Re: Dimensionnement Cable Alim R2V

"lobo" a écrit dans le message de news:
Fjy3i.28$ snipped-for-privacy@nntpserver.swip.net...
fred a écrit :
.
..../...>>
>
= = =
Bonjour
si le compteur est en limite de propriété les pertes joules dans le cable
vous seront facturées
en conséquence et après calcul [ surcout cable /consommation ]
adoptez la section dite "economique " d'un cable.
Pratiquement et sans trop d'erreur, pour les branchements BT vous portez la
section calculée
à la section immediatement supérieure
Ex : 25mm² ==> 35mm²
Pour plus de détail sur les modalités reportez vous au manuel technqiue de
tout
catalogue de cablier et cours de calcul d'amortissement
Si plus tard vous avez une forte puissance reactive ( chambres froides,
compresseurs , clim...)
cette "sursection" vous évitera peut-être un jour d'avoir à compenser en
bout de ligne
c'est vous qui voyez
== = =