LSS "fackeln" ab

Ich auch. Der bewegliche Kontakt scheint ja in einem Metallstift

diesen Stift aufgeschmolzen?

oben wird nach rechts gedreht durch einen Bolzen, der aus dem Magneten herauskommt. Dieser Bolzen zieht gleichzeitig am Kontakt unten.

Die graue Wippe kann aber auch vom Bi-Metall nach rechts gedreht werden.

wiederum irgendwie den Kontakt frei gibt.

Reply to
Werner Holtfreter
Loading thread data ...

Georg Wieser schrieb:

Sind evtl. deine Wechselrichter an dem Problem Sculd

am Ausgang liefern? Bei Trapez Wechselrichtern oder anderen "Trick/Geldsparschaltungen"

Reply to
Thomas Altmeyer

Werner Holtfreter 2017-08-14 21:43:13

| Wie die auch aussieht - ob Sinus oder total wild: Ein thermischer

Reply to
Werner Holtfreter

Thomas Altmeyer schrieb:

kann es gerade daran nicht gelegen haben.

MfG

Frank

Reply to
Frank Scheffski

Hallo,

Am 13.08.2017 um 14:49 schrieb Georg Wieser:

hat dieser auch ein Nezfilter uns ist dieses OK?

ob der Wechselrichter sauberen Strom produziert? Wenn da HF drauf sein sollte, hast du eine 1A induktive Heizung und die Eisenteile im

Reply to
Jan Conrads

Auswirkungen von Oberschwingungen:

formatting link
formatting link

Reply to
Emil Naepflein

formatting link

formatting link

Liest du auch, was du verlinkst?:

Oberschwingungen betrifft lediglich den Neutralleiter, der nicht gesichert wird.

Reply to
Werner Holtfreter

Zitat:

ist, als auf der Basis von Berechnungen oder einfachen Messungen zu erwarten war. Die meisten tragbaren Mess-Instrumente messen keine Echt-Effektivwerte

zu niedrig anzeigen. Die Messung der Echt-Effektivwerte wird in Abschnitt 3.2.2

Wenn Du genau auf das Bild schaust dann siehst Du auch dass sich nicht nur die

die Metallteile weiter geleitet. Ob der Bimetallschalter dann vor dem Abfackeln

Reply to
Emil Naepflein

erhitzt, immerhin besteht er aus einer Spule, dann kann das Bimetall nicht

Verbindungskabel enstanden ist. Dort sind aber keine Kontaktstellen. Von der

Reply to
Emil Naepflein

Am 17.08.2017 um 11:41 schrieb Thomas Altmeyer:

Das sind EINSPEISE-Wechselrichter, da kommt sauberster Sinus raus, sonst

Reply to
Georg Wieser

ja inzwischen verwendete Kondensatoren schon gealtert, so dass Oberschwingungen durchkommen.