Bonjour,
Loes d'une formation on se posait la question comment vider un condo en régle générale ? Car lors d'intervention électrique on peut consigner, mais lorsqu'il y a de gros condo commend faire ?
Merci
Bonjour,
Loes d'une formation on se posait la question comment vider un condo en régle générale ? Car lors d'intervention électrique on peut consigner, mais lorsqu'il y a de gros condo commend faire ?
Merci
Bonjour
Elle ont une résistance de décharge intégré normalement, donc attendre 5 minutes (ou spécification du constructeur).
Bonjour,
C'est très variable, la seule constante est qu'il faut vérifier absence de tension avant de mettre les doigts dedans.
Par ex :
Des batteries de relevage cos, les résistances de décharge sont obligatoires ( et en plus tout dépens du moment de la mise hors tension )
Des condos d'onduleur, pour les continus attendre que la tension descende, la aussi souvent des résistances de décharge ( le problème c'est plus pour la mise sous tension ) . Sur des vielles machine on démarrait le pont onduleur batterie et redresseur coupées pour aller plus vite. Pour les alternatif idem que pour les batteries relevage
Les alims a découpage ou haute tension : piège a c. les condos peuvent garder leur charge un temps relativement élevé. Dans le genre j'ai des générateurs de flash de studio ( 6400j et 800v dc, cela commence a pas trop rigoler ) ou la tension tombe a zero qu'au bout d'une bonne dizaine d'heure => boite a décharge avant intervention.
Mais surtout ne pas décharger au "tournevis" c'est pas bon pour les condos ..... et pour le tournevis non plus ( j'en vu faire un comme cela .... tournevis de 5 coupé en deux et heureusement que le guss avait des lunettes.
Les câbles HT aussi cela peut surprendre ..... d'ou les mises a la terre
JP
c'est ce que j'ai vu sur toutes les grosses capa du moins
et vérifier ensuite des fois qu'une resistance soit coupée, mais ça va de soit...
"l'ours" a écrit dans le message de news:
478cf92b$0$17394$ snipped-for-privacy@news.free.fr...Bonjour
procédure de consignation : ==> les résistances de décharge font leur oeuvre
constater la décharge au voltmetre 3P/T ( testé au préalable ) à 0 , .vérifier avec une pince ou tournevis isolant le bon serrage des cosses et l'etat des pattes des résistances puis MALT et en CC avec la pieuvre , perche, lunettes , casque
s'il n'y a pas de zero suspendre la procédure .. protéger la zone et ""remonter" l'identification sur les lignes
ensuite c'est aussi selon la configuration techno en cellule ouverte le temps que vous trouviez la clé après avoir dépoussiéré les consignes, dégrippé la serrure ;-) il ne reste généralement plus grand chose aux bornes
sur les borniers fermés sur les consignes il est souvent mentionné ( en rajout ) l'obligation d'aller prendre un café le temps de la decharge après ouverture du disjoncteur
les condos les plus vicelards sont ceux posés en élévation en bout de ligne dans un atelier et dont la présence est parfois oubliée dans l'armoire correspondante ;-)
les petits condosde compensation au cul des transfos s'autodechargent rapidement dans les enroulements
V