Ein Hallo in die NG,
In unserem EFH werkelt ein Buderus Gas-Brennwertkessel GB112, mit dem ich sehr zufrieden bin.
Nur folgendes Problem tritt auf: Wenn bei sehr tiefen Temperaturen draußen (bei außentemperaturgeführtem Regime) mal wirklich alle Heizkörper zugedreht sind, tritt immer ein Fehler in der Steuerung auf.
Der Monteur schlägt vor, für diesen Fall ein Ventil als Überbrückung zwischen Vor- und Rücklauf am Brenner einzubauen. Auf was soll dieses Ventil ansprechen? Temperatur oder Druck? Was genau soll es bewirken?
Auf wenn im Tagesprogramm zB. 21 Grad zwischen 17 und 23 Uhr programmiert sind und mal tatsächlich alle Ventils zu sind - wenn dann mal keine Wärme abgenommen wird, muß doch der Brenner einfach ausschalten können?
Kann mir vielleicht hier jemand mal verklickern, was eigentlich genau diesen Fehler bedingt? Kann da sonst die Umlaufpumpe ihren Geist aufgeben oder was ist da los?
Danke! MfG Lutz