Absicherung 12V Stromkreis

Kann man einen 12V-Stromkreis statt mit z.B. Kfz-Sicherungen im

2stelligen Ampere-Bereich auch mit einem solchen LS-Schalter ABB S201SB16 absichern?

formatting link

W.

Reply to
Wolf gang P u f f e
Loading thread data ...

Am 15.01.2017 um 20:48 schrieb Wolf gang P u f f e:

Du brauchst

formatting link

Reply to
Georg Wieser

Am 15.01.2017 um 20:58 schrieb Georg Wieser:

Das ist so wohl nicht richtig. ABB sagt dazu:

Anwendung der Sicherungsautomaten S 200/S 200 M/S 200 P in Gleichstromnetzen 72 V DC/125 V DC In Gleichstromnetzen bis 72 V DC bzw. bei Reihenschaltung von zwei Polen

kann wahlweise oben oder unten am Automaten erfolgen.

S 280UC einzusetzen.

Reply to
Odin

Am 15.01.2017 um 21:20 schrieb Odin:

Aha.

Danke, also vergesse ich das ganz schnell. Da klemme ich eine konventionelle Sicherung am Speisepunkt der Leitung rein.

W.

Reply to
Wolf gang P u f f e

Am 15.01.2017 um 21:29 schrieb Wolf gang P u f f e:

Halt. Jetzt finde ich gerade das hier:

formatting link

Da steht unter Betriebsspannung Maximum 72 V DC und Minimum 12 V DC. Also werde ich es testen, wenn mir so ein LS-Schalter in die Finger kommt.

W.

Reply to
Wolf gang P u f f e

Am 15.01.2017 um 21:36 schrieb Wolf gang P u f f e:

Reply to
horst.d.winzler

formatting link

Reply to
Werner Holtfreter

anspricht. Das die Leistung das Produkt aus Strom mal Spannung ist muss

erreicht weils ja keine augenblickswerte gibt.

mindest-leistung erbringen.

vertraut.

Kay

Reply to
kay

Am 15.01.2017 um 20:48 schrieb Wolf gang P u f f e:

Schnellabschalters liegt bei reiner DC etwa 30% tiefer.

Reply to
Dieter Wiedmann

Am 15.01.2017 um 22:30 schrieb Dieter Wiedmann:

Reply to
Dieter Wiedmann

Am 15.01.2017 um 20:48 schrieb Wolf gang P u f f e:

Die Abmessungen sind geringer, da die Funkenstrecke kleiner und ein Abschaltstrom von 6kA nicht notwendig ist.

das Kontaktmaterial und der Aufbau angepasst werden. Ulrich

Reply to
Ulrich

Am 16.01.2017 um 07:48 schrieb Ulrich:

z.B. Schurter TM12

Reply to
Dieter Wiedmann

zutrauen.

DC abschalten ist problematischer als AC abschalten, da der Nulldurchgang fehlt. Aber die geringe Spannung erleichtert die

Reply to
Werner Holtfreter

Am 16.01.2017 um 11:51 schrieb Werner Holtfreter:

Wird aber durch ein paar Meter Strippe erheblich gemildert.

Reply to
Dieter Wiedmann

Am 16.01.2017 um 12:07 schrob Dieter Wiedmann:

Wozu dann noch Sicherungen? :-)

SCNR. Den musste ich einfach mal raus hauen... passte so gut.

Kay

Reply to
kay

Am 16.01.2017 um 15:17 schrieb kay:

Eigentlich gar nicht.

Reply to
Dieter Wiedmann

Schau doch 'mal bei

formatting link
vorbei.

Dort wirst ganz sicher fuendig.

/ Rudi Horlacher / /__ /__ / snipped-for-privacy@flupp.org / / / \/ Der Berg ruft: ................ \/

Reply to
Rudi Horlacher [Paul von Staufen]

Wolf gang P u f f e schrieb:

Werden hier meterweise zur Absicherung von 24V-Kreisen verwendet.

Reply to
Rolf Bombach

formatting link

also Strom x Spannungsabfall.

Reply to
Werner Holtfreter

Am 16.01.2017 um 10:48 schrieb Dieter Wiedmann:

Das ist der Grund meiner Nachfrage. Die LS-Schalter sind sogar preiswerter als ein Sicherungshalter und eine Schmelzsicherung. Die Preisbildung im Handel ist unbegreiflich.

W.

Reply to
Wolf gang P u f f e

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.