Kann man einen 12V-Stromkreis statt mit z.B. Kfz-Sicherungen im
2stelligen Ampere-Bereich auch mit einem solchen LS-Schalter ABB S201SB16 absichern?
W.
Kann man einen 12V-Stromkreis statt mit z.B. Kfz-Sicherungen im
W.
Am 15.01.2017 um 20:48 schrieb Wolf gang P u f f e:
Du brauchst
Am 15.01.2017 um 20:58 schrieb Georg Wieser:
Das ist so wohl nicht richtig. ABB sagt dazu:
Anwendung der Sicherungsautomaten S 200/S 200 M/S 200 P in Gleichstromnetzen 72 V DC/125 V DC In Gleichstromnetzen bis 72 V DC bzw. bei Reihenschaltung von zwei Polen
kann wahlweise oben oder unten am Automaten erfolgen.
S 280UC einzusetzen.
Am 15.01.2017 um 21:20 schrieb Odin:
Aha.
Danke, also vergesse ich das ganz schnell. Da klemme ich eine konventionelle Sicherung am Speisepunkt der Leitung rein.
W.
Am 15.01.2017 um 21:29 schrieb Wolf gang P u f f e:
Halt. Jetzt finde ich gerade das hier:
Da steht unter Betriebsspannung Maximum 72 V DC und Minimum 12 V DC. Also werde ich es testen, wenn mir so ein LS-Schalter in die Finger kommt.
W.
Am 15.01.2017 um 21:36 schrieb Wolf gang P u f f e:
anspricht. Das die Leistung das Produkt aus Strom mal Spannung ist muss
erreicht weils ja keine augenblickswerte gibt.
mindest-leistung erbringen.
vertraut.
Kay
Am 15.01.2017 um 20:48 schrieb Wolf gang P u f f e:
Schnellabschalters liegt bei reiner DC etwa 30% tiefer.
Am 15.01.2017 um 22:30 schrieb Dieter Wiedmann:
Am 15.01.2017 um 20:48 schrieb Wolf gang P u f f e:
Die Abmessungen sind geringer, da die Funkenstrecke kleiner und ein Abschaltstrom von 6kA nicht notwendig ist.
das Kontaktmaterial und der Aufbau angepasst werden. Ulrich
Am 16.01.2017 um 07:48 schrieb Ulrich:
z.B. Schurter TM12
zutrauen.
DC abschalten ist problematischer als AC abschalten, da der Nulldurchgang fehlt. Aber die geringe Spannung erleichtert die
Am 16.01.2017 um 11:51 schrieb Werner Holtfreter:
Wird aber durch ein paar Meter Strippe erheblich gemildert.
Am 16.01.2017 um 12:07 schrob Dieter Wiedmann:
Wozu dann noch Sicherungen? :-)
SCNR. Den musste ich einfach mal raus hauen... passte so gut.
Kay
Am 16.01.2017 um 15:17 schrieb kay:
Eigentlich gar nicht.
Schau doch 'mal bei
Dort wirst ganz sicher fuendig.
/ Rudi Horlacher / /__ /__ / snipped-for-privacy@flupp.org / / / \/ Der Berg ruft: ................ \/
Wolf gang P u f f e schrieb:
Werden hier meterweise zur Absicherung von 24V-Kreisen verwendet.
also Strom x Spannungsabfall.
Am 16.01.2017 um 10:48 schrieb Dieter Wiedmann:
Das ist der Grund meiner Nachfrage. Die LS-Schalter sind sogar preiswerter als ein Sicherungshalter und eine Schmelzsicherung. Die Preisbildung im Handel ist unbegreiflich.
W.
Have something to add? Share your thoughts — no account required.
Ask the community — no account required