zabezpieczenia w skrzynce

Witam,

Elektrownia bedzie wkrotce (?) podlaczac moja dzialke, ale musze zrobic skrzynke ogrodowa po swokjwj stronie, zeby mieli do czego podlaczac. Zamowilem moc 10 kW, na 'sile'.

A pytania mam takie:

1) Jakie bezpieczniki wsadzi elektrownia w swojej skrzynce ? 2) Jakie ja powinienem wsadzic w swojej ? 25 A ?

pozdrawiam pluton

Reply to
pluton__
Loading thread data ...

16A*230V*3= 11kW.

Jakbys tak zamowil 12kW ..

To chyba spalisz w skrzynce w razie przeciazenia :-)

J.

Reply to
J.F.

przygotuj flaszke z koperta i niech ci wstawia 25, w dodatku automatyczne :-)

J.

Reply to
J.F.

Takie to moze miec koncowe, w przylaczu bedzie mial o numer wieksze

J.

Reply to
Jarek P.

Termin wykonania - 2 lata. Zaczynam juz zbierac koperte. A moga wstawic nieautomatyczne ?

pozdrawiam pluton

Reply to
pluton

Kupilem 16, ale rozni tacy elektrycy mnie namawiali na 25, to wolalem sie zapytac.

A jak bedzie z praca spawarki, ktora mi bierze 25 A ? To jest inwertorowka, na 220V.

U mnie moc idzie przedzialami. 12 kW to nastepny przedzial i oplata przylaczeniowa duzo wyzsza.

ok, dzieki.

pozdrawiam pluton

Reply to
pluton

Zalezy co ci wsadza. Topikowy 16A ten prad to powinien wytrzymac dlugo, a przeciez spawal bedziesz krotko

formatting link
z czlonem termicznym "automatu". Gorzej z czlonem elektromagnetycznym - ale ten jest ustawiony na wiekszy prad, nawet jakby ci wstawili "B" to i tak jest to ok 4*16A. Ale przynajmniej jak "wyskoczy" to sie obejdzie bez wzywania pogotowia.

pewnie wiedza ze musza dawac wszystko na 25A :-)

J.

Reply to
J.F.

dzieki wielkie.

pozdrawiam pluton

Reply to
pluton