hallo zusammen,
hat jemand erfahrungen mit
VSG aus gussglas und float, beide scheiben als TVG, überkopf, punktgelagert
problem 1: herstellung: als gussglas sind masterpoint oder listral L möglich masterpoint nur bis 8 mm unvorgespannt und listral nur bis 10 mm, oder?
als TVG: kann ich listral mit 10 mm herstellen?
problem 2: gibt es bereits versuche, welche zulässigen spannungen hier anzusetzen sind?
ableitung aus vorhandenen zul. spannungen: ESG aus gussglas: 90 N/mm² / 2,4 = 37
90 setzt sich zusammen aus 25 für gekühlt + 65 aus vorspannung, TVG statt 65 nur 15-20 aus vorspannung, also:TVG gussglas: 25 +20 = 45, also
40 bis 45 / 3,0 sicherheit (VSG&überkopf) = 13 bis15 N/mm²alternativ: laut Sedlacek EU-gremien: gussglas TVG (linienförmig gelagert, diskussionsgrundlage)
überkopf: schnee bzw. eigengewicht: ca. 14 N/mm²gibt es bei diesen oder anderen gussgläsern erfahrungen mit den vorhandenen spannungen?
grüsse
Peter Tückmantel