comment détecter l'origine d'un courant de fuite

Bonsoir, j'ai le problème suivant: je prends du courant quand je touche le corps métallique de ma bouilloire et l'évier en métal. J'ai branché un multimètre sur ce circuit et il y a quelques volts en phase et terre ainsi qu'entre neutre et terre et 230v entre phase et neutre. Comme le circuit est assez long (prises de la cuisine, éclairage Salle de Bains) je voulais savoir s'il existe une méthode pour savoir d'où cela vient dans ce circuit.

Merci d'avance

Reply to
jean-loup fabbro
Loading thread data ...

Bonjour,

Le 22/02/2023 à 18:25, jean-loup fabbro a écrit :

La première chose à vérifier est que le fil de terre est effectivement relié à la terre.

Lorsque j'ai emménagé dans ma maison j'ai trouvé que le fil de terre des plaques de cuisson n'était branché à rien. Quand j'en ai parlé à l'ancienne propriétaire elle m'a dit « ah c'est pour ça que je me prenais tout le temps des coups de jus! »

Reply to
Olivier Miakinen

Le mercredi 22 février 2023 à 19:42:41 UTC+1, Olivier Miakinen a écrit :

Merci pour cette réponse, effectivement je pense que le fil de terre doit être déconnecté, le problème c'est que je ne vois pas où il est débranché car celui passe dans des goulottes dans les murs.... Auriez-vous une idée?

Reply to
jean-loup fabbro

jean-loup fabbro a formulé ce mercredi :

pas possible, c'est que ce n'est pas une terre.

En tout premier lieux, il faut réparer la terre car à la vue de tes mesures elle est defectueuse, ensuite on peut avancer pour le reste parce qu'en l'état le défaut peut être n'importe ou...

Reply to
Olivier B.

Le jeudi 23 février 2023 à 10:25:45 UTC+1, Olivier B. a écrit :

Oui merci bien, mais est-ce que vous savez comment trouver où le fil de terre est rompu?

Reply to
jean-loup fabbro

Le 23/02/2023 08:19, jean-loup fabbro a écrit :

Une possibilité (déjà vue) c'est que l'électricien qui a fait l'installation n'ait pas voulu s'embêter à faire venir la terre jusque là, et qu'il ait simplement mis la fin du fil de terre en le bloquant avec un nœud quelque part.

Si c'est bien le cas, soit tu te retournes contre lui si c'est encore possible, soit tu refais l'installation toi-même ou par un électricien de confiance.

Reply to
Olivier Miakinen

jean-loup fabbro avait écrit le 23/02/2023 :

Il faut en tester la continuité avec une boucle que l'on tire à coté, en partant de la barrette de terre ou piquet pour remonter au fur et à mesure jusqu'au problème.

Mesures à faire disjoncteur de tête coupé, évidement.

Reply to
Olivier B.

Le samedi 25 février 2023 à 11:10:23 UTC+1, Olivier B. a écrit :

Bonsoir, merci pour ce retour et désolé du retard, je vais essayer. Cordialement.

Reply to
jean-loup fabbro

Y a rien à vérifier: "il y a quelques volts en phase et terre ainsi qu'entre neutre et terre" sa terre flotte, l'évier n'est pas raccordé, donc la bouilloire n'a pas de terre.

La réponse était dans la question.

Pour trouver ... faut ouvrir le tableau électrique, et toutes les boites de dérivation.

Si boite non accessible, alors installation non conforme.

formatting link
VT35 est le produit le moins chère et suffit pour la majorité des gens.

Existe en version encore moins chère sur Ali, mais j'en ai jamais acheté. J'ai mon VT35 depuis 20 ans ... jamais changé.

Reply to
Benoit-Pierre DEMAINE

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.