Comment choisir une varistance?

Bonjour,

J'aurais voulus savoir comment fallait faire pour choisir une varistance.

Dans mon catalogue il y a : « Tension maxi autorisé » donc je présume que c'est la tension d' utilisation, donc pour un réseau 400 v il faut prendre égal ou au-dessus de

400 V. « Capacité de déviation » je présume que c'est le courant max que l'on peut dévier vers la terre. « Niveau de protection » la je ne vois pas trop.

Si on met une varistance entre phase et neutre, on va absorber la surtension, par abaissement de la résistance de la varistance ?

Merci

Reply to
DRIVING RAIN
Loading thread data ...

Les varistances protégent contre les surtensions rapides, de foudre ou de manoeuvre, pas des surtensions à 50 Hz qui les font exploser.

Surtout au dessus ! sinon boum.

Laissez tomber la terre, c'est le courant max que supporte la varistance, en onde de choc 8 micros secondes / 20 micro secondes.

C'est la valeur à laquelle la surtension va être écrêtée.

Oui, mais pas les surtension 50 Hz.

Attention, il est tout à fait déconseillé de mettre des varistances n'importe comment sur le secteur, elles risquent d'exploser.

Pour les problèmes de surtension impulsionnelles, installez des parafoudres, qui sont composés de varistances adaptées et protégées.

L'installation de parafoudres, pour être efficace doit aussi se faire selon des règles précises.

Prenez l'avis d'un professionnel (pas les vendeurs de supermarché !).

Vous pouvez cependant, pour une protection minimale, acheter les prises parafoudres qu'on trouve dans le commerce pour protéger des appareils à condition qu'elles soient de grandes marques : Soulé, Legrand, Citel, Merlin Gérin Schneider, Phoenix contact, Dehn.

Philippe RAI

Reply to
Philippe RAI

"DRIVING RAIN" a écrit dans le message de news:bs1m1r$94j$ snipped-for-privacy@news.tiscali.fr...

Bonsoir Re : prenez une 480Vrms plutot qu'une 420 ca vous donne une tension d'ecretage de 1100V pour 100A le test est fait en onde 1.2/50 ( la varistance absorbe à chaque surtension une énergie J ( onde 10/1000) = UIt U = tensio d'ecretage i = courant moyen de l'impulsion t = durée de l'impulsion )

Re: le courant maxi de surcharge sur onde 8/20 ( le terme capacité prete à confusion )

Re : ddp max qui apparait aux bornes de la varistance pour un eonde de courant 8/20 cf norme association des dispositifs de protection contre la foudre ( suis pas à jour, donc je ne conseille pas ) on définit des classes ( 1.5..etc ) pour ces équipements préfabriqués pour obtenir une sélectivité verticale dans l'installation en fonction du choix de leur implantation

Re : la varistance absorbe une énergie excédentaire >

.../...

surtension rapides ? de la nano à la microseconde ou bien surtensions energétiques ( micro à milli seconde ? )

Globalement il y a trois moyens de protections combinables et (ou) complémentaires en n'utilisant que des composants discrets

1 - les tubes à gaz rare ( parafoudres, éclateurs .) 2 - les semiconducteurs écréteurs ( diodes transil,...) 3 - les varistances à oxyde de zinc

Vous retrouverez ces dispositifs en combinaisons associées dans les éléments commercialisés

les plus et les moins de ces composants

1 + très fort pouvoir d'écoulement..( oui mais faut que l'écoulment puisse se faire .. et c'est là que ca coince dans les installations domestiques :-))))) et un beau parafoudre ne vaut que s'il est installé dans les règles de l'art ) 1- la tension de désamorcage se situe au dessous d'un certain seuil ( 80~V ) et le temps d'amorcage est lié à l'ionisation d'un gaz..... 2+ très très rapides 2- pouvoir d'écoulement faible ..donc au pire elles se pulvérisent ou au nominal elles se mettent en court-circuit, dans ce cas impossible de réarmer votre protection 3 + pas chers et peuvent écouler plusieurs centaine de joules ..ma préférence 3- on dit qu'elles vieillisent mal .....hummmm et explosent en fin de vie ...oui ..mais pas dangereux si le montage est en coffret normalisé si vous avez eu un big maouse orage et des dégats signalés dans votre région par la presse vaut mieux les remplacer ( vu le prix ...)

- un temps de réaction non négligeable pour les transitoires rapides

- une forte capacité pour les "grands disques" ..ce qui pose des problèmes sur les lignes de telecom

==> ma réponse dans le cadre d'une installation domestique uniquement

Reply to