Slt, question toute simple : en appartement, ou dans les maisons, avec quelle section (en cuivre) doit-on câbler les socles de prise de courant commandées par interrupteur ?
1,5 ou 2,5 mm2 ?
Slt, question toute simple : en appartement, ou dans les maisons, avec quelle section (en cuivre) doit-on câbler les socles de prise de courant commandées par interrupteur ?
bonjour
1,5² minimale avec protection fusible 10 A max ou disjoncteur 16 A maxMerci david pour la réponse, cela dit, je ne comprends pas pourquoi on tolère 1,5 mm2 dans ce cas. On m'a toujours appris que la section requise pour les prises de courant est de 2,5 mm2 (avec protection 20A par fusible ou 25A par disjoncteur magnétothermique courbe C).
j-luc
"David CROCHET" a écrit dans le message de news: 41a7ace2$0$19799$ snipped-for-privacy@news.free.fr...
jean-luc a écrit:
l'interrupteur n'est pas conçu pour couper des courants nominaux sup à
10 A , le système est donc considéré comme de l'éclairage .Bonjour
une prise commandée est faite pour recevoir un luminaire essentiellement. de plus, cette prise est commandé par un interrupteur, donc la protection doit suivre pour protégé cet interrupteur donc implicitement la section des conducteurs
tu peut avec du 1.5 "jean-luc" a écrit dans le message de news:
41a796d6$0$31674$ snipped-for-privacy@news.wanadoo.fr...Have something to add? Share your thoughts — no account required.
Ask the community — no account required