Dans un document du fabricant de câbles Pirrelli, datant de 1985, associé aux valeurs du petit formulaires de l'électricien N°7 (1991) de l'UTE, à propos des conditions d'environnement pour le choix des câbles donne cela:
Catégories AH vibrations
AH1 dans installations à usage domestique Vibrations faibles: pas de limitations d'emploi. AH2 dans installations industrielles normales Vibrations moyennes: 10 à 50 Hz amplitudes inférieur à 0,15 mm; ""les conducteurs à âme massive sont interdits"". AH3 dans installations industrielles soumises à des conditions sévères Vibrations importantes:
10 à 150 Hz amplitudes inférieur à 0,35 mm seuls les câbles à âme souple ou les conducteurs souples posés dans des conduits souples sont admis.Est ce toujours d'actualité, ou bien y a t'il eu une nouvelle norme, commme pour l'indice IP?