Pour une application industrielle, j'ai besoin de fabriquer du 300v à 350v continu 10A (3,5kW) à partir du 230V mono. Je n'ai pas de problème d'isolation. Je pensais le faire par redressement du secteur. Peut on encore réaliser ce type de redressement sans passer par un PFC?. Quelle gamme de puissance est encore acceptée en redressement sans faire appel à un PFC?
Redressement
Feb 14, 2004
13 Replies
Je posais la quetion précédente, par rapport aux normes des formes harmoniques de courant autorisée. Le PFC n'est-il pas devenu obligatoire à partir de quelques watts?
"FAB" a écrit dans le message de news:
402e5625$0$28109$ snipped-for-privacy@news.free.fr...allo ? c quoi pfc ?
RFAB a écrit dans le message :
402e5625$0$28109$ snipped-for-privacy@news.free.fr...Un correcteur de facteur de forme (power Factor Corrector). Avec ce dispositif, le courant consommé sur le secteur à une forme proche du sinus (comme la consommation d'une résistance). Avec des diodes toutes la puissance est consommée en moins d'une milliseconde sur la valeur crête de la tension secteur. Il s'agit donc d'un pic de courant très fort.
"RG" a écrit dans le message de news:
402f2969$0$28126$ snipped-for-privacy@news.free.fr...redressement
de notre temps , ça ne s'appellait pas un "filtre" se truc ?
Bonjour
c'est plus qu'un filte (tout du moins pour les filtres actifs). On appelle ca un redresseur à absorption sinusoïdale
actuellement : secteur --> graëtz à diode -> hacheur --> utilisation
prochainement : secteur --> graëtz à IGBT --> utilisation
1k scuzes " ce truc"
on peut avoir un schéma de ce montage quelque part ?? merci d'avance
PS: je croyais que les IGBT etaient en fin de carrière ?
-- @+ Thileb
Pour me joindre:
formatting link
Bonjour
Dans cette gamme de puissance transité (relativement élevée) et avec cette puissance de commande (relativement faible)?
Salut, Loin de là !! avec les nouveaux moteurs brushless, plein d'applications sont en train de naitre ( regulation de vitesse des ascenseurs par variation de frequence, entre autres...)
Bonsoir,
Voir auprès des normes 61000-3-2 traitant des appareils consommant moins de
16 ALimites dans ce cas : H3 : 38% , H5 : 19%, H7 : 13%, H9 : 6%, H11 : 5.5% , H13 : 3.5%
Quelques liens
formatting link
Cahier technique 152 Merlin guerin
formatting link
------------------------
Petite remarque en passant : Du 300-350 V dc pour alimenter quoi ? réglable ? avec quel taux d'ondulation ? , c'est surtout ces paramètres qui vont déterminer le taux d'H du courant d'entrée
Salutations
JP
PS: je croyais que les IGBT etaient en fin de carrière ?
Salut, Loin de là !! avec les nouveaux moteurs brushless, plein d'applications sont en train de naitre ( régulation de vitesse des ascenseurs par variation de fréquence, entre autres...)
Ben oui , justement :o)) c'est lors d'une formation pro sur un produit VF ascenseur que l'ingé nous a fait comprendre l'abandon prochain des IGBT au profit d'un autre. Une histoire de grille trop fragile aux courants statiques.
-- @+ Thileb
Pour me joindre:
formatting link
Bonjour ! Petit problème : Avec un simple redresseur sur du 230 V mono, la tension moyenne ne peut dépasser 200 V . Tu auras donc obligatoirement un transfo ? De plus, pour une telle puissance le triphasé serait nettement préférable!...
Salut, Tu peux me donner un peux plus d'infos? je suis très interessé !! Rmq. en fait, c'est surtout les drivers de gate qui doivent etre tres bien concus, sinon... Pouf!!! plus d'IGBT (:o)))
Join the Discussion
Have something to add? Share your thoughts — no account required.
Didn't find your answer?
Ask the community — no account required