WR haben. Die Adern der Einspeiseleitung werden nur durchgereicht an den Ausgang, wenn Netzspannung da ist.

Im Inselbetrieb hast Du bei diesem WR keine Verbindung zwischen PE und einer der

Billigware aus China/Taiwan von Fraron.

Ich bleibe dabei, der WR bildet im Inselbetrieb ein IT-Netz und deshalb macht eine Messung der Spannung zwischen den Phasen und PE keinerlei Sinn. Der FI

einen Erdschluss zu erkennen.

Reply to
Emil Naepflein

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.