LSS "fackeln" ab

Ich habe hier einige LSS C40A.

Diese sichern dreiphasige Wchselrichter ab.

nachdenklich.

die ja auch nicht abgeschaltet. Die WR liefern max ca. 15KW.

Nach 2,3 Jahren verschmurgelt (mehrfach an versch. WRs) einer der 3

Ausgebaut sind die so wunderbar gelb :-(

Reply to
Georg Wieser
Loading thread data ...

Ich hab 2 aufgehoben, ich mach sie mal auf. Sind *INNEN* (nicht an den Klemmen, das kenn ich auch...) verbrannt.

Reply to
Georg Wieser

Am 13.08.2017 um 14:49 schrieb Georg Wieser:

Reply to
Andreas Weber

Am 13.08.2017 um 18:02 schrieb Andreas Weber:

Reply to
Georg Wieser

Am 13.08.2017 um 20:57 schrieb Georg Wieser:

formatting link

warm geworden und hat irgendwas zerschmolzen, wodurch kein Kontakt mehr hergestellt wird.

So wie es rechts ist, sollte es sein.

Der blaue ein/aus-Hebel ist beim durchgeschmorten quasi funktionslos.

Reply to
Georg Wieser

Am 14.08.2017 um 19:35 schrieb noebbes:

dreiphasenstrom komm ich an meine Grenzen, wie sich da der Strom aufgeteilt errechnet.

Reply to
Georg Wieser

Am 14.08.2017 um 19:51 schrieb Georg Wieser:

Das ist jetzt bei mir auch etliche Jahre her, aber wenn deine Last (WR) sich Symetrisch aufteilt kann man doch von grob 5KW pro Phase ausgehen.

Du schreibst von Wechselrichtern (mehrzahl?). Sind das Umrichter

auf die Bauart und Last an.

Aber, du schreibst auch das die 15KW "Liefern". Ausgangsseitig nehme ich an. Wieviel nehmen sie wirklich aus dem Netz auf? Hast du das mal Gemessen?

denn da das Lastprofil, die Einschaltdauer, der Leistungsbedarf aus? Will sagen, Rennen der/die die meiste zeit unter volllast.

mehr/besseres dazu zu sagen.

Kay

Reply to
Kay Martinen

Am 14.08.2017 um 19:51 schrieb Georg Wieser:

Reply to
Georg Wieser

Am 14.08.2017 um 20:19 schrieb Kay Martinen:

Aus dem Netz nehmen die definitiv gar nix auf :-) Ganz im Gegenteil. Die schicken die 15KW ins Netz. Und das so lange die Sonne scheint :-)

Reply to
Georg Wieser

Am 14.08.2017 um 20:26 schrieb Georg Wieser:

eine Phase zu viele Verbraucher beinhaltet.

Aber das ist nur geraten. Mit Netztopologien und allem damit

deinem EVU fragen...

Kay

Reply to
Kay Martinen

das Bi-Metall sein, falls es mit dem oberen Ende der Spule mit einem flexiblen Leiter verbunden ist. Das sieht man auf dem Foto

ausgelegt sein.

sehen, wenn das so ist.

Wie die auch aussieht - ob Sinus oder total wild: Ein thermischer

Reply to
Werner Holtfreter

Am 13.08.2017 um 12:08 schrieb Georg Wieser:

Reply to
Andreas Weber
V

Die 400 V sind zwischen den Phasen und derselbe Strom wird bei naiver

Schaltung aber irrelevant. Du hast dreimal 230 V. Nehmen wir eine

so je 22 A.

Reply to
Axel Berger

Da sind wir schon 2....

Reply to
Georg Wieser

Am 14.08.2017 um 22:06 schrieb Andreas Weber:

Das war mir den Aufwand ned wert.... ich glaub den hab ich in die ewigen

raugekuckt ....

Reply to
Georg Wieser

Werner Holtfreter schrieb:

MfG

Frank

Reply to
Frank Scheffski

Am 15.08.2017 um 22:00 schrieb Frank Scheffski:

Lagerung (durch die Hitze bei der Litze) nachgegeben hat und somit kein Druck mehr da war. Den ersten kleinen Lichtbogen kann die

Durch die Hitze bei der Litze kommen am Kontakt die Blitze :-) Sorry, das musste grad sein....

Beide Hitzeentwichkungen zusammen lassen dann den Kontakt so weit

vorhanden.

Reply to
Georg Wieser