Quel est le raport entre la tension primaire (alternative entre phases) et
> secondaire (continue) d'un pont de Graetz triphasé [en charge]?
De mémoire : Umoy=3Û/(2*pi).
La même question pour le courant ?
Semblable, avec U=RI.
a+, G.T snipped-for-privacy@worldonline.fr
205 Diesel & turbo-Diesel :
formatting link
Didn't find your answer? Ask the community — no account required.
A
AF
C'est pas plutôt Umoy= 3.sqrt(3)Û/pi Pour un redressement triphasé.
-- Cordialement snipped-for-privacy@free.fr
C
Christian Allain
Bonsoir D'après abaque de cours on a : Pour un pont dit S3 On a Udmoy = Udeff = 1.35 * U On a Id * 0,82 = Ip (Je ne suis pas sur de cette valeur a vérifier) Si charge resistive.
Udmoy -> Tension moyenne en sortie de pont (Charge resistive).
Udeff -> Tension efficace en sortie de pont (Charge resistive).
*U -> Tension efficace entre phase entrée de pont.
*Id -> Courant moyen dans la charge.
Ip -> Courant efficace dans une branche d'entrée du pont.
Je peux retrouver les formules exacte plus tard
U (Tension entre phase) = "Bernard geerinck" a écrit dans le message de news: bg978j$1f4d8$ snipped-for-privacy@sinclair.be.wanadoo.com...