Am Montag, 6. Januar 2003 12:56:52 UTC+1 schrieb Spoettel Otmar:
>> auf welchen Wert (I) muß ich, bei einem Kreissägenmotor mit den
>> Daten 380V/2,2KW bei Dreieckschaltung, den Motorschutzschalter
I=P/U=2200/380=5,789A Da du 3 Leiter hast, pro Leiter 1/3:
5,789A/3=1,93A
Stern oder Dreieck spielt keine Rolle, da der Strom in der Zuleitung überwacht wird und nicht in der Motorwicklung.
(Ich habe bewusst mit 380V gerechnet, weil die Wicklungen ja auf den dazu gehörenden Strom ausgelegt sind.)