Absicherung 12V Stromkreis

Kann man einen 12V-Stromkreis statt mit z.B. Kfz-Sicherungen im 2stelligen Ampere-Bereich auch mit einem solchen LS-Schalter ABB
S201SB16 absichern?
http://www.reichelt.de/Sicherungstechnik/ABB-S201S-B16/3/index.html?ACTION=3&GROUPID388&ARTICLE 7963&OFFSET&
W.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 15.01.2017 um 20:48 schrieb Wolf gang P u f f e:


Du brauchst
http://www.ebay.de/itm/80A-Automatiksicherungshalter-Sicherung-Halter-Automat-12V-24V-48V-KFZ-/291323983206
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 15.01.2017 um 20:58 schrieb Georg Wieser:




Das ist so wohl nicht richtig. ABB sagt dazu:
Anwendung der Sicherungsautomaten S 200/S 200 M/S 200 P in Gleichstromnetzen 72 V DC/125 V DC In Gleichstromnetzen bis 72 V DC bzw. bei Reihenschaltung von zwei Polen
kann wahlweise oben oder unten am Automaten erfolgen.
S 280UC einzusetzen.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 15.01.2017 um 21:20 schrieb Odin:






Aha.
Danke, also vergesse ich das ganz schnell. Da klemme ich eine konventionelle Sicherung am Speisepunkt der Leitung rein.
W.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 15.01.2017 um 21:29 schrieb Wolf gang P u f f e:







Halt. Jetzt finde ich gerade das hier: http://new.abb.com/products/de/2CDS251001R1165/sicherungsautomat-s200-1p-b-16-a
Da steht unter Betriebsspannung Maximum 72 V DC und Minimum 12 V DC. Also werde ich es testen, wenn mir so ein LS-Schalter in die Finger kommt.
W.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 15.01.2017 um 21:36 schrieb Wolf gang P u f f e:

> Halt.

--
---hdw---

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Wolf gang P u f f e wrote:

http://new.abb.com/products/de/2CDS251001R1165/sicherungsautomat-s200-1p-b-16-a

--



Reaktion: Wahrheitsministerium

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 15.01.2017 um 22:07 schrob Werner Holtfreter:


anspricht. Das die Leistung das Produkt aus Strom mal Spannung ist muss
erreicht weils ja keine augenblickswerte gibt.
mindest-leistung erbringen.
vertraut.
Kay
--
Posted via SN

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 15.01.2017 um 20:48 schrieb Wolf gang P u f f e:


Schnellabschalters liegt bei reiner DC etwa 30% tiefer.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 15.01.2017 um 22:30 schrieb Dieter Wiedmann:


Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 15.01.2017 um 20:48 schrieb Wolf gang P u f f e:


Die Abmessungen sind geringer, da die Funkenstrecke kleiner und ein Abschaltstrom von 6kA nicht notwendig ist.
das Kontaktmaterial und der Aufbau angepasst werden. Ulrich
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 16.01.2017 um 07:48 schrieb Ulrich:

z.B. Schurter TM12
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 16.01.2017 um 10:48 schrieb Dieter Wiedmann:



Das ist der Grund meiner Nachfrage. Die LS-Schalter sind sogar preiswerter als ein Sicherungshalter und eine Schmelzsicherung. Die Preisbildung im Handel ist unbegreiflich.
W.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

--
Seit ... nutze ich:

1985: Apple Computer. 1999: Das Internet
  Click to see the full signature.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Ulrich wrote:


zutrauen.
DC abschalten ist problematischer als AC abschalten, da der Nulldurchgang fehlt. Aber die geringe Spannung erleichtert die
--



Reaktion: Wahrheitsministerium

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 16.01.2017 um 11:51 schrieb Werner Holtfreter:


Wird aber durch ein paar Meter Strippe erheblich gemildert.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 16.01.2017 um 12:07 schrob Dieter Wiedmann:


Wozu dann noch Sicherungen? :-)
SCNR. Den musste ich einfach mal raus hauen... passte so gut.
Kay
--
Posted via SN

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 16.01.2017 um 15:17 schrieb kay:

Eigentlich gar nicht.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

Schau doch 'mal bei www.e-t-a.de vorbei.
Dort wirst ganz sicher fuendig.
/ Rudi Horlacher / /__ /__ / snipped-for-privacy@flupp.org / / /     \/ Der Berg ruft: ................ \/
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Wolf gang P u f f e schrieb:


Werden hier meterweise zur Absicherung von 24V-Kreisen verwendet.
--
mfg Rolf Bombach

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

Polytechforum.com is a website by engineers for engineers. It is not affiliated with any of manufacturers or vendors discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.