Gibt es zu "harte" NetzanschlĂŒsse?

Hallo,
Der Thread mit dem Einschaltstrom hat mich auf eine andere Frage gebracht.
Ein direktangetriebener Luftkompressor, 1440 U/min,
3.2kW Nennleistung eines namhaften deutschen Herstellers lief vier Jahre lang problemlos an einer 16A CEE Steckdose, abgesichert mit 16A Sicherungsautomaten Typ B. (Wie vom Hersteller vorgeschlagen)
Nach einem Umzug lösen bei Motoranlauf stÀndig (ca. jedes 5.Mal) die Sicherungen aus. Auch Schmelzsicherungen (Neozed 16A) halten nicht lange (ca.3 Wochen).
Gemessener Spitzenstrangstrom beim Einschalten lt. Zangenamperremeter grĂ¶ĂŸer 300A (Ende Messbereich)
Das Zwischensetzen eines 40m langen VerlÀngerungskabels hilft ein wenig.
Der Kompressor wurde vom Service sehr grĂŒndlich ĂŒberprĂŒft (dh. weitestgehend zerlegt) und fĂŒr OK befunden.
Einziger bekannter Unterschied zwischen vorher und nachher:
- Die E-Anlage ist sehr stabil ausgefĂŒhrt. Der Abstand zum Mittelspannungstrafo betrĂ€gt nur wenige meter. Leiterquerschnitte sind bis kurz vor der UV bis 600A ausgefĂŒhrt.
Gibt es tatsĂ€chlich zu "harte" NetzanschlĂŒsse?
Christian
Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

Freilich; die Spannung kann nicht so sehr einbrechen, es fließt mehr Strom, und schon "fliegen" die Sicherungen. Evtl. Sicherunegn anderer Auslösecharakteristik versuchen...
Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Ralph A. Schmid, DK5RAS schrieb:

Moin Ralph,
Mhh.. gibt es etwas trÀgeres als Schmelzsicherungen?
Ich denke eher ĂŒber den Einbau eines SanftanlaufgerĂ€tes nach. Bin aber noch etwas planlos, nach welchen Kriterien ich dieses aussuchen muß.
FĂŒr eine Hochlaufzeit unter einer Sekunde und bis zu 60 Schaltspiele/h habe ich noch nichts passendes gefunden.
Viele GrĂŒĂŸe,
Christian
Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Christian Hoffmann schrieb:

Du schreibst dass Du B-LS eingesetzt hast. Versuch es mal mit C- oder K -Charakteristik LS . Das sollte erfahrungsgemäß schon genügen.
BTW: D - Charakteristik gibt es auch noch, also kurzzeitig bis 20x In , aber ich denke das nimmst Du besser nur erstmal als Info statt solche gleich einzubauen.
hth, Andreas

Frag einfach nochmals hier, wenn der Tausch der Sicherungen nix gebracht hat.
hth, Andreas
Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
wrote:

Hallo,
warum muss denn die Hochlaufzeit unter einer Sekunde sein, warum reicht Dir einstellbar zwischen 1 und 10 Sekunden nicht? Wenn Du die Hochlaufzeit möglichst klein machst wird halt die benötigte Anlaufleistung besonders hoch und die Sicherung fliegt evtl. wieder oder Du brauchst einen Sanftanlasser fĂŒr eine höhere Spitzenleistung. Wenn der Kompressor minimal nur eine Minute lĂ€uft sollte doch fĂŒr einige Sekunden Anlaufzeit noch genug Zeit sein. Wenn Dir dabei der Druck zu schnell und stark absinkt ist eher der Druckspeicher zu klein.
Bye
Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Christian Hoffmann schrieb:

Warum das denn? WĂ€re ein passender Druckspeicher da nicht besser?
TschĂŒs,
Sebastian
Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Sebastian Suchanek schrieb:

Also die Details:
Der Kompressor ist ein TrockenlĂ€ufer (begrenzte empfohlene rel. Einschaltdauer) mit nachgeschaltetem Adsorbtionstrockner. Ein paar mal am Tag muß dieser regenerieren und der Kompressor muß ganz schön schuften.
Wenn gleichzeitig der Druckluftverbrauch hoch ist (also im schlimmsten Fall) entsteht diese Schaltfrequenz, sonst nicht. Ein großer Kessel kostet auch Geld...
Die VorentlĂŒftung funktioniert (Habe ich geprĂŒft). Der Kompressor benötigt geschĂ€tzte 15 Umdrehungen um seinen vollen Förderdruck aufzubauen. Daher die AbschĂ€tzung, daß der Hochlauf in ca. 1s abgeschlossen sein sollte.
Das SteuergerĂ€t ist ein einzelner Block und enthĂ€lt Einschalter, Motorschutzschalter, Druckschalter und VorentlĂŒftung.
Wenn es ein SanftanlaufgerĂ€t gĂ€be, in das grob gesagt drei Kabel rein und drei Kabel raus fĂŒhren könnte ich dieses zwischen SteuergerĂ€t und Motor setzen. (Gibt es irgendwo noch die "altmodischen" mit Heißleitern?)
Leider haben alle SanftanlaufgerĂ€te, die ich bisher geschaut habe auch noch irgendwelche SteuereingĂ€nge fĂŒr Start/Stop Signal usw, dh. ich mĂŒĂŸte einen Schaltkasten bauen, das vorhandene SteuergerĂ€t umgehen und zB. damit ein Relais schalten usw.
MFG: Christian
Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Christian Hoffmann schrieb:

Selber bauen, entsprechende NTCs von Epcos gibts sogar bei Conrad.
Gruß Dieter
Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
wrote:

Hallo,
wenn Du den "Sanftanlauf" in allzu kurzer Zeit durchfĂŒhren willst fliegen Dir wohl die Sicherungen trotzdem raus. Eine zwar niedrigere aber dafĂŒr lĂ€ngere Stromspitze kann fĂŒr die Sicherung auch noch zuviel sein.
Wenn wÀhrend des Anlaufens bereits mehr als die halbe Nenndrehzahl erreicht wurde wird der Kompressor ja auch schon fördern, halt nur etwa 50 % der Nennförderung.
Bye
Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
wrote:

Was fĂŒr drei Kabel meinst Du? P-N-PE?
Wenn es ein normales 230 V Anschluss ist dann kannst Du eventuell das Teil von ELV umbasteln. Es arbeitet mit einem NTC und einem ÜberbrĂŒckungsrelais.
Emil
Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

L(1)-N-PE
Lutz
Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Emil Naepflein schrieb:

L(1) L(2) L(3)
Christian
Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

Kannst Du das EntlĂŒftungsventil nicht zeitverzögert anziehen lassen, so dass der Kompressor im (fast) Leerlauf anlĂ€uft? Das Ventil dann erst nach 3-4 s schließen.

Wenn der Motorschutzschalter da ist, dann braucht man evtl. gar keinen Sicherungen vor ihm, bzw. können diese recht hohe Werte haben. Selbst wenn es ein Motorschutzrelais ist (ohne magn. Auslösung) könnten die Sicherungen höher ausgelegt werden, da sie nur noch fĂŒr die Abschaltung bei Kurzschluss zustĂ€ndig wĂ€ren, die Abschaltung bei Überlast macht dann das Relais.

Ich glaube nicht, das man sowas benötigt.
Ich hatte mal folgendes Problem: In einem Service-Wagen einer Spedition befinden sich Diesel-Generator und Kompressor. Der Anlaufstrom des Kompressors war zu hoch (der Generator zu klein). Abhilfe konnte geschaffen werden durch eine zusĂ€tzlich eingebaute Stern-Dreieck-Schaltung, wo das EntlĂŒgftungsventil erst 2s nach Umschalten auf Dreieck geschlossen wurde. Zischt zwar ein paar Sekunden wie Sau, aber stört keinen.
Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
On Wed, 24 Jan 2007 10:51:50 +0100, Carsten Schmitz

Hallo,
er will doch unbedingt das der Kompressor so schnell wie möglich anlÀuft und fördert damit ihm der Druck trotz zu kleinem Speicherkessel nicht zu sehr einbricht.
Bye
Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Uwe Hercksen schrieb:

Moin Uwe,
Das ist nicht das Hauptproblem.
Theoretisch könnte ich Carstens Vorschlag verwenden. Die VorentlĂŒftung entlĂŒftet nicht den Speicherkessel sondern nur die Beruhigungsschlange direkt hinter dem Kompressor, dann kommt ein RĂŒckschlagventil. Mit drei Sekunden Verzögerung beim Druckaufbau kann ich gut leben.
Praktisch mĂŒĂŸte ich allerdings das KompaktsteuergerĂ€t ersetzen und Druckschalter, zwei Zeitrelais, MotorschĂŒtz, Motorschutzschalter, Schaltkasten komplett selber zusammenbauen. Falls möglich möchte ich das vermeiden.
Um auf das eigentliche Problem zurĂŒckzukommen: Falls der Motor n'Schlag hat - NĂ€chste Woche wird mal das komplette Aggregat mit Motor getauscht. Mal sehen...
Gruß:
Christian
Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
[...]

[...]
^^^^^^^^^^^^^^
Das heißt also, der Druckschalter hat ein Entlastungsventil. Beim Ausschalten des Druckschalters öffnet das eingebaute Entlastungsventil die Leitung vom Kompressor bis zum RĂŒckschlagventil vor dem Kessel. Sehe ich das richtig? Dies mĂŒsste meinen Erfahrungen nach doch ausreichen.
Klöckner-Moeller baut diese Typen je nach DruckverhĂ€ltnissen mit der Bezeichnung MCSN 4-V bis MCSN 22-V . V steht fĂŒr Entlastungsventil.
Rudi
--
/ Rudi Horlacher - Am Pfarrgarten 42 - 73540 Heubach /
/__ /__
  Click to see the full signature.
Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
wrote:

Hallo,
war es beides Mal 16 A einphasig Sicherung Typ B? Oder doch dreiphasig da Du ja Sicherungen und Strangstrom schreibst?
Bei ĂŒber 300 A Einschaltstromspitze ist es kein Wunder wenn ein Automat auslöst. NatĂŒrlich wird bei kurzen dicken Leitungen zum Trafo der Einschaltstrom noch grösser als bei lĂ€ngeren dĂŒnneren.
Gibt es da eine Stern-Dreieck Umschaltung zum Anlauf des Motors oder kann man eine solche wenigstens nachrĂŒsten?
Eine etwas teure aber auch modernere Lösung wÀre ein Umrichter dazwischen der Sanftanlauf macht, etwas in dieser Art evtl.: http://www.elosal.de/waren/steuerungen/sanftanlauf/sanftanlaufsteuerung.php http://www.motor-mauer.de/shop/catalog/product_info.php?manufacturers_id=&products_idY2&osCsid7bce1ae27e378f26ac237fdaf0d9fee http://www.blemo.com/produkte/sh11_sh21/sanftanlaufgeraet_sh11_sh22.htm
nicht einmal so teuer, aber die Installation kostet auch noch etwas.
Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Christian Hoffmann wrote:

Ă€hhh ...
Bist du sicher, daß der Kompressor beim Einschalter nicht gegen den Windkessel anlĂ€uft sondern frei? Manchmal ist da bloß ein wenig Dreck im Schalter drin, der das Ventil verstopft. Das ist nur ein Tip.
Mein Hinweis: auch der Vorwiderstand (Kabel) hilft wenig, denn ein Motor mit weniger Spannung "nimmt mehr Ampere auf" (Bauern- regel, in Wirklichkeit einfach lÀnger, was die Sicherung auslöst). Der holt sich seine Leistung auf Deibelkommraus.
MfG
--
das smiley ist im header verborgen
http://www.meg-glaser.biz/wiz/power-cons.html