Bonjour
"L"ancien", toujours opérationnel n'est pas choqué ;-) et vous remercie pour ces précisions dont je prends note
Je tenais seulement à vous faire remarquer - *dans le cadre du post initial
*- que si vous intervenez au titre de la CEM sur des installations en brandissant les MALT systématiques pour solutionner les PB de CEM vous allez à l'encontre de TRES gros problemes ou bien des risques d'explosion*Je ne rejette pas la CEM *mais je maintiens que la mise en oeuvre des courants dits " forts" ( et règles de sécurité associées ) est PRIORITAIRE sur toutes les autres dispositions et qui concernent les équipements terminaux...quite à laisser subsister un "juste" taux de perturbations permanentes non dommageables
La CEM, oui !! à 1000% !!! c'est dans l'ordre des choses mais appliquée aux machines, équipements terminaux achetées clé en main et qui pourront etre raccordées les yeux fermés après simplement adaptation éventuelle de la protection ampèremétrique générale en fonction du régime de neutre et de la section du cable
Si cet équipement n'est pas conforme aux dispositions CEM fixées dans la notice constructeur et déterminées in situ par passage d'un expert CEM en cas de problème ...et bien retour au fournisseur ou ( et ) engagement d'un contentieux .......pas plus compliqué
On vit tous dans un certain niveau de pollution électrique ..le tout est de fixer un "juste normatif" pour ne pas se gener les uns les autres Nos "anciens " ( avant moi ) avaient la sagesse d'éloigner les sources perturbatrices pour obtenir une réduction "naturelle" des parasites De nos jours, à surface égale d'atelier il y a de moins en moins de petites machines et de plus en plus de grosses unités robotisées vaut-il mieux se compliquer la vie à tout rentrer au chausse-pied dans un local ...et sans garantie de résultat CEM ou bien investir direct dans qqs m² supplémentaires ?..;-)
Victor
>