Re: Pont de Graetz tri relation U AC et U DC

Jul 31, 2003 2 Replies

Salut,


Quel est le raport entre la tension primaire (alternative entre phases) et
> secondaire (continue) d'un pont de Graetz triphasé [en charge]?

De mémoire : Umoy=3Û/(2*pi).


La même question pour le courant ?

Semblable, avec U=RI.



a+, G.T snipped-for-privacy@worldonline.fr



205 Diesel & turbo-Diesel :
formatting link


C'est pas plutôt Umoy= 3.sqrt(3)Û/pi Pour un redressement triphasé.

-- Cordialement snipped-for-privacy@free.fr

Bonsoir D'après abaque de cours on a : Pour un pont dit S3 On a Udmoy = Udeff = 1.35 * U On a Id * 0,82 = Ip (Je ne suis pas sur de cette valeur a vérifier) Si charge resistive.

  • Udmoy -> Tension moyenne en sortie de pont (Charge resistive).
  • Udeff -> Tension efficace en sortie de pont (Charge resistive).
*U -> Tension efficace entre phase entrée de pont. *Id -> Courant moyen dans la charge.
  • Ip -> Courant efficace dans une branche d'entrée du pont.

Je peux retrouver les formules exacte plus tard

U (Tension entre phase) = "Bernard geerinck" a écrit dans le message de news: bg978j$1f4d8$ snipped-for-privacy@sinclair.be.wanadoo.com...

Join the Discussion