Bonjour,
Auriez un montage de ce type, un oscillateur sinusoidale 220Vac, 10A ou
+?
comment fait-on et quels types de composants de puissance en regime
lineaire sont a utiliser pour realiser un tel fonction en annalogique
pure si possible .... mais en forte puissance ( voir 5kw ...)
Merci de votre aide sur ce sujet
Bonne journee
Jp
JP a écrit:
de la MLI avec un bon filtrage ?
ou une floppée de 2N3055 en // suivi d'un transfo
Mais pourquoi veut tu faire du 220 V CA à 10 A en sinus pur ( c'est à
dire sans aucune harmonique) ?
Bonsoir,
Ben, on prend un onduleur tout simplement , les modèles actuels ( de bonne
qualité , bien entendu ) possèdent une dhtU inférieure a 2% . Les câbles de
transport pour des courant type informatique provoquent des distorsions bien
plus importantes.
Salutations
Jp ( L'ancien )
Pour les vicieux : GeneBf + Ampli Hifi relié au transfo qui va bien pour
refaire le 220v ( Méthode que j'utilise au boulot pour faire des essais de
sur/sous tension ou fréquence )
Linéaire pure = Perte énorme !
(Intégrale de 0 à Pi Udx - Intégrale de 0 à Pi U Sin(x)dx)/(Intégrale de 0
à Pi Udx)=% perte Ou quelque chose dans ce goût là au stric minimum.
Si c'est si important faire une commutatrice avec un moteur et un
alternateur éventuellement couplé à un volant d'inertie.
Bernard Geerinck
"JP" a écrit dans le message de news:
snipped-for-privacy@f14g2000cwb.googlegroups.com...
Le 21.09.2005 10:46, *JP* a écrit fort à propos :
Bonjour
Tu ne dis pas quelles sont ta source d'énergie et la fréquence de la
sinusoide. À 50 Hz, tu pourrais fabriquer un signal carré avec un
auto-oscillateur push-pull à thyristors et ensuite éliminer les
harmoniques en alimentant la charge par l'intermédiaire d'un filtre LC.
C'est ainsi que fonctionnaient les onduleurs il y a une quarantaine
d'années avant l'apparition des onduleurs à découpage. Avant les
thyristors, on utilisait même des thyratrons à gaz.
Remarque, tu peux de la même façon éliminer les harmoniques de n'importe
quel générateur (réseau de distribution ou onduleur) pour ne garder que
la fréquence fondamentale.
D'apres "Bernard Geerinck" ,
dans le forum fr.sci.electrotechnique...
On vient d'en parler plus haut: une commutatrice N'est PAS un
alternateur entraîné par un moteur !
Bonsoir,
Oui mais bonjour le rendement et la taille des filtres ( j'ai connu les
onduleurs 3 pulses ) et la rejection des harmoniques n'etait pas sensas (
dhtu largement supérieure a 7 % )
Si on ne veut absolument pas passer par du MLI en faible puissance la
solution la plus rentable est de passer par un ferroresonnant
Salutations
Jp ( le vieux )
Ok si lineaire pure, perte enorme mais quels pourcentages reellement,
j'en ai aucune idee ?
Les amplis audio font ceci malgre tout ? La limitations est leur
alimentation -+60V par exemple et non pas pas -+220V pour mon cas ...
Ces pertes sont lies a la resistance on des transistors sinon ....
JP le questionneur, et novice
ALors le ferroresonant, c'est quoi exactement ?
REsonance a une frequence disons 50Hz, ya peu la possibilite de trop
varier ... Mais ya-t-il un lien descriptif ou document ...
Et pour de forte puissance, c'est ok si 5kW ....
Bonne journee a tous
JP