zabezpieczenia w skrzynce

Mar 05, 2007 Last reply: 19 years ago 9 Replies

Witam,



Elektrownia bedzie wkrotce (?) podlaczac moja dzialke, ale musze zrobic skrzynke ogrodowa po swokjwj stronie, zeby mieli do czego podlaczac. Zamowilem moc 10 kW, na 'sile'.



A pytania mam takie:



1) Jakie bezpieczniki wsadzi elektrownia w swojej skrzynce ?
2) Jakie ja powinienem wsadzic w swojej ? 25 A ?

pozdrawiam pluton



U¿ytkownik "pluton__" snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:esgncr$dj6$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...

Wszystko powiniene¶ mieæ szczegó³owo podane w "warunkach", jakie otrzyma³es z ZE.

J.

Bardzo mozliwe, ale warunki potraktowalem z nalezytym szacunkiem i od razu zgubilem, umowy nie mam przy sobie, dzwonic do nich - wstret mnie bierze na sama mysl :)

pozdrawiam pluton

16A*230V*3= 11kW.

Jakbys tak zamowil 12kW ..

To chyba spalisz w skrzynce w razie przeciazenia :-)

J.

przygotuj flaszke z koperta i niech ci wstawia 25, w dodatku automatyczne :-)

J.

Takie to moze miec koncowe, w przylaczu bedzie mial o numer wieksze

J.

Termin wykonania - 2 lata. Zaczynam juz zbierac koperte. A moga wstawic nieautomatyczne ?

pozdrawiam pluton

Kupilem 16, ale rozni tacy elektrycy mnie namawiali na 25, to wolalem sie zapytac.

A jak bedzie z praca spawarki, ktora mi bierze 25 A ? To jest inwertorowka, na 220V.

U mnie moc idzie przedzialami. 12 kW to nastepny przedzial i oplata przylaczeniowa duzo wyzsza.

ok, dzieki.

pozdrawiam pluton

Zalezy co ci wsadza. Topikowy 16A ten prad to powinien wytrzymac dlugo, a przeciez spawal bedziesz krotko

formatting link
z czlonem termicznym "automatu". Gorzej z czlonem elektromagnetycznym - ale ten jest ustawiony na wiekszy prad, nawet jakby ci wstawili "B" to i tak jest to ok 4*16A. Ale przynajmniej jak "wyskoczy" to sie obejdzie bez wzywania pogotowia.

pewnie wiedza ze musza dawac wszystko na 25A :-)

J.