Nachtstrom-Speicherofen AEG

In einem Nachtstrom-Speicherofen AEG Type WSP 305 H / E-Nr 615 092 948 (das ist ein Speicherofen 3kW für die Küche) ist ein Heizkörper defekt. Heizkörper Nr. ist 665 000 520

Bei welcher Firma kann man noch Ersatzteile bekommen?

Kann mir jemand behilfich sein, fragt sich:

Rudi

Reply to
Rudi Horlacher [Paul von Staufen]
Loading thread data ...

"Rudi Horlacher [Paul von Staufen]" schrieb im Newsbeitrag news: snipped-for-privacy@news.in-ulm.de...

Hi, als Bastler würd ich soein simples Teil erstmal zerlegen und nach dem Fehler gucken. Ist meist bloß eine losgebröselte Niete oder ein Wackler.

Reply to
gUnther nanonüm

Google quillt =FCber mit Ersatzteil-Seiten f=FCr AEG....

Reply to
bastian

Heizkörper wurde ausgebaut. Heizwendel im oberen Drittel hatte Unterbrechung. Wurde inzwischen "repariert" d.h. die unterbrochene Wendel wurde wieder zusammengedreht, ca. 2 cm verdrillt. (So wie wir es kurz nach dem Krieg auch gemacht haben).

Zusammengebaut und Strom gemessen: 4,83 Amp.

Die Frage war, wer liefert noch Ersatz-Heizkörper?

Reply to
Rudi Horlacher [Paul von Staufen]

Jede Menge Ersatzteile gefunden, aber keinen Heizkörper für obigen Ofen ;-(

Rudi

Reply to
Rudi Horlacher [Paul von Staufen]

X-No-Archive: Yes

begin quoting, "Rudi Horlacher [Paul von Staufen]" schrieb:

Asbestsanierung der Wohnung wurde durchgeführt?

Gruß aus Bremen Ralf

Reply to
Ralf . K u s m i e r z

Ralf . K u s m i e r z schrieb:

Ob der Ofen von vor 1975/76 stammt?

Gruß Dieter

Reply to
Dieter Wiedmann

Ist die Fertigungsnummer (F-Nr) sieben- oder sechsstellig, so enthält die Kernträgerplatte des Gerätes Asbest. Ist die Fertigungsnummer (F-Nr) neun- oder dreistellig, so sind die ersten zwei Ziffern der Fertigungsmonat und die dritte Ziffer das Fertigungsjahr. Bis Fertigung 1976 ist Asbest enthalten! Ab Fertigung 1977 sind alle AEG Wärmespeicher asbstefrei!

Günther Friedrich

Reply to
Günther Friedrich

Baujahr des Ofens; April 1990

Reply to
Rudi Horlacher [Paul von Staufen]

Asbestverbot in de erst 1993.

formatting link

Reply to
horst-d.winzler

Nur stand oben, da=DF AEG schon ab 1977 kein Asbest mehr in Nachtspeicher=F6fen verbaut hat.

sg Ragnar

Reply to
Ragnar Bartuska

Wenn die AEG das tatsächlich durchgeführt hat, sind sie wg. ihrer vorausschauenden Entscheidung mal zu loben. Was der AEG Führung ja ansonsten fehlte. In 1977 drohte die Asbestindustrie Warnern vor Asbest noch mit Gericht.

Reply to
horst-d.winzler

Hallo Rudi,

Rudi Horlacher [Paul von Staufen] schrieb:

Du hast Mail...

Gruß

Micha

Reply to
Michael Eschrich

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.