Absicherung 12V Stromkreis

Jan 15, 2017 34 Replies

Kann man einen 12V-Stromkreis statt mit z.B. Kfz-Sicherungen im



2stelligen Ampere-Bereich auch mit einem solchen LS-Schalter ABB S201SB16 absichern?

formatting link


W.


Am 15.01.2017 um 20:48 schrieb Wolf gang P u f f e:

Du brauchst

formatting link

Am 15.01.2017 um 20:58 schrieb Georg Wieser:

Das ist so wohl nicht richtig. ABB sagt dazu:

Anwendung der Sicherungsautomaten S 200/S 200 M/S 200 P in Gleichstromnetzen 72 V DC/125 V DC In Gleichstromnetzen bis 72 V DC bzw. bei Reihenschaltung von zwei Polen

kann wahlweise oben oder unten am Automaten erfolgen.

S 280UC einzusetzen.

Am 15.01.2017 um 21:20 schrieb Odin:

Aha.

Danke, also vergesse ich das ganz schnell. Da klemme ich eine konventionelle Sicherung am Speisepunkt der Leitung rein.

W.

Am 15.01.2017 um 21:29 schrieb Wolf gang P u f f e:

Halt. Jetzt finde ich gerade das hier:

formatting link

Da steht unter Betriebsspannung Maximum 72 V DC und Minimum 12 V DC. Also werde ich es testen, wenn mir so ein LS-Schalter in die Finger kommt.

W.

Am 15.01.2017 um 21:36 schrieb Wolf gang P u f f e:

formatting link

anspricht. Das die Leistung das Produkt aus Strom mal Spannung ist muss

erreicht weils ja keine augenblickswerte gibt.

mindest-leistung erbringen.

vertraut.

Kay

Am 15.01.2017 um 20:48 schrieb Wolf gang P u f f e:

Schnellabschalters liegt bei reiner DC etwa 30% tiefer.

Am 15.01.2017 um 22:30 schrieb Dieter Wiedmann:

Am 15.01.2017 um 20:48 schrieb Wolf gang P u f f e:

Die Abmessungen sind geringer, da die Funkenstrecke kleiner und ein Abschaltstrom von 6kA nicht notwendig ist.

das Kontaktmaterial und der Aufbau angepasst werden. Ulrich

Am 16.01.2017 um 07:48 schrieb Ulrich:

z.B. Schurter TM12

zutrauen.

DC abschalten ist problematischer als AC abschalten, da der Nulldurchgang fehlt. Aber die geringe Spannung erleichtert die

Am 16.01.2017 um 11:51 schrieb Werner Holtfreter:

Wird aber durch ein paar Meter Strippe erheblich gemildert.

Am 16.01.2017 um 12:07 schrob Dieter Wiedmann:

Wozu dann noch Sicherungen? :-)

SCNR. Den musste ich einfach mal raus hauen... passte so gut.

Kay

Am 16.01.2017 um 15:17 schrieb kay:

Eigentlich gar nicht.

Schau doch 'mal bei

formatting link
vorbei.

Dort wirst ganz sicher fuendig.

/ Rudi Horlacher / /__ /__ / snipped-for-privacy@flupp.org / / / \/ Der Berg ruft: ................ \/

Wolf gang P u f f e schrieb:

Werden hier meterweise zur Absicherung von 24V-Kreisen verwendet.

formatting link

also Strom x Spannungsabfall.

Am 16.01.2017 um 10:48 schrieb Dieter Wiedmann:

Das ist der Grund meiner Nachfrage. Die LS-Schalter sind sogar preiswerter als ein Sicherungshalter und eine Schmelzsicherung. Die Preisbildung im Handel ist unbegreiflich.

W.