Automat und DC

Apr 11, 2018 12 Replies

Sicherungsfunktion wenn er mit DC betrieben wird?


dienen. (Schnellabschaltung ist nicht erforderlich, es geht nur um den Leitungsschutz)


Kurt



Am Mittwoch, 11. April 2018 08:44:54 UTC+2 schrieb Kurt:

Kommt drauf an.

formatting link

Such dir am besten mal das Datenblatt des Sicherungsautomaten, da sollte er

Am 11.04.18 um 08:49 schrieb Kurt:

Etwa dessen Datenblatt lesen?

Naja, dann ist es ein Problem. Der Accu, es ist ein Bleiaccu mit irgendwas bei 40 Ah, wird sicherlich viel mehr Strom liefern als die 30A wenn die Leitung direkt hinter der Sicherung kurzgeschlossen wird.

Heisst also: Datenblatt holen und nachschauen.

Kurt

Kurt schrieb:

Eher nein, es gibt aber welche, mit denen geht es problemarm. Hier werden die laufmeterweise verbaut. Auf Innenwiderstand achten.

Pufferung mit Akku ist so eine Sache, da der Kurzschlussstom so ziemlich

Beworben mit extra viel Stromreserven kurzzeitig.

Am 11.04.2018 um 08:49 schrieb Kurt:

Gleichstrom spezifiziert sind --> Datenblatt

Allerdings. Gut, dass du das Problem noch erkannt hast, den oben schreibst du ja noch "Schnellabschaltung ist nicht erforderlich".

Die Frage ist nur, ob es vom Hersteller spezifiziert ist.

Am 11.04.2018 um 19:07 schrieb Fritz:

Dieter Wiedmann schrieb:

Achdusch... DER Kurt, jetzt sehe ich es auch.

Am 12.04.18 um 00:08 schrieb Dieter Wiedmann:

Kurt Bindl ist doch 'anerkannter Elektrotechniker' :-)))))))

Am 11.04.18 um 22:41 schrieb Leo Baumann:

einige Ergebnisse (habe darin aber nicht weiter gesucht):

Am 11.04.18 um 22:44 schrieb Werner Holtfreter:

Notfalls muss man da sogar noch eine Vorsicherung verwenden um auch im

werden kann und ob die Hauptsicherung damit umgehen kann.

eine Hotline die diese Probleme kennen und auch bei der Produktauswahl helfen!

Siehe: Message-ID: