Alter Elektromotor / Schalter

Hallo, ich möchte einen Elektomotor einer alten Hobelmaschine in Gang setzen. Aus dem Motor führen 2 Kabel mit jeweils 4 Leitungen. Die einzelnen Kupferleitungen haben einen Durchmesser von ca.2mm. Der Motor hat laut Typenschild 7,5PS, 5,5kw und bei 380Volt, 11,4 Ampere , 1440 Umdrehungen bzw. bei 660Volt, 6,55 Ampere und 50 Period. Ich nehm an, daß ich einen Stern-Dreieck-Schalter verwenden muß, mit

16A bzw. 32A. Das eine der beiden Kabel aus dem Motor ist für den Vorlaufstromkreis. Ist das richtig? Zu denken gibt mir, dass die heutigen Starkstromkabel bei 32A 5polig sind. Ich aber auf der anderen Seite nur 4 adrige Leitungen habe. Wie verbinde ich das am Schalter, so dass es richtig ist? Vielen Dank. Bastian
Reply to
Bastian Kruse
Loading thread data ...

Bastian Kruse schrieb:

Hallo,

da stimmt was nicht, Stern-Dreieck war fr=FCher 220/380 V und jetzt 230/4=

00 V. Wenn auf dem Motor 380/660 steht, dann ist der nicht f=FCr normale=20 Haushaltsdrehstromanschl=FCsse gedacht sondern f=FCr speziellere=20 Industrieanschl=FCsse mit h=F6herer Spannung. Das Verh=E4ltnis zwischen 3= 80=20 und 660 V stimmt aber, es ist wie bei den anderen auch Wurzel aus 3.

Wenn Dir der Unterschied zwischen den 2*4 Leitungen vom Motor und den 5=20 Stiften an den heutigen Drehstromsteckern nicht klar ist dann solltest=20 Du unbedingt einen Fachmann die Installation machen lassen, aber ohne=20 einen dicken Drehstromtrafo von 230 auf 380 V Sternspannung f=FCr 6 kW=20 wird das nicht gehen. Ein neuer Motor f=FCr 230/400 V wird billiger sein,= =20 die 1440 Umdrehungen sprechen aber daf=FCr das es ein vierpoliger Motor=20 sein muss.

Bye

Reply to
Uwe Hercksen
[...Motorklemmbrett- Bezeichnung 380V/11,4A und 660V/6,55A...]

Hallo Uwe!

Du täuschst dich! Der Motor mit 400/690V (alt 380/660V) ist sehr wohl für das 230/400V- Drehstromnetz geeignet, nur mit einem solchen Motor ist ein Stern-/Dreieck- Anlauf möglich. Ein Motor mit 230/400V darf am 400V- Drehstromnetz (unser "normales" Netz) nur im Stern betrieben werden, weil die Wickungen nur für 230V ausgelegt sind.

Trafo ist unnötig, wie oben schon geschrieben ist der Motor für unser Netz ok, allerdings ist es richtig, dass er besser einen Fachmann da ran lassen sollte.

mfg, Markus

Reply to
Markus Haastert

Markus Haastert schrieb:

??? Was soll denn dann die Angabe 400 V besagen? Auf meinen Drehstrommotoren für Stern-Dreieck steht überall 230/400V. Da ist noch nie eine Wicklung durchgeknallt.

Joachim

Reply to
Joachim Schmid

Falsch:

-------

220 /380: nicht S/D fähig -> klassischer Direktanlauf ( Wenn Dir der Unterschied zwischen den 2*4 Leitungen vom Motor und den 5

sicher ein guter Rat und Ferndiagnose ist immer schwer

Falls doch 'selbst ist der Mann': Motorklemmenkasten öffnen und die Drähte identifizieren ;-) Normalerweise sind da 6 Bolzen für die 3 Wicklungen und 1xPE der vermutlich in jedem Kabel mitgeführt ist -> 2x4 Adern Wegen S/D musst du mit 6+1 Adern aus dem Motor, vom S/D zum Netz reichen 3+1. N wird nicht benötigt und bleibt daher offen. Für die S/D Schaltung findest du sicher die seit Jahrzehnten bewährten Standardschaltungen in einer Sammlung oder im Netz. MSS nicht vergessen, falls das Ding noch weitere Jahre leben soll !

mfg Bertram

Reply to
Bertram Geiger

Bastian Kruse schrieb:

Mal abgesehen von der elektrischen Problemstellung: "alte Hobelmaschine", Typenschild in PS und 380 V deuten auf eine deutlich über 15 Jahre alte Maschine hin. Wenn du diese Maschine außerhalb deines Privathaushalts betreiben willst, solltest du sie daher unbedingt auch auf Einhaltung der geltenden Sicherheitsvorschriften überprüfen. Selbst unter Außerachtlassung der Frage, ob bei deiner Wiederinbetriebsetzung überhaupt noch auf Bestandsschutz berufen werden kann (wenn nein, würde es eh haarig), gelten auch für Altmaschinen gewisse Nachrüstungspflichten hinsichtlich Schutzeinrichtungen und elektrischer Ausrüstung.

Joachim

Reply to
Joachim Schmid

"Uwe Hercksen" schrieb im Newsbeitrag news: snipped-for-privacy@mew.uni-erlangen.de...

Bastian Kruse schrieb:

Ja und schon gar nicht von einem "Fachmann" wie Dir. Was Du da oben geschrieben hast ist absoluter Quatsch und beweisst das Du keine Ahnung von der Materie hast !!!!!

Reply to
Jens Orf

Uwe Hercksen schrieb:

Vor- und Rücklauf gibt es bei der Zentralheizung. ;-)

Um die Wicklung des Motors Umschalten zu können, müssen jeweils beide Enden jedes Wicklungsstrangs zu Schalter oder Schützenkombination geführt werden. Wenn du sie benennen möchtest, bietet sich Wicklungsanfänge und Wicklungsenden an, entsprechend der Klemmenbezeichnungen im Motor.

400/690V auf dem Datenschild heisst, dass ein Wicklungsstrang für 400V ausgelegt ist. Diesen Motor kann man in Dreieckschaltung an 400V oder in Sternschaltung an 690V betreiben.

Bei Anschluss ans 400V-Netz liegt bei Stern-/Dreieck-Anlaufschaltung somit beim Start, wie gewünscht, eine kleinere als die Nominalspannung an jedem Wicklungsstrang. Das passt schon so.

Ciao Walter

Reply to
Walter Saner

Danke für den Hinweis und die ausführlichen Erklärungen! Auf dem Typenschild steht noch, dass der Motor 3 Phasen hat. Kommt also alles hin. Ich schraub ihn morgen aber mal auf. Noch eine Frage:

Ich hab gelesen, dass derartige Motoren beim Anlaufen das bis zu

7fache des Nennstromes ziehen? Stimmt das? Was für einen MSS sollte ich da nehmen und auf was muß ich den einstellen?

Motor

7,5 PS, 5,5kw 380Volt, 11,4A (14,4A war verkehrt) , 1440 Umdrehungen 660Volt, 6,55A, 50 Period.

Stern Dreieck Schalter, wenn der ok ist? IP55

3 Kabeleinführungen möglich / durch Verschraubungen 32A 660V 50Hz

Bastian

Reply to
Bastian Kruse

ok, die Zimmermannskollegen nennen das immer Vorlauf. Tja ist dann wohl verkehrt.

ok. Bastian

Reply to
Bastian Kruse

ist nur privat, geht um meine Sicherheit, so daß mir nichts um die Ohren fliegt.

,solltest du sie daher unbedingt auch

wahrscheinlich nicht zulässig, obwohl ich eine Zimmerei kenn, die genau das baugleiche Modell noch im Einsatz hat. Ich hab mir das bei denen kurz angeschaut. Einen MSS hab ich nicht entdecken koennen. Ich wuerde uebrigens auf ca.60 Jahre tippen. Bastian

Reply to
Bastian Kruse

Ich hab hier schon einen Starkstromanschluß mit 380 Volt und 32A oder

16A zur Verfügung. Bastian
Reply to
Bastian Kruse

Bastian Kruse schrieb:

Effektivwert der ersten Periode bei Direktanlauf mit Nennspannung, ja.

Ich habe einmal Messungen an einem 400kW-Kompressormotor durchgeführt. Die Amplitude der ersten Halbwelle war >7kA. Der Trafo ist vor Freude an die Decke gehüpft, man konnte es deutlich hören. ;-) Ein Genie von Techniker hatte am Softstart die Boost-Funktion (erste

100ms ungeregelt) aktiviert. Ich hasse Softstarts.

Ciao Walter

Reply to
Walter Saner

...

Da wirds kaum was anderes geben ;-)

Richtig, die Dauer hängt dann von der Hochlaufzeit (Trägheiten) ab, darum auch S/D Anlauf: damit das deine Sicherungen überleben und du nicht jedesmal das EVU holen musst ...

Standard MSS und exakt auf den 380 Wert (hier 11,4A) einstellen. Wie gesagt, der MSS ist nicht sosehr für deine Sicherheit sondern für das (thermische) Überleben des Motors zuständig, kannst du für einen ersten Versuch auch weglassen.

? War das jetzt eine Frage oder Wiederholung ?

mfg Bertram

Reply to
Bertram Geiger

Danke!

eigentlich eine Wiederholung, damit man es nochmal im Blick hat. Bastian

Reply to
Bastian Kruse

Danke Dir und all den anderen für die Erklärungen. Bastian

Reply to
Bastian Kruse