Pourquoi est-il dangereux de raccorder la terre sur un convecteur classe3? Merci de vos réponses.
Raccordement convecteur
Jul 15, 2003
Last reply: 23 years ago
7 Replies
"ERIC" snipped-for-privacy@planetis.com a écrit dans le message news: bf1g5r$2ql2$ snipped-for-privacy@news5.isdnet.net...
La classe III ce sont des matériels alimentés par de la TBTS (sécurité). La source garantie une super isolation avec tout ce qui est en amont :
-.le réseau
-.les masses des équipements BT
On va utiliser la TBTS dans une enceinte conductrice ou très humide. Si tu "mets à une terre" locale indépendante... se passera pas grand chose. Par contre si tu interconnectes tes masses locales (au niveau de l'équipement classe III) avec les masses BT, si il y a un défaut sur la partie d'installation BT, alors tu ramènes, sur ton équipement de classe III, ce défaut.
Donc, on ne raccorde pas les masses des EQ de classe III; idem pour la classe II. par contre si on est en séparation de circuit on interconnect les masses ensemble (s'il y en a plusieurs) mais on ne "met pas à la terre" non plus !.
Pour la rigueur il faudrait distinguer :
-raccorder à un conducteur de protection
-mettre à la terre
"Amm" snipped-for-privacy@free.fr a écrit dans le message news: bf2sr8$bqq$ snipped-for-privacy@freyda.setra.i2...
alors tu ramènes, sur ton équipement de classe III, ce
- - - oui ...et alors le PE ( en fait LES ) de la classe III monte en potentiel ? toute l'enceinte monte en potentiel et moi je suis dans cette enceinte comme l'oiseau sur son fil ..... donc elle se situe entre quoi et quoi la différence de potentiel dangereuse ?
L 'enceinte conductrice doit etre reliée au PE ( ou souvent s'y trouve de fait ) et que la source classe III doit etre positionnée à l'extérieur ( en théorie )
Note : UL = 25 V en enceinte conductrice
Victor
>Sur le fait que ça ne sert à rien de raccorder la terre sur un convecteur classe 3, je vous l'accorde étant donné que ce convecteur à une "surisolation" mais je ne saisi toujours pas pourquoi il est dangereux de raccorder la terre sur celui-ci. ERIC
"bencouibencnon" snipped-for-privacy@wanadoo.fr a écrit dans le message news: bf421h$p7a$ snipped-for-privacy@news-reader3.wanadoo.fr...
** C'est très bien si t'es un oiseau... mais si t'es un humain, comment pénètres-tu dans l'enciente, en millieu hulide ? L'interconnection _locale_ des masses est toujours une très bonne mesure de protection. Une de ses limites est qu'il faut qu'il y ait des masses. Imagines que t'es en millieu naturel humide, tu l'interconnectes comment le petit ruisseau on tu as mis tes bottes (à toi) de dans :) Faut reconnaîre que si t'es du genre kangourou..."Novy" snipped-for-privacy@wanadoo.fr a écrit dans le message news: bf4fvc$nm1$ snipped-for-privacy@news-reader5.wanadoo.fr...
- - et vous avez raison de ne pas saisir pourquoi
Re: les conditions d'essai de ces équipement ..c'est combien ? 2U + ?
Re : si vous y arrivez faites moi signe ..mais le ddr 500du DB5 réagit vers
220 mA l'enveloppe sera au potentiel du PE donc comme la tension de défaut est vérifiable meme en ville.... comme nous l'insinue notre controleur Consuel, ...:-) cad qu'en cas de défaut sur le réseau ==> il existe un potentiel de référence o sur la prise de terre parce qu'elle est *électriquement distincte *, ce potentiel 0 est sur le PE...donc ya 0 sur le PE :-))))Bon , je vais répondre là pour les deux derniers post et de mémoire sur le
*normatif 1991* ( ya d'autres définitions depuis mais c'est touours guéguerre entre théorie et réalité de terrain d'après qqs echos qui me parviennent aux oreilles ) je pense qu'il ne faut pas mélanger la TBT F ( fonctionnelle ) et la TBTS ( sécurité )La TBTS est le "top" garanti par le tranfo source ( surisolation, lignes de fuites ...) c'est un transfo sur dimensionné en classe d'échauffement , initiallement avec un écran primaire secondaire, maintenant à enroulements séparés , et qui peut rester en court-circuit ( pour les modèles plus récents ) donc dispenses de protections norme initiale c52.210 si ma mémoire est bonne
Ce système a été développé pour utilisation des baladeuses TBT ( 2 fils ) sur les chantiers dans les enceintes très conductrices et a toujours été l'objet de polémiques car à partir d'une certaine longueur ya trop de dV et lorsque vous rencontrez dans un conduit-tunnel des armoires 200/380 et des cables sur corbeaux soudés ..il y a quelque part un non sens électrique ..ca a fait couler beaucoup d'encre les plus virulents sur le sujet étant les inspecteurs de la CRAM ? Quelques grossistes ont aussi donné à coup de tampons indélébile..... la bénédiction "transfo de sécurité " sur des lots de marchandises issues d'un grand fabricant du sud-ouest ...ce qui a occasionné qqs dégats dans des tourelles de char en cours d'équipement par exemple ..deux jeunes qui sont morts d'asphyxie aussi sur leur lit d'hoipital après avoir été "blastés" sur une unité de production chimique huit jours plus tot etc...etc ..... ....donc paradoxalement , plus la tension est basse plus ca peut etre dangereux en effets indirects
Pour réaliser en conformité une installation TBTS fixe dans des locaux UL50V pas besoin de relier les masses au PE ni en LES, juste à prendre des précautions pour garantir les conduits TBT dans leur classe d'isolation vis à vis des autres .... ( cas fréquent : établis de mécanique réparation en ligne contre le mur et une rangée de lampes individuelles articulées pour les étaux ) mais avec la classe 2 je n'en vois vraiment plus l'intéret...surtout que les ampoules TBT coutent cher...quand elles n'explosent pas à la figure de celui qui a confondu les boites de stockage avce le 220V
J'ai rencontré une fois des projecteurs dans un bassin souterrain source ( accès réservé non public ) , là UL=12V, TBTS 24v et tous les projecteurs immergés étaient en LES 29mm² cuivre ...je ne me souviens plus de la réglementation ...mais "ca passait" dans ce cas précis dans les piscines actuellement je crois que c'est la TBTS- 12V .... avec ou sans LES ? j ne suis pas à jour
victor
"Amm" snipped-for-privacy@free.fr a écrit dans le message news: bf5q1k$dmj$ snipped-for-privacy@freyda.setra.i2...
"Amm" snipped-for-privacy@free.fr a écrit dans le message news: bf5q1k$dmj$ snipped-for-privacy@freyda.setra.i2...
- - - j'insite, elle se situe ou la différence de potentiel dangereuse ? ;-) par exemple dans ce tube métallique conduite de centrale ou on pénètre tranquillement à pied ..ce n'est pas une enceinte conductrice mais dans celui-ci il peut y avoir des emplacement assimilables à des enceintes
par contre un ouvrier qui pénétre dans une cuve ou il ne peut se soustraire au contact de l'élément conducteur de par sa position évolue dans une enceinte très conductrice, les VTS très étroits aussi ( vides techniques sanitaires )
Une de ses limites est qu'il faut qu'il y ait des masses. Imagines que t'es en millieu
voir ma réponse plus haut dans un autre post