indice horaire transfo tri

Loading thread data ...

Bonjour

Car il y a plusieurs facon de coupler les enroulements secondaires du transformateur

6 étoiles 6 triangles 36 zig zag
Reply to
David CROCHET

ma question est peut etre mal posé de quoi depend l'indice horaire

"Olivier2grambois" a écrit dans le message de news: snipped-for-privacy@mb-m22.aol.com...

Reply to
Jm

Jm a écrit:

Comme l'a indiqué Olivier ... c'est clairement expliqué sur la page proposée. L'indice dépend du couplage des enroulements primaires et secondaires. Le nombre de possibilités ayant été donné par David. Si cela ne répond toujours pas à ta question ou plutôt à ce que tu cherches, je pense qu'il faut le reformuler autrement.

Reply to
Daniel

oui je vais essayer par un exemple Yy6 (groupe1)et Yy0(groupe 2) méme couplage d'ou vient le dephasage de

180°?

"Daniel" a écrit dans le message de news: snipped-for-privacy@withoutspamclub-internet.fr...

Reply to
Jm

Bonjour

non, ce n'est pas le même couplage, mais le même type de couplage, étoile dans les deux cas

Yy0 donne ceci

° ° A-------/\/\/\/\/\-----+ +-------/\/\/\/\/\----- a | | ° | | ° B-------/\/\/\/\/\-----+ +-------/\/\/\/\/\----- b | | ° | | ° C-------/\/\/\/\/\-----+ +-------/\/\/\/\/\----- c

Yy6 donne ceci

° ° A-------/\/\/\/\/\-----+ a --------/\/\/\/\/\-----+ | | ° | ° | B-------/\/\/\/\/\-----+ b --------/\/\/\/\/\-----+ | | ° | ° | C-------/\/\/\/\/\-----+ c --------/\/\/\/\/\-----+
Reply to
David CROCHET

si je comprend bien le dephasage entre la ht et la bt et du uniquement au different mode de couplage autre question quel est l'interet technique d'avoir un Yy0 et Yy6 "David CROCHET" a écrit dans le message de news:401cc816$0$18198$ snipped-for-privacy@news.free.fr...

Reply to
Jm

Bonjour

De pouvoir coupler des transformateurs en parallèle. Les conditions de mise en parallèle de plusieurs transformateur

Même tension primaire et secondaire Même tension de court-circuit Même groupe d'indice horaire

Reply to
David CROCHET

merci de toutes vos reponses "Jm" a écrit dans le message de news:bvgrv4$njv$ snipped-for-privacy@news-reader3.wanadoo.fr...

Reply to
Jm

Salut David,

Ah, mince. J'avais appris autre chose (peut-être que c'est juste la formulation qui change), c'était : - concordance de phase, - concordance de tension, - concordance de fréquence. En fait, il y a juste ton "même tension de cc" qui me gêne, là. Tu veux dire quoi ?

a+, G.T snipped-for-privacy@worldonline.fr

205 Diesel & turbo-Diesel :
formatting link
Reply to
G.T

"G.T" a écrit dans le message de news:401e463a$0$11230$ snipped-for-privacy@news.free.fr...

Si ma mémoire est bonne Si les tensions de CC ne sont pas identiques la charge ne sera pas réparties de maniere identique sur les transfos en // La tension de CC est celle nécéssaire au primaire pour obtenir l'intensité nominale au secondaire en CC

Reply to
André

Bonjour

Oui, mais ne pas confondre avec les conditions de couplage de deux réseaux

afin que la charge se répartisse automatiquement sur les deux transformateurs. Sinon tu risques d'avoir ce cas là:

1 transfo de 100 kVA utilisé à 25 kVA 1 transfo de 30 kVA utilisé à 80 kVA
Reply to
David CROCHET

Salut André,

Ah, oui, j'avais oublié ça ! Merci. De mémoire, on doit avoir la tension de CC autour de 4-6% de la tension nominale (je me rappelle de de détail abordé en cours).

a+, G.T snipped-for-privacy@worldonline.fr

205 Diesel & turbo-Diesel :
formatting link
Reply to
G.T

Ca correspond au couplage ETOILE TRIANGLE ZIG ZAG

Ex : un primaire en etoile, secondaire etoile ..... si une phase est à 12 Heures, une autre à 4 heures, la derniere à 8 heures......

Le secondairte, tu auras aussi 0 4 et 8

Si tu as un etoile triangle, le secondaire aura une autre configuration...... Si tu as etoile Zig Zag tu pourras avoir 0 et 1 Heure ou 0 et 2 Heures ( classique )

le terme d'heure permet de visualiser les phases..... en effetuant des couplades dans le réseau, EDF peut équilibrer ses phases

C'est le cas du Zig Zag, ou le secondaire utilise 2 phases, chaque phase secondaire tire du courant dans 2 phases primaires...

En couplant un YY et un DZ ; cas du réseau maillé EDF, on équilibre les phases : transfo YY le courant de phase secondaire 1 vient de phase 1 primaire transfo triangle ZigZag, le secondaire 1 vient des phases primaires 2 et

3

il y a dans les pages de almas des illustrations sur l'énergie page's perso dans wanadoo on y trouve de tout : pasges pour se distraire

Jm a écrit dans le message : bvgrv4$njv$ snipped-for-privacy@news-reader3.wanadoo.fr...

Reply to
Fratel Figes

bonjour et merci je ne trouve pas l'url de almas "Fratel Figes" a écrit dans le message de news:bvtfe4$frn$ snipped-for-privacy@news-reader1.wanadoo.fr...

Reply to
Jm

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.