petite question energie

bonjour, je me pose la question suivante:

edf facture l'=E9lectricit=E9 au nombre de kilowatts consomm=E9s .. norma= l cela

le kilowatt pour un particulier en abo de base est le produit U x I (je=20 ne me trompe pas??)

le courant I est lut sur le shunt ca ok mais la tension?? elle est fix=E9e arbitrairement =E0 230v ou il y a un=20 syst=E8me de lecture de celle ci et du coup la puissance consomm=E9e et=20 "r=E9elle" alors que si edf se base sur la valeur th=E9orique ca peut fai= re=20 =E9norm=E9ment de diff=E9rences!!!

merci

Reply to
armindo
Loading thread data ...

Le 23/03/2011 13:03, *armindo* a écrit fort à propos :

Plus exactement au nombre de kWh (kilowattheures)

Dans le cas général, le produit U x I est nommé puissance apparente. Il n'est égal à la puissance réellement consommée que dans le cas des charges purement résistives. Dans les autres cas, la puissance utile est inférieure à la puissance apparente.

Ne t'inquiète plus, la tension réelle est prise en compte à tout instant et ce sont les kWh réellement consommés qui te sont facturés.

De rien.

Reply to
geo cherchetout

geo cherchetout a =E9crit :

merci de ta r=E9ponse je me posais la question car par chez moi la tension varie de 225v =E0 20=

5=20 v... donc 10% si le comptage ne prenais pas en compte cette chute de=20 tension, j'avais peur de me faire berner...
Reply to
armindo

Le 23/03/2011 13:03, armindo a écrit :

[snip]

kilowattheures.

Les kilowatts, c'est de la puissance (P= U.I.cos(phi)), pas de l'énergie (W=P.t]