> On 30 Lis, 11:29, " " snipped-for-privacy@gazeta.pl wrote: > > > witam


> > > p.s. na domiar z`lego wspomniany przedmiot będzie wywierał spory nacisk
> > > punktowy, gdyż stoi on na czterech masywnych stalowych nogach > umieszczonych w
> > > narożnikach podstawy.
>
> > 350-450 kg to sila rzedu 3,5-4,5 kN, przy powierzchni 1,2x0,6 m^2 to
> > 2,52-3,24 kN/m^2. W stropach domow mieszkalnych OBECNIE przyjmuje sie
> > przewaznie obciazenie zmienne max rowne 2,1 kN/m. Jak mozna zauwazyc,
> > twoj przedmiot przekracza.
> > Tyle teoria :]
> > Wiele zalezy od wykonastwa, a tu niestety dla wielkiej plyty to minus.
> > Sytuacje troche ratuje ten naroznik.
>
> Dobrze prawisz, obciazenie uzytkowe pomieszczen mieszkalnych wynosi 2 t/m2
> czyli 2 kN/m2. Czyli praktycznie mozesz podloge zaslac workami z cementem i
> nic zlego nie ma prawa sie podziac. Jesli to akwarium ma dlugosc rzedu 1.5 m
> to bedzie zawsze spoczywac na dwu sasiadujacych plytach tak, ze obciazenie
> srednie nie bedzie wieksze od dopuszczalnego. Nawet z tlumem kilkunastu osob
> podziwiajacych te welonki czy piranie w nim plywajace. Tyle ze pod warunkiem,
> ze osoby te na widok piruetu rybki nie beda za bardzo podskakiwac z radosci.
> Nawet gdyby ten strop mial ochote sie zawalac, to nie idzie mu to tak szybko.
> Najpierw sasiad z dolu przyjdzie z pyskiem, ze mu sie sufit ugial na dwa
> centymetry a rysy na stykach plyt, ktore nie dawno zamalowal, znowu mu sie > odnowily.

Racja, czesto strop zanim sie zawali jest juz tak ugiety, ze ludzie i tak juz dawno opucili lokal, bo po prostu szafy odstawaly od sciany :)


Nosnosc graniczna to uzytkowa pomnozona przez 1.5 (wsp. bezpieczenstwa)

A czy obecna norma to nie czasem 1,4?

Strop sie ugina. I jesli ugina sie sprezyscie, tzn po odciazeniu wraca do porzedniej prostosci, to nie jest grozne. Oczywiscie nie 2 cm ale szacunkowo

0.5 cm co zreszta zalezy od wielu czynnikow i nie jest grozne. Ja napisalem, troche na wyrost, ze sasiad przyjdzie z pretensjami, ze mu sie sufit ugina, moze powiedziec rownie dobrze, ze sie ugial i 5 cm malo, ze sie wali... Ja mialem w domu szafe na pol sciany zawalona ksiazkami, tak na oko ze dwa kubiki, obok stal TV rubin o wadze ok. 70 kg, potem szafy tez swoje wazyly. Na imieninach raz bylo... no kilkanascie osob, tak ze ledwo sie w "duzym pokoju" pomiescili, byly nawet rytmiczne tance i nikomu nawet do glowy nie przyszlo, ze sie podloga moze jakos znaczaco ugiac czy zaczac walic. Owszem zapewne dudnilo zdrowo, az sasiadka z trzeciego pietra interweniowala ale ci sasiedzi nad nami nie, bo im telewizor i lampke nocna raz naprawilem. Dlatego wyrazilem optymistyczna opinie na temat ustawienia, jak sie okazuje ciezkiej rzezby czy grafiki stalowej a nie akwarium, w mieszkaniu "Dzikusa". A co do wspolczynnika bezpieczenstwa, to byc moze ulegl zmianie lacznie z metodami projektowania bazujacymi obecnie w wiekszosci na teorii nosnosci granicznej, ale jak Pytacz pisze, ten dom jest starszy, a zatem zalozylem tez "stary" wsp. bezpieczenstwa. Pzdr.