Pour les électriciens...

Bonjour,

je pense que je suis sur le bon groupe... Voilà : n'étant pas électricien mais un simple bricoleur du dimanche, je m'adresse à vous. J'ai acheté un frigo-congélateur ( neuf, donc ). Je l'ai branché à la première prise disponible. Il fonctionne, mais ma fille m'a fait remarquer qu'en passant la main sur les parois extérieures ( côtés et dessus ) on sentait comme de l'électricité ( quand on bouge la main ). En changeant pour une autre prise, le problème est résolu.

- est-ce que la première prise serait défectueuse ? ( mauvaise terre ?)

- est-il normal qu'il y ait de l'électricité dans la carcasse métallique de l'appareil, même si la mise à la terre est mauvaise ? et dans ce cas l'appareil lui-même serait-il défectueux ?

Etant incapable de trancher ( faut-il demander un échange ou pas ) je fais appel à vos lumières !

Merci,

Juve

Reply to
juvenal
Loading thread data ...

Bonjour

Oui, elle n'a pas de PE

si le PE des mauvais, non, si le PE est inexistant, oui

très fortement improbable

Reply to
David Crochet

"David Crochet" a écrit dans le message de news: 44ae15c0$0$32634$ snipped-for-privacy@news.free.fr...

Merci pour ta réponse, mais....que veut dire PE ? ( pardon pour mon ignorance )

Juve

Reply to
juvenal

Bonjour

PE : Protection Electrique : Nom donné au conducteur de coloration double Vert/Jaune

Reply to
David Crochet

"David Crochet" a écrit dans le message de news: 44ae20b4$0$9018$ snipped-for-privacy@news.free.fr...

Pris d'un doute, je viens de vérifier : le fil de terre...est tout bonnement absent ! Bravo à celui qui m'a précédé dans les lieux.

J'ai l'habitude, pour vérifier la terre, de faire ceci : je mets en contact à l'aide d'un bout de cable électrique ( de forte section ) la phase et la terre et il faut que ça disjoncte. Ce procédé est-il fiable ?

Merci,

Juve

Reply to
juvenal

Bonjour

mouais, mais non, il suffit de testé la continuité du PE entre le point de connexion et la borne de terre.

Reply to
David Crochet

NON, un bon moyen de se faire de grosse frayeurs

En domestique TT le courant est limité par la résistance de terre donc de l'ordre de la bonne dizaine d'Ampères mais le jour ou on teste la méthode en industriel TN, la c'est de l'ordre du kA...bonjour le flash ;>(

Dans tout les cas cela abîme l'appareillage et ne permet pas de tester un bon fonctionnement du différentiel => passer par un lampe ( incandescence ) de 75w qui limite le courant a 300ma

JP

Reply to
JP

Dangereux comme méthode ! Pour vérifier si la terre est présente sur une prise, une méthode simple consiste à utiliser un voltmètre. Entre la terre et la phase, on doit trouver environ 230V.

Reply to
Manu

Bis .

Et si la résistance de terre fait 10kHo, la prise de terre elle est bonne ou pas ? ........ en tout cas le voltmètre dit bien 230v ;>)

JP

Reply to
JP

Exact, ca ne veut pas dire qu'elle ai une bonne valeur...

Mais apparement il ne cherche pas à savoir si sa prise de terre est bonne, mais dans un 1er temp à savoir si elle est cablée au niveau de la prise.

Reply to
Manu

Bonsoir,

Il est la le problème, on se crois protégé alors que le différentiel ne peut pas fonctionner => C'est pire que de ne pas être protége du tout ( et de le savoir bien sur ) C'est vrai que l'on a tous fait cette manip, mais ce n'est pas pour autant que ce soit un habitude très saine ;>)

mais dans un 1er temp à savoir si elle est cablée au niveau de la prise.

Ce qui n'est pas toujours le plus important, il y qq temps un ami m'a contacté pour un problème similaire : Il se prenait des bourres en touchant le boîtier d'un de ses pc => 2 prises dans la pièces, la terre des 2 prises reliée entre elles et c'est tout (pas d'autres connexions)

Donc en prenant ta méthode un pc connecté sur une prise et la mesure au multimètre sur l'autre on doit avoir une sacré tension avec le filtre RF en pi de l'alim du Pc ( théoriquement 110v )

JP

Reply to
JP

Pourquoi 110V ? entre phase et terre ?? Je croit savoir qu'il y a un leger courant de fuite, surtout à la mise sous tension de l'alim, mais je ne comprend ta theorie des 110 v.

Reply to
Manu

Le filtre RF ( radio fréquence ) présent sur presque toute alim. a découpage a deux condos relies entre la terre ( masse du boîtier ) et les deux lignes d'alimentation ( phase et neutre ) , on peut considérer que si la terre et le boîtier sont completemnt isoles les 2 condos font un pont diviseur qui donnent la moitie de la tension au point milieu. Ces condos on une valeur comprise entre 2 et 10nF.

Ph -------| |-------Boitier/Masse-------| |---------Neutre

240v 120v 0v

Pratiquement le boîtier n'est jamais complètement isolé de la terre ce qui fait que cette tension est plus faible mais nettement perceptible a la main.

JP

Reply to
JP

"juvenal" a écrit dans le message de news:

44ae092b$0$864$ snipped-for-privacy@news.orange.fr...

La fiche du frigo est d'origine avec prise de terre Ok La prise a bien un "pôle" de terre qui est bien raccordé au fil de terre ( le plus souvent vert/jaune) . Et ce fil vert/jaune va bien au boîtier ou de distribution et est raccordé ( comme les autres vert/jaune) . Sur un borner ou arrive un câble d'un peu plus grosse section qui va vers une prise de terre. Prise de terre qui est OK soit un dizaine d'Ohm . L'appareil qui est en question raccordé comme ci-dessus sur une protection recommandé 30 ma . Oui et une partie non . On peut faire cet essai en supposant qu'il y a une perte de courant sur les masses métallique et que la "terre" n'est pas ok . Une mesure entre la masse du frigo ( partie métal sans peinture , poignet par ex ) et le neutre .... S'il y a du "jus" direct service après vente pour l'appareil . Si c'est minime et que cela n'y est plus sur la seconde prise ce que sur celle-là la terre est bien connecté et " la petite tension" est absorbée. Mais cela prouve aussi qu'en amont les protections sont certainement pas du

30 mais du 650 ma du disjoncteur d'edf . ZAY
Reply to
ZAY

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.