courant de court circuit

Apr 30, 2005 4 Replies

bonjour, quelle sont les valeurs des ICC à prendre en compte pour les différents tarifs EDF - jaune, bleu, vert... mic


Bonjour

Ik3 du tarif bleu = 3kA en sortie du disjoncteur d'abonnée

pour les autres, il faut le calculer

David CROCHET a écrit:

j'avais 8 kA pour le péquin moyen éloigné moyennement du poste HTA/BTA en aérien (en ICC). Mais bon tu me semble plus au courant ( sans jeu de mots :-))

3 kA est le PdC du dj de branchement moyen en tarif bleu , c'est aussi la raison d'être des fusibles AD qui ont un PdC de 100 kA .

Bonjour

un autre élément de réponse :

formatting link

Bonsoir

Pour le tarif bleu:

D'aprés le catalogue Legrand les disjoncteurs de branchement EDF ont un PDC en mono 2KA jusqu'a 45A et 2,4KA jusqu'a 90A. En valeur efficace ce qui donne 3KA et

3,6KA en valeur crête. En Tétra : jusqu'a 30A 2KA et jusqu'a 60A 2,4KA. Il est à noter que le pouvoir de coupure de l'association disjoncteur + fusible d'accompagnement est égal à un PDC de20KA. Pouvoir de coupure d'un fusible AD 32KA d'après le catalogue Legrand.

Pour les tarifs jaune et vert il faut calculer.

Michel

Join the Discussion

Have something to add? Share your thoughts — no account required.

Didn't find your answer?

Ask the community — no account required