Bonjour,
Voici un texte qui figure sur la page 10 du guide "Intersections" (Merlin Gerin) de juin 2003 intitulé "Normalisation BT : Evolution de la normeNF C
15-100":..."En locaux classés BB2 et BB3, la tension limite de 25 V disparaît, la tension de 50 V retenue comme limite en locaux secs reste applicable.Certaines règles de mise en oeuvre des matériels sont imposées par la classification des conditions d'utilisation (exemple : en BA2, la hauteur minimale des socles de prises de courant est positionnée à 1,20 m, harmonisée avec BA3)."...
En ce qui concerne les locaux d'habitation, la salle de bain est bien un local classé BB2 ? Ceci voudrait dire que l'on ne doit plus parler de UL=
25V pour la salle de bain ? Il est certain que les mesures de protection imposées dans la SdB sont telles qu'il n'est plus utile de la classer en zone UL = 25V : en effet, il n'est plus possible de rencontrer des valeurs de tension > 25V dans ces zones humides de part les mesures de protection mises en ouvre.On a déjà assisté à la disparition de UL= 12V dans les zones mouillées (SDB ou piscines). On n'en parle plus puisqu'on a imposé du 12V TBTS dans ces zones à risques.
De plus ceci explique probablement la disparition du tableau "Temps de coupure maximale en fonction de Uc présumée avec UL=25 V" dans la NFC 15-100 ?
Quel est votre avis ?
Yves