>Zastanawia mnie jeszcze tresc paragrafu 58 o dopuszczeniu oswietlenia
> >pomieszczenia WYŁĄCZNIE światłem sztucznym jezeli dzienne nie jest konieczne
> >lub wskazane ze wzgledów technologicznych.
>
> Moze byc sprawa czysto jezykowa - "wylacznie" uzyto w charakterze > "tylko". >
> >Wynikało by z tego
> >że mozna taką hale oswietlać albo światłem naturalnym ze spełnieniem warunku
> >1/8 + ew swiatlem sztucznym, albo wyłącznie swiatłem sztucznym. Nie mozliwy
> >bylby przypadek aby zastosowac np okna o powiezchni mniejszej niz 1/8 +
> >oswietlenie sztuczne co wydaje sie troche dziwne.
>
> Faktycznie dziwne. Szczegolnie ze takie okna moga nie wystarczyc. > > J.
zastosowałem doświetlenie świetlikami o powierzchni dokładnie 1/8 powierzchni posadzki. Ze względu na rzeczony wyżej paragraf. Inwestor nie protestował, więc było OK i nie musiałem szukać zamiennych rozwiązań.