vielleicht kennt ja das jemand aus anderen Ländern, dass dort durch einen Sicherungsautomaten der Nulleiter und die Phase abgesichert werden. Das geschieht aus dem Grund, weil Phase und Nulleiter wechseln könnten.
Ist dieses Vorhaben mit einem 2-poligen Sicherungsautomaten zu realisieren, oder darf ein 2-poliger Sicherungsautomat nur dazu verwendet werden, um zwei Phasen abzusichern?
Richtig, bei uns in TH wechseln in manchen H=E4usern Phse und Null monatlich. Immer wenn die stromrechnung nicht in einer Woche bezahlt wurde, ist der Z=E4hler au=DFen am Mast weg. Nach Bezahlung wird er einfach so mit 2 scharzen Dr=E4hten runter von der freileitung und 2 schw. Dr. ins Haus nach Belieben angeklemmt.
Nat=FCrlich kannst Du das machen. Nur, warum ? Und es sollte ein 2pol.Automat und nicht 2 einpol. sein. Und der Schutzleiter sollte nicht irgendwie mitgeschaltet werden.
Nb jeder Fehlerstromschalter macht dasselbe, er schaltet Null und die Phase bzw. alle Phasen.
In einer Anlage mit stromloser Nullung erg=E4be es keinen Sinn. Aber vor dem Hintergrund, da=DF zumindest in D noch Millionen Anlagen mit klassischer Nullung laufen, macht es schon Sinn.
Der Sinn AUCH in Anlagen mit stromloser Nullung wird Dir sehr schnellt klar werden, wenn Du folgende Situation mal erlebst: Schieflast im dreiphasigen Stromkreis, und "versehentlich" trennt der N zu fr=FCh. Einer der angeschalteten Verbraucher sah dann kurzfristig knapp 400 statt 230 V - und quittierte seinen Dienst.
Schon f=FCr solche F=E4lle macht es Sinn, das der N f=FChrend ein- und folgend ausgeschaltet wird.
Wir hatten den Fall vor wenigen Wochen hier in der NG diskutiert.
Google spinnt total... eigentlich wollte ich auf den zitierten Beitrag von Sevo antworten... egal. In AT ist bei einphasigen Stromkreisen auch die Verwendung von echten
2-poligen LS oder 2 Schmelzsicherungen zul=E4ssig und absolut =FCblich. Wenn man einen alten Diazed-Verteiler =F6ffnet, wird man dort je 1- phasigen Stromkreis 2 Schmelzsicherungen finden. Bei dreiphasigen Stromkreisen mit Schmelzsicherungen ist der N ungesichert.
Ich habe bei der Suche nach selektiven RCD die gleiche Erfahrung gemacht: Die Angebote aus AT waren tw. deutlich g=FCnstiger, Markenware wie Hager, Siemens, F+G etc. vorrausgesetzt.
So isses. In .at wird die FI-Schutzschaltung seit Verbot der Fehlerspannungsschutzschaltung Anno Schnee intensiv genutzt, von manchen EVUs bis vor einigen Jahren sogar zwingend vorgeschrieben. (In Kärnten z.B. mussten _ausnahmslos alle_ Stromkreise FI-Schutz haben) Kannst du dir vorstellen wie hilfreich unter diesen Umständen eine Verteilung mit LSS 1+N bei Auftreten eines Erdschlusses des N innerhalb der gesamten Elektroanlage ist? Da waren 1polige LSS eher die Exoten, denn die Regel.
Korrekt - die Anmerkung mit den 2 1-poligen LS oder Schmelzsicherungen bezog sich auf Altanlagen - bei kompletter Neuinstallation einer Verteilers werden immer 1+N-LS verwendet. Wird sogar in der TAEV (die Bibel der E-Vorschriften, im Prinzip eine vom Verband der Elektrizit=E4tsversorger herausgegebene praxisorientierte Ausgabe des Elektrotechnikgesetzes und der dazugeh=F6rigen Verodnungen) als "Stand der Technik" bezeichnet, sprich "nicht vorgeschrieben, aber wenn du das nicht machst schaut es ziemlich bl=F6d aus!"
Das ist allerdings keineswegs =FCberall so - in Ober=F6sterreich beispielsweise sind 1-polige LS absolut =FCblich.
Und wegen den Preisen... mag sein, da=DF 1+N billiger sind als in D. Daf=FCr gibt es NIE Schleuderangebote =E0 la "B16A 1-pol um 1,69". Die Preise von LSS sind recht einheitlich und beginnen so ca. bei 6 Euro f=FCr Markenger=E4te im Baumarkt. (Marke im Baumarkt hei=DFt bei allen mir bekannten Ketten F&G bzw. inzwischen Moeller, was anderes f=FChren die nicht).
On 17 Mrz., 00:12, "Gunther Ahammer" wrote: > Kannst du dir vorstellen wie hilfreich unter diesen Umst=E4nden eine
Hallo, da schreibst aber eine interessante Idee gelassen hin.
Darauf bin ich bisher =FCberhaupt nicht gekommen. Wohl auch deshalb, weil wir nie LSS 1+N verbaut haben. In D eigentlich nicht =FCblich. Da mu=DF man schon suchen.
Bei Erdschlu=DF-der FI h=E4lt nicht- wird halt der Verteiler g=F6ffnet und die N nacheinander ausgeklemmt. Sch=F6n, wenn Trennklemmen da sind, meist aber nicht.
Nur, im Verteiler sollte der Laie ja eher nicht werkeln.
Mit den +N automaten kann er selbst die Kreise nacheinander abschalten. Wenn das Haus weit genug aufgeteilt ist, er also mit einem defekten Kreis nur wenig abschaltet, kommt er auch =FCber die Nacht oder das Wochenende.