in letzter Zeit flackert mehrmals am Tage das Licht. Teils in sek. Abständen, teils 20-30 mal am Tage. Dieses Phänomen tritt in verschiedenen Räumen auf.



Woran kann das liegen ???


mfg mike6


Hallo, Michael,

Du (no_spam_please) meintest am 30.09.05:

An Baggerführer Willibald. An Hurrikan Katrina. An einem Gewitter. ...

Viele Grüße! Helmut

Michael schrieb:

Angeblich gibt es ja keine "dummen Fragen" - aber deine Frage hier beweist mal wieder: es gibt sogar saudumme Fragen!

Gruss Wolfgang

Moin,moin,

ein schlauer Mensch hat einmal gesagt:

es gibt keine dummen Fragen, sondern dur dumme Antworten.

Er kann nur Dich damit gemeint haben.

mike

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Michael schrieb:

Nö - und offensichtlich stellst du nicht nur dumme Fragen - du bist auch so dumm und ein Troll dazu.

Zumindest was dein Auftreten hier betrifft.

Statt deine "dumme Frage" selbst zu erkennen und besser zu stellen, pisst du mir ans Bein.

Und kein korrekter Realname und ein sinnloses Hintendranvollquoting. So machst du dich sehr beliebt!

*PLONK*

Gruss Wolfgang

Wolfgang Gerber schrieb:

---snip---

Geh sterben.

Bei mir ist das auch so, seit der Sohn des Nachbarn sein Haus baut. Der hat lauter schwere Maschinen am Netz, auch nächtens: Winkelschleifer, Betonmischer, Schweißgerät und lauter so Zeuch, aber die Zuleitung ist dafür (noch) nicht dick genug.

Aber vielleicht gibt es auch andere Ursachen.

Wenn dadurch Schäden entstehen, zB. der Fernseher oder der PC öfters ausfällt, dann ruf bei deiner Stromversorgerfirma an, die sollen einmal ein Meßgerät aufstellen.

Servas

Nochwas: Wenn der Null-Leiter (Mp) irgendwo von der Zuleitung her einen Wackelkontakt (einen schlechten Kontakt hat), dann kann es vorkommen, daß die "230V" in den verschiedenen Räumen der Wohnung einmal höher und in anderen Räumen niedriger werden. Dafür sorgt vielleicht der E-Herd mit einer Thermostat- platte oder ein anderes Gerät mit automatischem Schalter.

Bitte bastel nicht am Mp rum, sonst kriegt dein PC womöglich

400V an den Stecker!

Servas

red ned ollawaül so bled daher!

;-scnr->

Moin,moin,

Du lernst nichts dazu. Wer auf eine "Dumme" Frage antwortet ist selber DUMM. Keiner zwingt Dich meine Frage zu beantworten.

Troll und ans Bein p.. , passen hier nicht hin. Halt Dich doch einfach raus aus der Diskussion.

Oder wie hat einmal ein schlauer Mann gesagt:

Einfach mal die Fr... halten.

mike

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Wackler bzw. Leiterbr=FCche in einer Verteilung oder einer Unterputzdose?

Bei einem Freund sah ich auch k=FCrzlich nach einem solchen Fehler - dort hatte eine Steckdose nicht richtig Spannung. Ursache: In der Verteilerdose, wo sie verklemmt war, steckte der Au=DFenleiter nur lose in der Wagoklemme. Es roch auch etwas nach Ampere, IIRC. Richtig reingesteckt, bingo.

Nur die Fehlerstelle erstmal finden kann problematisch sein :)

vG

PS: Vollst=E4ndiger Name im Absender w=E4re nett - Michaels gibts viele.

--=20 ~~~~~~ Volker Gringmuth ~~~~~~~~~~~

formatting link
~~~~~~~~~~~~~~~~~~= ~~~~~ "Abgesehen vom Sound sind die Mackies/Behringers einfach nicht f=FCr den Live=

- Einsatz ausgelegt." - "'Abgesehen vom Sound'? Ja, setzt Du die etwa als Lichtmischpulte ein?" (Stephan Krohn und Martin Bochmann in = drmm)

Troll "Jörg Offner" schrieb:

nö!

Gruss Wolfgang

[...]

Liaber Franz, Wo Du oifach Recht hoschd, no hosch Du oifach Recht!

Rudi

Tja...bei mir/uns flackert auch öfters mal das Licht (Glühlampen) die Ursache dafür ist, das an der selben Phase in einem TNC-Netz eine 3kW Beschallungsanlage hängt, alle Lampen an dem Netz auf der selben Phase flackern im Takt der Bässe. Es ist aber ein Effekt der nur im TNC auftritt im TT aber nicht zu beobachten, dafür fließt ein ordendlicher Strom über den Schutzleiter.

Erzähl's deinem Energieversorger. (Wenn jetzt deine Anlage keine Fehler aufweist.)

X-No-Archive: Yes

begin quoting, Dirk Bossenz schrieb:

Wie meinen?

Gruß aus Bremen Ralf

ich wett mit dir, daß der schlaue Mann nicht geTOFUt hat.

X-No-Archive: Yes

begin quoting, Dirk Bossenz schrieb:

??? -> Strom nix auf PE zu suchen haben.

Und was hat das jetzt mit einem TT-System zu tun?

Das ist keine Entschuldigung (und interessiert den Staatsanwalt im Zweifelsfalle auch nicht so, wie gewünscht).

Gruß aus Bremen Ralf

ist aber so, habs gemessen als Spitzenwert :( war ein Leihgerät, vielleicht wars auch einzu hoher Übergangswiederstand an irgendeinem Kontakt des PE.

eigendlich nix...ich hab auch die Bezeichnungen verwechselt. Die passenden Bezeichnung darf sich dann jeder selber dazu aussuchen.

3L + N + PE wird in der UnterVerteilung zu 3 Leiter + PEN (bestehende Hauptleitung) und so dann wieder an eine Baustromverteilung (3L+N+PE) angeschlossen (PEN auf N) Feuchtraum ist L+N+PE. Und an bestehende Hauptleitung angeschlossen. PE vor dem Anschluß auf Hauptleitung schon seperat geerdet.

in welcher konkreten Unfallsituation? Bzw. wo wird fahrlässig gehandelt? Ich habe versucht alle Gefahrsituationen durchdacht zu haben bin für weitere Ideen gerne offen. (der Feuchtraum ist auch als L, N, PE ausgelegt und der PE auf einer Sammelschiene geerdet)

Der PE von dem Veranstaltungsraum sollte im Idealfall geerdet sein, ist aber IMO keine Pflicht und darf auf N geklemmt werden, da ein FI für diesen Raum nicht erforderlich ist (nach einem FI darf der PE auf N geklemmt werden). Zumal der FI ständig ausgelösen würde. Wegen Schutzkleinspannung, welche auch mal über die Kennlinie der Fehlerstromschutzeinrichtung, einen Strom fließen lassen kann...

X-No-Archive: Yes

begin quoting, Dirk Bossenz schrieb:

??? Bei einem hohen Übergangswiderstand fließt kein größerer Strom.

Ah, so ...

Kann ich hellsehen? Ich gehe vom Geschriebenen aus.

^ separat

Nicht, daß ich das verstanden hätte ...

(Wenn Du willst, daß das, was Du meinst, beim Leser ankommt, dann formuliere auch bitte eindeutig.)

Fragst Du das im Ernst? Der PE führt Strom, also ist er falsch angeschlossen oder die Isolation des Betriebsmittels defekt, und das ist nicht zulässig. Wenn jetzt _noch_ ein Fehler dazukommt (nämlich eine PE-Unterbrechung), dann liegt Spannung auf den Körpern, und der nächste, der anfaßt, fällt tot um, und der Verantwortliche, den sich der Staatsanwalt ausguckt, wandert dafür in den Bau.

Die einzig relevante Frage ist, ob die Installations- und Prüfvorschriften eingehalten wurden. Falls ja, fließt kein Strom durch den PE. Wenn doch Strom durch den PE fließt, wurden sie nicht eingehalten, und jemand hat Sehnsucht nach gesiebter Luft. So einfach ist das.

Das ist mir zu wirr ...

Es ist ganz einfach:

Das "Netz" kommt immer als TN-C-System an, der PEN soll mit dem Potentialausgleich des Objekts, der im allgemeinen auch geerdet ist, verbunden werden. Dort fließt natürlich unvermeidlich Strom durch den PEN, er ist ein (wenn auch geerdeter) aktiver Leiter (Mindestquerschnitt 10 mm^2 Cu bei fester Verlegung, mindestens 16 mm^2 Cu (feindrähtig) für flexible Leitung - letzteres kommt praktisch nicht vor). Irgendwo wird der PEN Richtung Verbraucher aufgeteilt in PE und N, ab da handelt es sich um ein TN-S-System, und von dort an

*dürfen* PE und N nicht mehr miteinander verbunden werden. Nach der Aufteilung kann und sollte (mindestens) ein RCD eingesetzt werden, und der PE hat definitiv stromlos und niederohmig mit den Körpern verbunden zu sein (darf durchaus auch Erdberührung haben, das schadet nicht, aber die Verbindung zum Trafo-Sternpunkt muß genauso niederohmig sein wie die der aktiven Leiter).

Wenn jetzt Strom auf dem PE im TN-S-Teil des Gesamtsystems auftritt, liegt definitiv ein Fehler vor, und das RCD muß und soll natürlich auch ansprechen und abschalten. Und von alledem läßt sich nichts wegdiskutieren bzw. führt das unmittelbar in den Knast, udiags.

Gruß aus Bremen Ralf