terre ou neutre

bonsoir a tous je reprend une ancienne installation electrique et je me retrouve avec un fil de terre (super vous allez me dire) mais il n'y a pas de terre dans cette maison et? ben mon vert jaune peut me servir de neutre (entre phase et ce fils

230V)l'ancien proprio se servait du vert jaune comme bleu ou rouge et oui !!!!!! ma question est la suivante si vraiemnt se fil est la terre (impossible de savoir d'ou il vient) comment en etre sur sachant qu'il n'y a ni barrette de terre ni piquet je voudrais eviter d'y brancher une ampoule de 60W pour voir si le 500ma saute merci de votre aide
Reply to
ricou
Loading thread data ...

C'est pourtant un moyen rapide d'être fixé, mais 0.5*230=115W donc faut brancher quelque chose d'encore plus puissant.

Reply to
Olivier B.

"ricou" bonsoir a tous

Je ne comprends pas trop ta question !

Si c'est un câble 3x, il est normal de trouver la terre dedans. Si tu as 2 câbles 1x, par déduction le vert/jaune est un neutre. Pour vérifier si c'est une terre, je pense (mais j'ai un doute) qu'avec un testeur on peut y arriver. Tu te piques sur une enveloppe métallique branchée à la terre et tu vérifies la continuité entre ton fil et le métal.

Mais si tu n'as de piquet de terre, normalement tu n'as pas de barrette de terre dans ton tableau. Donc par déduction, tu n'as pas de terre et donc ton fil n'est pas utilisé pour la terre.

Dans tous les cas, il est strictement INTERDIT d'utiliser le vert/jaune pour une autre fonction que la mise à la terre.

Reply to
paul

c'est interdit maintenant, mais il y a encore quelques années c'était vert/jaune/rouge pour les phases et bleu pour le neutre tandis que la terre était de couleur indéterminée il n'y avait pas encore de vert/jaune inventé

"paul" a écrit dans le message de news:

43c61aee$0$18341$ snipped-for-privacy@news.wanadoo.fr...
Reply to
Willpot

le probleme c'est que meme si c'est interdit ca n'ampechera pas a un pseudo electricien de l'utiliser pour une phase olivier b pour repondre a ta question on m'avait dit que la resistanse d'une ampoule de 60 W simulee la resistance du corp humain et de ce fait devait faire sauter le 500MA paul pour repondre a ta question c'est un fil seul (en 1.5 en plus) et j'en arrive a la meme deduction que toi a savoir je ne devrais pas avoir de terre mais j'ai tout de meme un doute c'est pour ca que je poste ici merci a vous

Reply to
ricou

j'aimerait pas etre le corps humain à travers qui passe 500mA ... 10mA est le maxi que le corps humain peut supporter, après c'est risque de mort, donc un 500mA ne protège quasi pas. (juste pour info!)

Reply to
Rufus Larondelle

Descontacts directs, non. Par contre, il protege des contacts indirects conjointement à la prise de terre.

Christophe

Reply to
Christophe

très juste, j'avais pas pensé a cette aspect de la chose, sa sert donc bien a quelques chose d'utile !

Claude

Reply to
Rufus Larondelle

ben oui ! pour els equipements classe 1, contact entre conducteur et carrosserie donne maximum 50 volts par rapport à la masse du batiment par une terre < 100ohms.

Pour finir le corps humain ne "resiste" pas à un intensité en particulier mais à un couple intensité*durée.

A+

Reply to
Olivier B.

Refus Larondelle a écrit :

ça fait un bail qu'on s'use à expliquer cela sur ce NG :-) Historiquement et largement bien avant le 30mA , il existait uniquement le 500 mA monté d'office par le distributeur pour se prémunir des consos illicites phase -terre ( le neutre étant à la terre sur les réseaux de distribue ) mais qui en plus ( vu du distrib ) protégeait des contacts indirects SI une prise de terre d'au plus 50 Ohms était présente et active . 0,5 A x 50 Ohms = 25 V ce qui est la tension Ulimite définie dans la NFC , Ucontact devant être inférieure . [il existait même des 1 A pour les PdT < à 25 ohms ]

Comme la probabilité des contacts directs est très faible voir inexistante ( pour une instal bien faite ) cette protection jumelée à celle du distributeur convenait parfaitement.

La chute accidentelle est la première cause de décès par accident de la vie courante. Elle est largement en tête, devant les décès par aspiration ou ingestion de produits et suffocation, les décès par noyade accidentelle, les décès par le feu et les décès par intoxication accidentelle.

Une étude plus approfondie met en lumière que les personnes âgées sont, en général, particulièrement touchées par les accidents domestiques. Plus précisément, 89% des décès par chute accidentelle, 45% des décès par le feu, 78% des décès par aspiration ou ingestion de produits et suffocation, 28% des décès par noyade accidentelle et 57% des décès par intoxication accidentelle touchent les plus de 65 ans.

source

formatting link
Le stade suivant à été la mise en place de diffs 300 mA par le distributeur ( actuellement en vigueur ) , puis a peu près en même temps l'obligation des 30 mA en plus dans l'installation privée .

Opération "séduction" vis à vis des constructeurs ? la question a déjà été posée sur ce NG . Ce qui est regrettable c'est qu'aucune info ni moyen n'ai été aussi médiatisé sur la prise de terre , sa constitution et son entretien ! bcp pensent qu'un simple clou de 20 cm suffit !

Et ce qui est encore plus déplorable c'est que globalement en lisant les divers posts notamment sur fr.bricolage c'est que les personnes n'hésitent pas à investir dans les 30 mA A ET AC alors qu'ils cherchent des bas prix , bas de gamme pour les protections max de I ( or 45% des accidents domestiques sont dûs au feu ! )

J'ai constaté sur mon install : des prises 16A fondues ( mauvais contact ) , 1 dj 32 A cramé : bride mal conçue sur du 10 carré* ) qq déclenchements de diff 30 mA aléatoires les nuits d'orages !

(* déformation de l'étrier )

En conclusion je ne veut pas dire que les 30 mA sont en trop ! seulement il faut les replacer à leur place. sans plus et sans moins .

Reply to
Itacurubi

Olivier B. a écrit :

je vois pas , mais tout est possible !

la moitié de 50 c'est bien 25 ? I X R = V ( bon c'est à l'envers ! )

Ul : Ulimite en conditions humide dans la NFC Uc : Ucontact dans la NFC

on doit avoir Uc < Ul

serais gré d'avoir ton avis .

Reply to
Itacurubi

Olivier B. a écrit :

mais à froid la résistance d'une ampoule est 10 fois ( grosso-modo ) plus faible ! donc Paf le diff ! d'ailleurs ça roule bien avec 40W et 50 ohms de PdT ;-)

Reply to
Itacurubi

ricou a écrit :

De quoi est faite la "résistance" du corps humain ? admettons : une resistance de "peau" + resistance de "flotte" ( 1 volume de H20 et 5 volumes de pastis ou l'inverse ) + une "résistance" de peau ;

la seule "résistance" qui soit a peu près constante entre individus et pour un individu c'est la flotte : environ 500 ohms , ceci parce que l'on est constitués à l'intérieur a peu près tous de la même façon .

La peau change largement , le prince de "mesdeux" auras une resistance de peau largement plus faible que le paysan qui monte les bottes de paille ! ça peux varier de 250 ohms à plusieurs dizaines de kohms !

donc au pire ( t'es un roi ou prince ou sinistre de l'intérieur ou une merdouille similaire) tu fait 2 x 250 + 500 = 1000 ohms

et au mieux t'es un bon paysan tu fais 2 x 10 000 + 500 = 25000 ohms

la norme , bien entendu a prit comme base le prince bourré aux mains moites , plutôt que le paysan aux mains cailleuses ! faut s'y faire les normes sont faites par et pour les riches !

Reply to
Itacurubi

Itacurubi a écrit :

Pourquoi prendre 25V? La norme prend toujours par défaut le milieu sec donc 50V donc 100 ohms ! Par ailleurs ton calcul est juste Philippe

Reply to
Philippe

Itacurubi a écrit :

Il ne faut pas oublier le jour ou le paysan sera malade et donc fiévreux, qu'il aura les mains moites et les pieds poites. Sa résistance le rapprochera de son altesse ... Comme quoi la maladie brise les classes sociales..

Reply to
Philippe

Bonjour je conseille de temps en temps de faire disjoncter le differentiel avec le bouton test cela permet de verifier s'il fonctionne bien c'est comme les groupes de s=E9curit=E9 sur les ballons d'eau chaude si un jour vous avez besoin de le vider ,le robinet ne fonctionne pas et vous etes oblig=E9 de tout changer et surtout c'est un coup suppl=E9mentaire quand vous changer le ballon et c'est cher

Itacurubi wrote:

Reply to
electrirennes

"Itacurubi" a écrit dans le message de news:

43c82777$0$2262$ snipped-for-privacy@news.free.fr...

Peut être parce que les différentiels ont leur plage de fonctionnement entre

50% et 100% de la valeur nominale. donc un 500mA peut fonctionner à 260, ou 300 mA.
Reply to